好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV线路改造施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

浙江建德输变电工程有限公司

6.3.1、 基坑施工前的定位应满足下列要求:

直线杆顺线路方向位移,10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的 3%直线杆横线路方向位移不应超过 50mm 转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过

50mm

+100mm -50mm同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一 坑

6.3.2、 电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏差应为 持平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。

6.3.3、 双杆基坑根开的中心偏差不应超过土 30mm两杆坑深度宜一致。

6.3.4、 电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆 组立后满足电杆允许偏差规定。

6.3.5、 电杆基础采用卡盘时,安装前应将其下部土壤分层回填夯实。 安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为土 50mm 当设计无要求时,上平面距地面不应小于 500mm与电杆连接应紧密。 6.3.6、 基坑回填土应满足下列要求: 6.3.6.1、 土块应打碎。

6.3.6.2、 35kV架空电力线路基坑每回填 300mn应夯实一次;10kV及以下架空电力线路基坑每回填 500mn应夯实一次。 6.3.6.3、 松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。

6.3.6.4、 回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面 6.3.6.5、 当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马道)回填土应夯实,并留有防沉土层。 6.4、电杆组立、拔杆与绝缘子安装

6.4.1、 电杆顶端应封堵良好。当设计无要求时,下端可不封堵。 6.4.2、 钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,应符合要求。

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

300mm

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

6.4.3、 电杆的钢圈焊接后应将表面铁锈和焊缝的焊渣及氧化层除净,进行防腐处理。 6.4.4、 单电杆立好后应正直,直线杆的横向位移不应大于

浙江建德输变电工程有限公司

50mm直线杆的倾斜,10kV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢

直径的1/2。转角杆的横向位移不应大于50mm转角杆应向外角预偏、紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于 杆梢直径。

645、 终端杆立好后,应向拉线侧预偏,其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力侧倾斜。 646、 以抱箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在土

50mn范围内;分段组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、

50mn范围内。

弯曲;各部连接应牢固。横隔梁安装后,应保持水平;组装尺寸允许偏差应在土

647、 以螺栓连接的构件,螺杆应与构件面垂直,螺头平面与构件间不应有间隙。螺栓紧好后,螺杆丝扣露出的长度,单螺母不应 少于两个螺距;双螺母可与螺母相平。当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过 648、 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、 649、 横担安装应平正应满足规范要求 6.4.10、 瓷横担绝缘子安装应满足规范要求: 6.4.11、 绝缘子安装应满足规范要求: 6.5、 拉线安装

6.5.1、 拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500? 700mm拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。 6.5.2、 拉线安装满足规范要求:

6.5.3、 当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。

6.5.4、 混凝土电杆的拉线当装设绝缘子时,在断拉线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于

2个。

90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

2.5m。

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

6.6、 导线架设

6.6.1、 10kV及以下架空电力线路在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过1个。导线接头位置与导线固定处的距离应大于 当有防震装置时,应在防震装置以外。

6.6.2、 10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的土 垂相差不应大于50mm

浙江建德输变电工程有限公司

0.5m,

5%同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导 线弧

663、 导线或避雷线紧好后,线上不应有树枝等杂物。 664、 导线的固定应牢固、可靠,满足规范要求:

6.6.5、 10kV架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于 氧化膜,涂电力复合脂。

6.6.6、 10kV及以下架空电力线路的引流线(跨接线或弓子线)之间、引流线与主干线之间的连接满足规范要求: 6.6.7、 绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于

2.0mm

300mm 1kV以下电力线

2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清 除

6.6.8、 1?10kV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于 路,不应小于150mm

6.6.9、 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离, 时,不应小于100mm

6.6.10、 导线架设后,导线对地及交叉跨越距离,应符合设计要求。 6.7、10kV及以下架空电力线路上的电气设备安装

6.7.1、 电杆上电气设备的安装:1、安装应牢固可靠。2、电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。 无裂缝、破损等现象。

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

35kV时,不应小于600mm 1?10kV时,不应小于200mm 1kV以下

3、瓷件表面光洁,

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

6.7.2、 杆上变压器及变压器台的安装:1、水平倾斜不大于台架根开的1/100。2、一、二次引线排列整齐、绑扎牢固。 位正常,外壳干净。4、接地可靠,接地电阻值符合规定。5、套管压线螺栓等部件齐全。&呼吸孔道通畅。 6.7.3、 跌落式熔断器的安装:1、各部分零件完整。2、转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀 操作时灵活可靠、接触紧密。合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程。 6.7.4、 杆上断路器和负荷开关的安装

1、水平倾斜不大于托架长度的

3、油枕、油

3、瓷件良好,熔丝管不应有

吸潮膨胀或弯曲现象。4、熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角为15°?30°。熔断器水平相间距离不小于500mm 5、

6、上、下引线压紧,与线路导线的连接紧密可靠。 1/100。2、引线连接紧密,当采用绑扎连接时,长度不小于

5、外壳接地可靠,接地电

150mm 3、外壳干净,不应有漏油现象,气压不低于规定值。

浙江建德输变电工程有限公司

4、操作灵活,分、合位置指示正确可靠。

阻值符合规定。

6.7.5、 杆上隔离开关安装:1瓷件良好。2、操作机构动作灵活。3、隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于 合同期。

6.7.6、 杆上避雷器的安装:1瓷套与固定抱箍之间加垫层。2、排列整齐、高低一致,相间距离:1?10kV时,不小于350mm 1kV 以下时,不小于150mm 3、与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。 6.7.7、 引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。

6.7.8、 低压熔断器和开关安装各部接触应紧密,便于操作。

6.7.9、 低压保险丝(片)安装:1、无弯折、压偏、伤痕等现象。2、严禁用线材代替保险丝(片)。 6.8、 接户线

6.8.1、 10kV及以下电力接户线的安装,其各部电气距离应满足设计要求。

6.8.2、 10kV及以下电力接户线的安装:1、档距内不应有接头。2、1kV及以下的接户线不应从高压引线间穿过,不应跨越铁路。 6.9、 接地工程

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

200mm勺空气间

隙。4、与引线的连接紧密可靠。 5、水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电。 6、三相连动隔离开关的三相隔离刀刃应分、

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

6.9.1、 接地体规格、埋设深度应符合设计规定。

6.9.2、 接地装置的连接应可靠。连接前,应清除连接部位的铁锈及其附着物。 6.9.3、 采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触。

6.9.4、 接地引下线与接地体连接,应便于解开测量接地电阻。接地引下线应紧靠杆身,每隔一定距离与杆身固定一次。 6.9.5、 接地电阻值,应符合有关规定。

七、现场文明施工与环境保护

7.1、 各单位的施工图纸、手册、验收规范、安规、各项文件、各项制度、会议记录、施工形象进度表、台帐等应放置或悬挂整齐、不紊。材料、工器具等应摆放整齐合理,做到工完料尽场地清。 7.2、 驻地的材料、工器具仓库应有防潮、防火、防爆、防盗措施。

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

醒目有条

10kV线路改造施工方案

各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有浙江建德输变电工程有限公司6.3.1、基坑施工前的定位应满足下列要求:直线杆顺线路方向位移,10kV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%直线杆横线路方向位移不应超过50mm转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
51g6q654wn3pit886asl2xn8u9whjn0048t
领取福利

微信扫码领取福利