配电网谐振接地系统故障选线方法

作者:孙庆斌

来源:《科学导报·学术》2020年第39期

摘 要:配电网中性点的接地方式有很多种,主要包括中性点经消弧线圈接地系统、中性点经小电阻接地系统、中性点直接接地系统、中性点经高阻接地系统和中性点不接地系统,而不同的接地方式对故障监测装置、过电压保护条件、设备的绝缘水平、接地装置等要求不一。因此对配网系统发生单相接地故障后,按照系统是否需要故障监测装置,将中性点接地方式分为大电流接地方式和小电流接地方式。大电流接地方式具体包括两种接地方式:中性点直接接地和中性点经小电阻接地;小电流接地方式具体包括三种接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经高阻接地。

关键词:配电网;谐振接地系统;故障选线方法 引言

我国中压配电网多采用小电流接地系统,主要有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地两种接地方式。其中谐振接地系统发生单相接地故障后,消弧线圈的补偿作用使得故障电流微弱、零序电流方向不定。此外,受线路的结构参数、互感器饱和现象、电弧不稳定性等因素的影响,信号的检测和选线很困难。 1配电网谐振接地系统故障概述

谐振接地系统经消弧线圈接地方式因具有易熄灭电弧和减小过电压危害等优势,被广泛应用于3~60kV的中压配电网中,然而由于消弧线圈的补偿作用,导致故障电流微弱,零序电流方向不定和出现“虚幻接地”或“换相”的现象,这都使得谐振接地系统故障选线问题未能得到根本性解决,制约了配电网安全可靠供电运行。目前,主要是利用故障信号暂态量实现故障选线,以零序电流的能量,电压或电流幅值,极性和突变量为依据筛选故障线路。以“能量最大”为标准确定零序电流的特征频带,提出相对能量法实现故障选线;通过比较相邻监测点故障电流的极性判别故障线路;根据故障时相电压和相电流突变量之间的关系,提出一种故障定位方法。上述方法会受到故障电流微弱,方向不定和换相影响出现选线失误,同时仅利用故障电流某一方面的特征构造选线依据具有片面性,当该故障特征不明显时,易出现误判。 2配电网谐振接地系统故障选线方法 2.1故障特征获取方法

配电网谐振接地系统故障选线方法

配电网谐振接地系统故障选线方法作者:孙庆斌来源:《科学导报·学术》2020年第39期摘要:配电网中性点的接地方式有很多种,主要包括中性点经消弧线圈接地系统、中性点经小电阻接地系统、中性点直接接地系统、中性点经高阻接地系统和中性点不接地系统,而不同的接地方式对故障监测装置、过电压保护条件、设备的绝缘水平、接地装