1. 目的 ..................................................................................................................................... 3 2. 适用范围 ............................................................................................................................. 3 3. 调研表格和内容 ................................................................................................................. 3

3.1. 3.2. 3.3.

主要信息 ............................................................................................................... 3 销售前期现场勘察报告 ....................................................................................... 4 其他测量与数据提供 ........................................................................................... 7

[键入文字]

[键入文字]

1. 目的

为数据中心节能改造中的现场调研提供标准调研表格。

2. 适用范围

数据中心与一般空调工程的现场调研

3. 调研表格和内容 3.1. 主要信息

项目名称地理位置是否繁华地带(描述)地理位置其它特征描述机房面积:m2空调机总制冷量(不含备用空调机)kW空调机总制冷量(含备用空调机)kW当前能耗情况总配电量kW现有空调设备配置电量kW一年12个月各月份机房总电耗kW.h一年12个月各月份机房空调设备总电耗kW.h一年12个月各月份机房其它设备设备总电耗kW.h服务器类型或型号品牌型号机架的总数量个服务器总数量:个现有制冷或空调设备配置品牌型号台数台制冷量kW产品类型数据中心用途相关影响因素机架密度(占机房总面积的比例)%机架内设备最小发热量kW机架内设备一般发热量kW机架内设备最大发热量kW楼层周围建筑物描述有哪些空间可以用于安装新设备(详细说明)联系方式(联系人,电话,邮件)报告人(姓名,电话,邮件)DXA DXW CW 其它 ? 注:

? 上表主要适用于使用机房专用机的数据中心,仅包括其中的主要内容。 ? 做更全面的调研时,使用下面的表格。

[键入文字]

[键入文字]

3.2. 销售前期现场勘察报告

项目名称 机器型号 项目地址 机组重量 用户使用类型 1 2 3 4 5 房间情况说明: 尺寸:长 mm 宽 mm 高 mm 结构:墙体(请说明什么类型墙体) : 窗户(请说明什么有几扇窗户) : 窗户总面积: m2 用户目前需要的制冷量 kW 用户目前需要的制热量 近期需要增加的制冷量 kW 近期需要增加的制热量 远期所需最大的制冷量 kW 远期所需最大的制热量 机组备用要求:□1用1备;□2用1备;□3用1备;□多用1备;□ 用 备 kW kW kW 说明: ①、无法填写部分可以直接填写“不知道” ②、“近期”考虑时间为用户使用一年内,这样可以预先规划风道、管路布置,进行资源优化 ③、“远期”考虑用户使用面积增加或单位面积内机器设备密集化;目前最大单位面积负荷为2.75kW/m 21 2 3 4 室内机组部分 机房性质 □ 新建机房; □ 改造机房; □其它(请说明) 吊顶高度 m 楼层高度 主梁高度 m 辅梁高度 静电地板规格: 长 mm × 宽 mm 吊顶内处理说明 □毛坯顶毛坯墙;□已喷涂不起尘的防火涂料;□其他(请说明) □毛坯地; □水泥平地; □大理石地面; □瓷砖地面 □已喷涂不起尘的防火涂料 □其他(请说明) m m 5 地面处理情况 6 室内机安装位置:(尽量用图表达) 说明: ①、吊顶高度、楼层高度、主梁高度、辅梁高度必须填写,为送风方式及风道布置的考虑依据 ②、静电地板规格为考虑下送风风口尺寸和安装机架尺寸的考虑依据 ③、吊顶内和静电地板下方的地面都必须进行不起尘处理,防止以后产生灰尘。常用处理方式为喷涂不起尘的防火涂料 室外机部分 1 2 3 室外机就位点现场描述:(请详细说明) 室外风机是否面对常年风向: 多台室外风机是否出现对吹、顺吹: □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 [键入文字]

[键入文字]

4 5 室外机是否存在被异物堕落砸损隐患: 室外机是否处于通风顺畅位置: □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 说明: ①、风机面对常年风向,会因为常年风会吹的冷凝风扇反转,一旦机组启动,风机电机会因扭矩负荷过大而烧毁。多台风机’面’对’面’对吹、’面’对’背’的顺吹都会出现同样问题 ②、要防止室外机存在被异物堕落砸损隐患,避免不必要的损失; ③、如果安置防护棚,要注意a、防护棚是否会被重物砸穿?b、防护棚是否造成室外机散热不顺畅? 1 室内机安装位置比室外机 2 内外机水平方向直线距离 3 内外机垂直方向直线距离 4 内外机连接单向总管长 强调说明:(该部分极其重要,请销售工程师务必重视) 风系统 1 2 送风方式 回风方式 室内外机之间的连接 □ 高 □ 低 □ 同一水平线 m m m □ 上送风 □ 下送风 □ 风帽直吹 □ 风管送风 □ 上回风 □ 下回风 □ 正面回风 □ 后回风 风压计算:(请填写计算过程和依据) 3 室内正压要求 □ 是 □ 否 4 吊顶是否密闭形成静压箱 □ 是 □ 否 5 地板下是否密闭形成静压箱 □ 是 □ 否 说明: ①、 风压经验计算依据:常规风管按最长的一支风管长度,5Pa/m;每个常规弯头:20Pa/个;考虑最终送风口阻力:25Pa;不可预见阻力:25 Pa~30Pa ②、只计算送风系统部分或回风系统部分即可,不必全算 ③、如果计算风压总阻力超过450Pa,必须在风管系统上加设加压风机 ④、房间正压要求是为了防止负压状态室外空气进入室内 ⑤、吊顶上方、地板下方密闭形成静压箱也是为了防止其它地方的空气从吊顶上方或地板下方进入使用房间 水系统 垂直直线距离 1 加湿给水点距离设备就位处距离 加湿给水管管路障碍 冷凝排水点距离设备就位处距离 冷凝排水管管路障碍描述 水平直线距离 预计使用长度 □ 无 □有(同时请说明) 垂直直线距离 水平直线距离 预计使用长度 □ 无 □有(同时请说明) 电系统 垂直直线距离 1 配电柜距离设备就位处距离 水平直线距离 预计使用长度 m m m m m m 2 m m m [键入文字]

数据中心机房现场数据采集表