好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TN-S三相五线制电路布线详解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m

移动式末级开关箱其中心与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m

单相末级开关箱线路接法

1、引入线可选用任意一条相线(以红色线为例),接入到单相开关箱的隔离开关。

2、将淡蓝色的N线也接入到单相开关箱的隔离开关 ,将黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上。

3、从隔离开关的接线端引出红色相线和蓝色N线到漏电保护器的接线端子上 。

此时照明设备可用

三相末级开关箱线路接法

1、黄、绿、红三相线分别接入到三相开关箱的隔离开关。黄绿双色的PE线接入到PE板接线端子上 。从隔离开关的接线端引出黄、绿、红三相线到漏电保护器的接线端子上 。

2、黄、绿、红三相线从漏电保护器接线端引出 ,黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出

此时动力设备可用

三相五线制与三相四线制的比较 (1)基本供电系统介绍:

常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统. T T 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称T T 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。

TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示.TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式.TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式.

IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、ICU病房、地下矿井等处. 几种供电方式的区别

TN-S三相五线制电路布线详解

固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m移动式末级开关箱其中心与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m单相末级开关箱线路接法1、引入线可选用任意一条相线(以红色线为例),接入到单相开关箱的隔
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
50ksq9f2pp1j03v4hzh5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享