好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

ACC空冷控制系统检修规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ACC空冷控制系统检修规程

1.1 控制综述

1.1.1 汽轮机背压控制 1) 描述

控制系统依据背压设定值和测量值之间的差异,持续对运行风机台数、风机速度和蒸汽隔离阀位置进行调节。 2) 原理(带有变频器)

控制系统依据汽机背压实测值10MAG02

CP101/102/103和背压设定值,选择风机速度组合和蒸汽隔离阀位置。

关于风机速度组合和蒸汽隔离阀位置,请参见附录2中的文件DNO004“风机控制步骤”和文件DNO005“阀门控制步骤”的描述。

DNO004说明哪些风机在以已调速度运行,哪些风机已经停机(自然对流的模块)。DNO00DNO005说明哪些阀门开启或哪些阀门关闭以及哪几路管排在运行中。有15

个冷凝容量步骤(从0到13A)。每个步骤是风机状态和蒸汽隔离阀位置的一种组合。单元的最大冷凝能力步骤与第15步对应(13A)。

在风机启动顺序中,必须特别关注在空冷凝汽器内实现最均匀的运行(即:不同管排之间尽量实现运转风机的平衡)。

在非冻结工况下,风机的启动顺序如下:

每路管排启动的第一台风机总应是二次模块下方的风机(在停机时,该风机是最后停机的一台风机)。在每路管排的二次模块都启动之后,可以逐排启动一次模块并实现平衡。当两台或更多的风机启动时,在分别的启动过程中应具有轻微的启动延迟(15秒可调)。

在冻结工况下,风机启动顺序如下:

对于不可隔离的管排而言,其启动顺序与上述顺序相同。之后,开启第一个可以隔离的管排(蒸汽阀、凝结水阀和抽真空阀均开启,参见下述的开启顺序)从二次风机开始,该管排的所有风机都开启。

在风机马达通过变频驱动装置驱动时,所有运转风机都是同样的速度。应该在DCS内对实测汽机背压和设定值进行比较,压力控制器应通过变频驱动装置对所有运转风机的速度进行调节。风机转速增加将导致背压降低,反之亦然。

为确保齿轮箱内合适的油流,要求满足最低风机转速。风机启动时,其最低速度与15 Hz电源相对应。在热负荷降低之后,并且所有风机都已经达到最低转速(与15 Hz相对应的转速),可以逐一停止风机。

如果一路管排内的一些风机没有投运,控制系统通过调整电源将频率从15Hz 调整至 42.5 Hz(标准模式),25Hz到42.5Hz(混合模式),对运转风机的转速进行调整(见 DNO004)。如果一列管束的所有风机都已经投运,控制系统通过调节电源把频率从15/25 Hz调整至50/55 Hz,对所有风机转速进行调整(见 DNO004)。

如果N-1路管排在运行,其所有次级风机按照42 Hz的电源运行,则第N路管排投运。如果N路管排在运行,

第N路管排的最后一台风机(二次模块下方的风机)按照15 Hz电源运行,需关闭阀门,将该路管排隔离,以便将热负荷集中在N-1路管排。

控制系统将汽机背压10MAG02 CP101/102/103维持在设定值的一定范围之内。可以(由运行人员)手动或通过系统内的运算法则自动选择汽机背压设定值。

例如 y = 0.00385380 * X + 4.67971681 (以后确认) x=ACC蒸汽流量% (1318 T/h = 100%)

y=最小背压 kPa

为了确保抽真空设备可以有效抽气并防止过大的蒸汽流速,不应在最低背压的情况下运行凝汽器。

在最小背压的操作中,操作人员应估计到两台真空泵的运行。

持续旁路运行模式下的设定值可以高于正常运行模式下的设定值,这样可以降低风机运行时的能量损失。在充分考虑汽机保护和/或汽机随时重新启动的可能性之后,确定该设定值。

如果汽机背压控制要求隔离其中几路管排,在隔离时,应遵守下述顺序。首先蒸汽隔离阀全关,2分种之后,对应的凝结水隔离阀和安装在真空系统上的隔离阀全关。通过凝结水隔离阀的旁路管排水,通过真空隔离阀上的旁路管维持被隔离管排处于真空状态。如果控制系统要求额外的冷凝能力,首先开启凝结水和真空隔离阀,之后开启对应的蒸汽隔离阀。(有关汽机控制原理的图示,请参见附录1)

可以(由运行人员)手动或通过汽机控制系统自动设定汽机背压设定值(BPsp)。

设定了背压上限(BPH)和背压下限(BPL)。背压上限和下限可以在软件内调整。 例如BPL = 0.9 BPsp BPH = 1.1 BPsp

为了避免过于频繁的分步开关动作,只要背压实测值(BPmeasured10MAG01 CP001/002/003)在背压上限BPH和背压下限BPL之间,则保持该步不变。背压实测值BPmeasured通过蒸汽管道上的三个压力变送器测量。持续

ACC空冷控制系统检修规程