xxx公司 配电室安全操作规程

1、 值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉必要的安全操作规

程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并且具备异常情况下采取措施的能力。

2、 值班电工要有高度的工作责任心,严格执行各项制度(用电

安全管理制度、岗位责任制等)。

3、 不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或跨越遮拦直行

工作,若有必移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离。

4、 雷雨天气需要巡视户外高压设备时,应穿绝缘鞋,不准靠近

避雷器或避雷针。

5、 巡视配电装置,进出高压室,必须随手把门关好。 6、 进行高压设备检修时,应戴防护眼镜和穿绝缘鞋,必要时使

用绝缘夹钳,并且站在绝缘垫上。

7、 电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视

为有电,不准触及设备和进入遮拦,以防突然来电。 8、 施工和检修需要停电时,值班人员应按要求作好安全措施,

包括停电、验电、装设护栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查,确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后班里许可开工鉴证,方可开工工作。

9、 工作结束时,工作人员准备撤离现场前,工作负责人向值班

2

人交代清楚,并共同检查合格后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

10、 高压设备停电工作时,带电体距离工作人员正常活动范围小

于0.3米,必须停电;当距离大于0.3米而小于0.7米时,应在不小于0.3米处设牢固的临时遮拦,否则必须停电。带电部分在人员的后面或两侧而没有安全措施时,必须停电。 11、 停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只断开真空断

路器,必须将断路器小车退出试验位置,使各回路有明显的短开点。电压互感器的一二次熔断器取下,控制和合闸电源取下。

12、 验电时必须用合格的验电器进行验电。在高压柜出线端和用

电设备进线端口分别验电。验电前用验电器在有电的带电体上试验验电器,确保验电器合格,高压设备验电必须穿绝缘鞋、带绝缘手套,并有人监护。

13、 检修设备挂短路接地线。挂短路接地线一般在高压柜的出线

端,先做好接地端,再将短路线夹挂在高压柜的出线端。拆除相反。有接地刀的高压柜,可以合接地刀代替短路接地线。 14、 在电容器回路上工作时,必须将电容器充分放电,放电后接

地。

15、 停电检修设备的开关柜上,应挂‘有人检修,勿送点’警示

牌;在高压危险区,应挂‘止步,高压危险’警示牌。 16、 线路和用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然

3

后通知对方负责人开始工作,并进行登记。工作结束后,必须接到原负责人的通知,方可恢复送点。严禁约时停送电。 17、 低压回路停电检修时,应先将回路主开关停电,再将抽屉退

出至试验位置或非连接位置,在开关操作手柄上悬挂‘禁止合闸、有人工作’的指示牌。

18、 发生火灾或有人触电事故时,值班人员应立即断开有关电源,

再通知主管领导,并积极参与急救。

4

配电室安全操作规程

xxx公司配电室安全操作规程1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉必要的安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并且具备异常情况下采取措施的能力。2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行各项制度(用电安全管理制度、岗位责任制等)。3、不论高压设备带电与否,值班人员不得移