好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TN-S三相五线制电路布线详解 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较

在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.

特别是在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.

采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在\地\电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.

一般情况下,中性线是以大地作为导体,故其对地电压应为零,称为零线.因此相线对地必然形成一定的电压差,可以形成电流回路,称其为火线.正常供电回路由相线(火线)和中线(零线)形成.地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统就近与大地连接的导线,其对地电阻小于4 欧姆;它不参与供电回路,主要是保护操作人员人身安全或抗干扰用的.很多情况下,中线和大地的连接问题会导致用电端中线对地电压大于零,因此三相五线制种将中性线(N线)和地线分开对消除安全隐患具有重要意义.

在三相四线制供电方式中,主要采用 TN-C 系统供电,对于单相回路存在较大的安全缺陷.单相二线供电方式,最大缺陷是在发生电器外壳碰相线时,直接将 220V 相电压施加给此时正巧触摸到的人,从而发生触电事故.因此如果把接外壳的保护线 PE 和中性线 N 并联合用一根,实际上这也是极不安全的.

建筑物的配电线路由于接头松脱、导线断线等故障,很可能造成下图 所示A点处开路,此时当其中一台设备开关接通后,在 A点后面所有中性线上,将出现相电压,这个高电压又被设备接地引至所有插入插座的用电设备外壳上,而且其后的设备即使并未开启,外壳上也有 220V 电压,这是十分危险的. TN-C系统单相回路断零示意图

三相四线制零线断路,为什么有的电器烧,有的不烧?

在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,阻值大的分得电压高,阻值小的分得电压低,若三相负载完全相等时,电压完全相等(低压为220V)当然出现有的电器烧掉了,有的没烧。 A图-三相平衡时且零线完好;

B、C图-三相不平衡,L1负荷小,L2和L3负荷一样都大且零线断开。这时,零点按B图或C图漂移。

如果采用三相五线制的TN-S 供电系统,则不会出现这种情况.如下图 所示,只有当保护线断开,而且又有一台设备发生相线碰外壳,两故障同时出现时,才会出现与前述二线制中类似情况的事故.从而也极大地降低了事故出现的可能性.

TN-S系统单相回路示意图

TN-C-S方式供电系统

在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统,如下所示:

TN-C-S系统的特点

1)工作零线N与专用保护线PE相联通,如图1-5ND这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡的情况及ND这段线路的长度。负载越不平衡,ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地 。

2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。

3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得兼顾用作PE线。 为什么有时候合不上闸?

在TN-C系统中,三相四线的N线应该作重复接地,但是N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则产生不平衡电流,就合不上闸。

通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

TN-S三相五线制电路布线详解 - 图文

三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.特别是在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
50ksq9f2pp1j03v4hzh5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享