好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高支架模板工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

... .. ..

高支架模板施工方案

编制人: 审核人: 审批人:

奥博建设工程

宝兴县文体广电局灾后重建项目部 二O一O年八月十五日

. .

.. ..

工程施工设计(方案)报审表

工程名称:宝兴县文体广电局灾后重建工程

致:省城市建设工程监理 (监理单位) 我方已根据施工图纸容完成了____高支架模板__________ 工程施工设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)________________ 项目经理________________ 日 期________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师______________ _ 日 期_______________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构_______________ 总监理工程师_______________ 日 期_______________ ... . .

.. ..

一、概述

本工程为省宝兴县文体广电局灾后重建项目,位于省宝兴县穆坪镇,周围市政公共配套设施具备建设条件,为项目提供良好的建设背景。

项目包括文化影视中心、健身中心、广电楼及室外广场等相关工程,总建筑面积13380.40㎡,其中文化影视中心4260.40㎡,健身中心1808㎡,广电楼4325㎡,室外广场为1869㎡。

二、编制依据

1、设计图纸、现场场地面标高情况、施工组织设计等相关基础性文件资料;

2、高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规》GB50010-2002、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规》(GB 50017-2003)等规编制。

3、因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分容。

三、高支架大跨度模板支架

根据本工程设计要求,应在以下部位搭设高支撑、大跨度模板支架:

1、全民健身中心二层的羽毛球、排球馆净空高度8.7m,大梁跨度16.2m,模板支撑面积365㎡。 2、文化影视中心

(1)四层1-D轴线大梁净高11.6m,跨度16m。

(2)1-C至1-D轴线屋面板净高22m,模板支撑面积110㎡。 四、支架模板选型

支架采用φ4.8*3钢脚手架搭设,扣件连接。钢管排架梁的两侧立杆间距800㎜,屋面板下纵横立杆间距1600㎜,第一道纵横水平杆距地面200㎜,水平纵横杆双向设置,自顶向下每隔4m高设置水平剪刀撑,保证架体稳定。

梁板模板采用大模板,板面为18㎜厚木模板,方楞采用50*40*90mm木方,间距200㎜。 五、操作工艺

... . .

.. ..

1、施工工艺

放线→排架搭设(柱钢筋安装、合模板)→柱模板支撑加固→柱模板验收→梁模安装→平台板模板安装

1)放线:模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在楼板上放出柱边线和控制线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向主筋上部标示出1m标高控制点,以控制层高、及排架、模板搭设高度。

2)使用水准仪在框架柱钢筋上抄设水平点,以控制板面水平及层高。

3)钢筋验收完成后进行柱模板安装。模板安装前首先检查模板的杂物清理情况(必须认真清理好底部的建碴和杂物)、浮浆清理情况(必须剔除浮浆)、板面修整情况(模板板面必须平整且清理干净)、脱模剂涂刷情况(脱模剂采用1机油:4柴油,严禁采用废机油且不得沾污钢筋)等。

4)排架搭设:排架间距按照方案要求进行搭设,钢管连接、剪刀撑、扫地杆按照规设置。 5)大模板校正:排架搭设完成后,对柱模进行支撑加固,支撑加固完成时要对模板上口标高和垂直度进行检查,校正至符合规要求为止。校正完成后由质量员进行检查验收后才可以进行下道工序施工。

6)梁模安装:梁底横杆的的水平标高,梁侧板垂直度须加强控制。梁高小于700采用钢管三角支撑加固,间距不大于700,梁高大于700时必须采用φ12对拉螺杆加固,间距700。

7)现浇板模板安装:现浇板模板按安装,板之间的缝隙要小于1mm。现浇板铺设完成后,必须将现浇板上垃圾全部清理干净。 六、施工注意事项

1)立杆下采用垫板垫高时,垫板要求为宽度20cm,厚度为50mm的硬质实木板。

2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵横向扫地杆、横杆均采用直角扣件直接固定在立杆上,第一步距地面200mm,并按步距1700向上搭设,梁底、板底均需设横杆。

3)立杆上的对接扣件应交错布置;两根相邻立杆的接头不应设在同步同跨,同步隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向不应小于500mm;各接头中心至主节点距离不大于步距的1/3。

4)立杆如采用搭接连接时,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆搭接不应集中布置。

5)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接时应符合下列规定:

... . .

.. ..

纵向水平杆的对接扣件应交错布置: 两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

搭接长度不应小于1m,应等间距设置2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。

6)该部位模板支架每隔4m设置一道纵向剪刀撑,剪刀撑由底至顶连续布置。每道剪刀撑与地面的倾角宜在45°-60°之间,剪刀撑与水平杆固定,固定点离节点位置不宜大于15cm,剪刀撑上固定点的间距不大于2m。

7)在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑的搭接长度不应小于1M,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆距离不应小于100MM。

8)模板跨度大于4m时,按2‰取拱。 3、模板拆除

1) 非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏(大于1.2N/mm2)方可拆除,承重模板应按《混凝土结构工程施工及验收规》的规定执行。混凝土浇筑完,将同条件下养护的混凝土试块送试验室试压,根据实验室出具的强度报告,决定模板的拆除时间和措施。拆模时,一般应遵循先浇筑完先拆的原则进行拆模。梁、板模板和支撑在混凝土强度达到设计强度值后拆除。墙模一般在浇筑完12小时后即可进行拆模。

现浇结构拆模时所需砼强度

结构类型 板 结构跨度 ≤2 >2,≤8 >8 梁 悬臂构件 ≤8 >8 / 按设计时砼强度标准的百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 2) 板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆,先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

... . .

高支架模板工程施工组织设计方案