12检修平台 12.1检修平台应安装在低压
侧,站位
处应使用6根L60*6*3000台架铁担或
使用钢筋混泥土预制板。
水泥预制板拉线 10验电接地环安装位置 10.1公用配变10kV验电接地环应装 置在10kV
进线侧。
TJ23
10kV进线侧
10.2 0.4kV 验电接地环应装置在距 离软铜电
缆与导线连接末端铜铝异型 线夹的20mn处。
防盗双螺母
11高压引流线
11.1公用配变10kV高压引流线应使用 JKLYJ-35/10 绝缘线。
JKLYJ-35/10 绝缘线
两UT型线夹凸肚朝外
45
°
般装设在拉线上方拉线长的1/3处,
13.1拉线组件及其附件均应热镀锌或 采用
并应保证在拉线绝缘子以下断线时 其他先进的防腐措施
,拉线宜采
绝缘子距地面不应小于2.5m。
用镀锌钢绞线,截面不应小于35mA。 拉线棒采用直径不小于
16mm圆钢制
成,拉线盘须具有一定抗弯强度,宜采
13.2拉线一般固定在横担下方 0.1? 0.15m处,拉线与电杆夹角一般呈45° 当受
i|P
地形限制时,也不应小于30 °。
13.3拉盘的埋设深度应根据土质条件 和电
杆的倾覆力矩确定,拉棒外露地 面部分的长&
度应为0.5?0.7m,拉线坑 回填土必须夯安全标示
实。
13.4拉线应使用UT型线夹、复合式绝配电箱命名牌
台区命名牌
缘子与楔型线夹连接,并应接触紧密。 楔型线夹凸肚应朝下,线夹外露处的 尾线长度一般30?
50 cm,尾线应封头 且绑扎应细致紧密,绑扎长度
100?
150 cm。GJ-50拉线用14#铁线绑 扎,GJ-70用12#铁线绑扎,并在钢绞 线断口及绑扎线上刷防
锈油。两 UT型 线夹凸肚朝外,线夹露出的尾线长度 为30?50 cm,线夹丝扣应留1/3可供 调节,并采用防盗双螺母旋紧。
13.5配变台架拉线应装设拉线绝缘子,
绝缘子应装在最低层导线300伽以下,
安全运行
14标
14.1公用配变台区安全标志主要分 3 种,
即“当心触电”、“禁止攀登 高压危险”及“未经许可不得入 内”。
14.2标示牌尺寸采用200x160mm样
式应符合《电力生产企业安全设施规 范手册》要求。
14.3标示牌材质可选用铝质板或搪瓷 牌
等。
注:当采用悬挂方式时应双面印刷
14.4公用配变台区主要运行标志为设 备命
名牌,
设备命名牌的内容应包
括:国网标志、户名、设备名称及电 力服务热线标志等。命名牌尺寸采用 300 x200
mm。
14.5命名牌材质可选用铝质板或搪瓷 牌
等。
14.6配变台架挂设配变台区命名牌
及“当心触电” 和“禁止攀登 高压 危险”安全标示牌各一块。挂设在台 架第一根槽钢正中间处。
禁止準登 JLfe jS '■■BI -n- III, .価:i- iFt ? hl i
14.7 “当心触电”和“禁止攀登 高 压危险” 安全标示牌应使用铝线固 定在台架的两侧。
14.8 配变台架对地安全距离不足时, 四周宜设置红白相间 2.6 x 2.6x1.5m 塑钢护栏或不
锈钢护栏。护栏四周应 挂设“未经许可不得入内”和“当心 触电”警示牌各一块, 警示牌尺寸 200x160 mm。
低压配电线路
1线路路径与通道 1.1低压线路的布局应与乡村规划相 协
调,与配电网改造相结合,做到路径 短、转角少、少占农田,施工和运行维 护方便。
1.2低压架空线路应尽量避免与高压 线路
近距离平行架设或交叉跨越,线路 通道应良好,与树、竹、建筑物等的安 全距离符合要求。
2电杆 2.1电杆表面应光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆、裂纹等现象,杆身弯曲
不应超过杆长的1/1000,电杆顶端应封堵良好。
2.2电杆杆长根据下层导线对地安全距离的要求,
并留有余地的原则确定,宜
采用稍径? 19mm勺非预应力杆,一般主干线路不小于 10m,接户杆不小于8m
2.3电杆应有3m划线,并根据地质填设底盘、回填细砂。如一类土中的砂、
亚砂土、冲积砂土层田泥等松软地质,(首、终端杆以及耐张杆15M回填细砂2 立方、12M回填1.8立方、10M回填1立方、直线杆每4基回填1立方),底盘 直径不小于500mm电杆埋深应符合下表要求。
杆咼(mm) 埋设深度(m) 8 1.5 9 1.6 10 1.7 12 2 15 2.5 2.4立杆后,直线杆的横向位移不应大于 50 mm直线杆梢位移不应大于杆梢直
径的1/2 ;转角杆横向位移不得大于50mm且应向外角预偏,其杆梢位移应不 大于杆梢直径,紧线后不应向内角倾斜;终端杆应向拉线侧预偏,其预偏值不 应大于杆梢直径,紧线后不应向受力侧倾斜。电杆回填土应将土块打碎,回填 平整,每回填0.3m应夯实一次,回填后应培起高 0.3m的防沉土台。
农网台区安装工艺标准