7架空导线 7.1导线不应有损伤,裸导线表面不 得有

腐蚀的斑点、松股、断股及硬伤 的现象;架空绝缘线、平行集束架空 绝缘电缆表面不得有气泡、鼓肚、沙 眼、绝缘断裂及绝缘霉变现象。

7.2低压架空线一般选用裸铝线,对 通道困

难安全距离难以满足时可选 择架空绝缘线或平行集束架空绝缘 电缆,特殊情况下可采用地埋电缆。 导线截面应与配变容量出线回路数 相配套,单回低压线路可采用铝芯

70、120、185mm等截面导线。三相四线制

线路零线得截面应与相线截面相同。

不同规格、不同金具和绞向的导线,严禁在一个耐张段内连接。

7.3线路档距:裸导线一般控制40?50m内,绝缘导线一般在30m-50m,平行集束 架空绝缘

电缆一般在40m左右。

7.4同档距内的各相弧垂应一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于 50mm 7.5交叉跨越和对地距离,应满足安全距离要求。

7.6低压线路不得同杆架设弱电线路,不同电源的电力线路严禁同杆架设.0

7.7导线一般采用水平排列,零线应设置于靠近电杆两侧,线路相位从左到右(面 向受电

侧)依次排列为 ABNC或ANBC 线路附近若有建筑物,零线应靠近建筑 物侧。

1畐【J)装设接地挂环,接地挂环一般装设在距杆塔中心 0.6?0.87处

接地挂环

7.9弓I流线:线路导线每相的引流线,引下线或导线之间的净空距离不应小于 150mm导线

与拉线、电杆间的最小间隙不应小于

50mm引流线应呈均匀弧度。

导线规格50mm及以上时应采用并沟线夹连接,线夹连接处必须缠绕铝包带且线

夹数量不应少于2个。当小规格线路采用采用绑扎连接时,绑扎应致密平滑、均 匀、无硬弯,长度不小于导线直径的25倍,绑扎用的扎线应选用与导线同金属的 单股线,其直径不应小于2mm

7.10铜、铝导线连接时候必须采用铜 铝线夹

过渡。

7.11导线固定应牢固可靠。直线转角 杆针对

针式绝缘子,导线应固定在转角 外侧的槽内;裸导线在绝缘子或线夹上 固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接 触部分30伽。铝包带的缠绕方向应与 外层线股的绞制方向一致。

7.12沿墙架设的绝缘线路,墙体支架应 安装

牢固可靠,间距不应大于6m,同一 视线范围内,支架安装高度应力求一致 对地距离不小于2.7m,导线T接时宜采 用穿刺线夹.

7.13 平行集束架空绝缘电缆沿墙敷 设时应展

开敷设,有凸出带经的线为 N

线,N线必须朝下。

8架空线路杆型 8.1直线杆

绝缘子外侧

电杆侧

8.1.1直线杆中间两相导线应绑扎 在靠

近电杆侧,两边绑扎在绝缘子 的外侧;导线在绝缘子伤固定应采 用十字绑扎法,扎线采用同规格单 股导线,绑扎不少于6圈。

8.1.2当线路连续直线杆超过10基

时,应设置耐张段,转弯处跳线应 呈弧型,线路搭接应采用线夹,各

设置两各,线夹一般设置于离柱式绝缘子 200mn处

8.1.3当采用平行集束 架

空绝缘电缆时,采用 悬吊抱箍与导线规格 相同的悬垂线夹固定, 安装时要考虑线路的 方向在电杆的同一侧。

8.2转角杆

线夹

8.2.1当线路转角小于30°时,可采用 双

横担蝶式绝缘子固定,导线应绑扎在 绝缘子的外角侧。 绑扎在外角侧

DZJ1

822当线路转角为30?45°时,应采 用单层双

横担耐张固定,导线搭接应采 用线夹,两个线夹距离不小于300mm导 线露出线夹20?30mm引流线采用柱 式绝缘子固定,一般上层横担柱式绝缘 子向下,下层横担柱式绝缘子向上;

50

2

伽以下导线可采用蝶式绝缘子固定。

朝下固定

8.2.3当采用平行集束架空绝缘电缆 时,若

线路转角小于30° ,可采用一 副耐张抱箍配耐张线夹固定;若转角 大于30°时,采用两副耐张抱箍配两 副耐张线夹来固定,安装时电源方向 的抱箍在上,末端方向的抱箍在下, 耐张线夹之间的跨线成自然弧型。

8.3分支杆

8.3.1分支杆一般分 “ T”和“X”型 两种,上下横担间的距离一般 0.4m,线 路相序排列

应与供电侧保持一致,引流 线应过渡自然,并使用两个线夹连接,

搭接长度不小于150mm线夹之间的距离以一个线夹的几何尺寸为宜,导线露出 线夹20~30mm线夹距引流线弯曲处20?30mm各线夹应朝向一致。

>两个并沟线夹连接

DZX

8.4终端杆

8.4.1终端杆应用双横担耐张固定, 线夹后的留线长度200?300mm末端导

2

线应呈弧状。50伽以下导线可采用蝶 式绝缘子固定,导线在绝缘子上固定应 采用“%”字绑扎法,扎线采用同规格 单股导线。

弯成弧状

842采用平行集束架空绝缘电缆 时,用耐

张抱箍配耐张线夹来固定,电 缆归方口必须朝下,线夹后的留线长度

一般0.35M左右,线头须用热缩套做绝 缘处理。 归方口朝下 热缩套封头