序号一、电梯控制1设备名称酒店前台物联网人脸识别电梯智能管理系统平台2互联网电梯智能控制系统核心通讯板34专业电源配电箱5触点扩展板6AI人脸识别电梯专用摄像机7二维码/IC卡读头嵌入式模块8电梯控制管理工作站9智能一卡通发卡器10人脸采集器11调试卡12微信公众号或小程序13电梯控制人脸识别与数据库服务器1415123457电源线(含专用接口)楼层按键控制线(含专用接口)电源拔动开关控制线(含专用接口)人脸识别电梯读头数据线(含专用接口)电梯随行电缆辅材TOTAL汇总酒店无人值守人脸+刷卡+二
技术参数梯控管理软件要与门禁管理系统、消费管理系统、通道管理系统实现一库、一平台。 *提供智能一卡通管理云平台;电梯控制层数:主控板控制≥16层,具备根据需求扩展;每个触点均为无源干触点输入输出特性;不低于一路消防联动输入;导通电阻<3Ω;截止电阻大于>20MΩ;使用环境:温度:-20--60℃;相对湿度:20%--90%不结露;储存环境:温度:-30--90℃;相对湿度:20%--90%不结露;支持手机刷电梯;通讯接口: RS485/RS232或TCP/IP ;具备完全智能脱机运行;该系统与电梯本身系统需采用无源触点连接,两者完全隔离,不对电梯原有性能产生任何影响;产品需自带自检装置当系统发生故障或者遭破坏时可送出讯号,会自动从原系统中脱离,恢复电梯原状态,不影响电梯的使用;具备消防信号输入接口,当无源的干接点消防开关信号启动后,电梯系统不工工作电压、电流:使用DC 直流12V±10%/3A;电源具备过流,过压,防雷,防静电功能;350*350*110可根据需求扩展;每个触点均为无源干触点输入输出特性;一路消防联动输入,32路触点输出;导通电阻 <3Ω;截止电阻大于 >20MΩ;使用环境:温度:-20--60℃;相对湿度: 20%--90%不结露;储存环境: 温度:-30--90℃; 相对湿度: 20%--90%不结露;支持手机刷电梯;通讯接口: RS485/RS232、可选TCP/IP 、可完全智能脱机运行;该系统与电梯本身系统采用无源触点连接,两1 /2.8\宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V),帧率可达 25帧;低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);高性能嵌入式处理器,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪和人脸对比于一体;自主 CNN 神经网络算法,动态识别无需特意配合;无需电脑及云端,脱机人像识别;支持全景图、局部特写图输出;识别速度≤250ms,识别率≥97%;支持 20000 人像库;支持视频叠加;支持韦根协议;支持黑白名单及报警输出;支持临时名单管控;H.264/MJPEG双编码格式;具备二维码识别功能;具备IC卡识别功能;采用RS485通讯方式;*提供人脸识别AI无感二维码刷卡梯控系统软著用于管理平台的运行;CPU :i5 3.2GHz以上/内存:8G DDR4/硬盘容量:4TB/21寸高清显示器供电电源:USB供电;工作环境温度:-25℃~45℃;工作环境相对湿度:≤90%(不结露);读写卡距离:0~10CM;发卡器与PC机通讯方式:标准USB通讯;握手方式:软件三次握手认证;*提供非接触式集成电路卡卡读写机程序软件软件著作USB 1080P
酒店无人值守人脸+刷卡+二维码QR识别电梯控制系统可对接酒管软件平台