台达品牌变频器的VFD-B系列故障代码详表

故障代码 故障现象/故障原因 类型 检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W交流电机驱动侦测输出occ 侧有异常突增的过电流产生 见有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动 加长加速时间 检查是否电机是否有超额负载 检查输入电压是否与在交流电机驱动器额定输出电交流电机驱动器侦测内ov 部直流高压侧有过电压现象 压范围内,并监测是否有突破电压产生 若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速间或加装刹车电阻 交流驱动器侦测内部温oH 度过高,超过 保 护 位准 检查温度是否过高 检查散热片是否有异物,风扇有无转动 检查交流电机驱动器通风空间是否足够 解决对策 .

文档

检查输入电源电压是否正交流电机驱常 动器内部直Lv 流电压侧过载,是否三相机种单相电源低 入力或欠相 输出电流超过交流电机驱动器可承检查电机是否过负载 受的电流,减低转矩提升设定值 Lv 若输出150(%)的交流力或欠相 电机驱动器额定电流,可承受60秒 检查电机是否过载 检查电机额定电流值是否内部电子热适当 oL1 动电驿 保 护 动作 定 增加电机容量 检查电机负载是否过大 电机负载过oL2 大 (06-03----06-05); 检查电机是否过载 检查电机额定电流值是否内部电子热适当 oL1 动电驿 保 护 动作 定 增加电机容量 检查电子热动电驿功能设 检查过转矩出位准设定值 检查电子热动电驿功能设 是否三相机种单相电源入 检查负载是否有突然的重.

文档

控制硬件 HPF.2 保 护 线路异常 控制硬件 HPF.3 保 护 线路异常 控制硬件 HPF.4 保 护 线路异常 当外部多功能输入端子(MI1-MI6)清除信号来源“bb”立刻bb 设定此一功能时,交流电机驱动器停止输出 检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无松动 检查U-V-W到电机之配线是加速中过电ocR 流 增加加速时间 减低转矩提升设定值 更换较大输出容量交流电机驱动器 检查U-V-W到电机之配线是减速中过电ocd 流 减速时间过长 更换大地呼出容量交流电机驱动器 ocn 运转中过电 检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良 否绝缘不良 消失 OV硬件 保 护 线路异常 OC硬件 保 护 线路异常 CC(电流钳制)硬件 保 护 线路异常 .

文档

流 否绝缘不良 检查电机是否堵转 更换大输出容量交流你电机驱动器 当外部EF 端子闭合清除故障来源后按EF 时,交流电机驱动器停止输出 当外部多功能输入端子(MI1-MI6)清除故障来源后按:EF1 设定紧急停止时,交流电机驱动器停止输出 内部存贮器cF1 IC 资料写入异常 内部存贮器cF2 ic资料读出异常 交流电机驱U-相电流感测器异常,送场cF3.3 动器侦测线路异常 维修 按下RESET键将参数重置为出厂设定 若方法无效,测送场维修 送场维修 RESET“即可 “RESET”键即可

.