好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雷电灾害风险评估报告范例1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

数 莱茵达财富广场附近供电服务设施的年预计雷击次数 莱茵达财富广场附近通信服务设施的预计雷年预计闪击次数 NL=NgAlCdCt10-6 NI=NgAiCeCt10-6 0 0 莱茵达财富广场雷击损害类型的鉴别

莱茵达财富广场属于商业建筑,遭受雷电闪击造成的损失主要是人员生命的损失,因雷击电源停电等造成的公众服务的损失可忽略不计,社会文化遗产的损失不存在,经济损失由于数据不全面,暂不考虑。因此,莱茵达财富广场只计算人员生命的损失风险R1。

莱茵达财富广场雷击风险分量的鉴别

雷击莱茵达财富广场时,R1型风险存在的风险分量分析如下: RA风险分量分析

莱茵达财富广场利用建筑框架作为引下线,当雷电闪击莱茵达财富广场主体结构时,雷电流沿建筑框架、建筑基础向大地均匀散流,基本不会产生电位差。因此莱茵达财富广场风险分量RA可忽略不计。

RB风险分量分析

当雷电闪击莱茵达财富广场主体结构时,由于雷电的热效应、机械效应、冲击效应、电动力效应等,而使建筑物发生局部坍塌、外部构件折断以及引发火灾等的损害,从而间接导致人员伤亡。因此,莱茵达财富广场存在着风险分量RB。

RC风险分量分析

当雷电闪击莱茵达财富广场主体结构时,强大的闪电电流进入建筑物的防直击雷系统时所产生的迅变电磁场,会在一定空间内产生磁场,它可能是法拉第电磁感应所形成的电磁场,也可能是脉冲电磁辐射,它在三维空间内对一切电子设备发生作用。这种磁场变化引起的电场变化可能导致大楼内部系统失效,但不会立即危及到人员生命安全,因此风险分量RC不存在。

RM风险分量分析

当有雷电闪击莱茵达财富广场附近地面或附近设施时,周围空间内产生的电磁场也可能内部系统失效。根据周围环境的勘察,莱茵达财富广场电气系统失效

不会立即危及人员生命安全,通讯系统失效对人身伤亡的风险可忽略,因此风险分量RM不存在。

RU风险分量分析

当雷电闪击建金属入户管线时,雷电流沿金属管线流入建筑物内部,人员接触、操作和入户金属管线有连接的设施时,有可能因接触电压而导致人员伤亡,因此莱茵达财富广场存在风险分量RU。

RV风险分量分析

当雷电闪击莱茵达财富广场金属入户管线时,入户线路上的雷电流引起的高电压会导致人员伤亡。莱茵达财富广场有入户的电力线缆,且内部有人员活动,因此存在风险分量RV。

RW风险分量分析

当雷电闪击建筑物入户电力线缆时,入户线路上的雷电流传输到建筑物内部,可导致弱电控制部分失效,从而间接导致人员伤亡。根据周围环境的勘察,莱茵达财富广场电气系统失效不会立即危及人员生命安全,通讯系统失效对人身伤亡的风险可忽略,因此风险分量RM不存在。

RZ风险分量分析

当雷电闪击莱茵达财富广场入户电力线缆附近地面时,因入户电力电缆管埋地进线,在此风险分量RZ不考虑。 莱茵达财富广场人员伤亡损失值的确定

R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ RA=ND×PA×ra×Lt RB=ND×PB×hz×rP×rf×Lf RC=ND×PC×LC RM=NM×PM×LM RU=NL×PU×LU RV=NL×PV×LV RW=NL×PW×LW RZ=(Nl-NL)×PZ×LZ

莱茵达财富广场人员伤亡损失量值

Lt和Lf的值由于确定困难,故均取典型平均值:

Lt的取值为:

建筑物外部3米内区域:Lt=10-2 建筑物内部区域:Lt=10-4 建筑物Lf的取值: Lf=10-1

建筑物内部内部电梯、消控系统失不会立即危机人员生命,故L0的取值:

L0=0

莱茵达财富广场项目风险分量计算

(1)分量RA

RA为雷电闪击建筑物,在建筑物外3米区域内因接触和跨步电压引起的人员伤亡风险,此风险只存在于建筑物入口以及地下人防区域。

RA=ND×PA×ra×Lt= 0 (2)分量RB

RB为雷电闪击建筑物,产生的电火花引起燃烧或爆炸引起的物质损害,这种损害还可能危害到周围,造成人员伤亡损害。

RB=ND×PB×h×rP×rf×Lf= 3.8925E-05 (3)分量RC

RC为雷电闪击建筑物,因LEMP造成内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中还可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

RC电=ND×PC×Lc RC通=0

= 0

RC= RC电+ RC通=0 (4)分量RM

RM为雷电闪击建筑物附近,因LEMP造成内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中还可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

RM电=NM×PM×LM = 0 RM通=0

RM= RM电+ RM通=0

(5)分量RU

RU为雷电闪击建筑物入户金属线路时,建筑物入户线路上的雷电流当使人员因接触电压而导致生命损害的风险。

RU电=(NL+ NDa)×PU×ra×Lt= 9.2525E-11 RU通=(NL+ NDa)×PU×ra×Lt= 9.2525E-11 RU= RU电+ RU通= (6)分量RV

RV为雷电闪击建筑物入户金属线路时,因雷电流传导引入造成的物质损害,这种损害还可能危害到周围,造成人员伤亡损害。

RV电 =(NL+ NDa)×PV×hz×rP×rf×Lf =

4.6262E-09

9.2525E-11+9.2525E-11= 1.8505E-10

RV通 =(NL+ NDa)×PV×hz×rP×rf×Lf = 0.0000E+00 RV= RV电+ RV通= (7)分量RW

因入户线路上产生的并传入建筑物内的过电压引起内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

Rw电=(Nl+ NDA)×Pw×L0 =0 Rw通=0

4.6262E-09+0.0000E+00 =4.6262E-09

Rw= Rw电+ Rw通=0 (8)分量RZ

因入户线路上感应出的并传入建筑物内的过电压引起的内部系统故障的风险分量。在具有爆炸危险的建筑物以及因内部系统的故障马上会危机人命的医院或其他建筑物中还可能出现人身伤亡风险。本项目不存在此人身伤亡风险。

Rz=Rz电+ Rz通=0 (9)可容许的风险值RT

国家规范规定的可容许的风险值RT如表所示,雷击损失包括人员生命的损失、社会财富、文化财富的损失。

容许风险的典型值RT

损失类型 人员生命的损失 公众服务设施的损失 历史文化遗产的损失 RT 1010-5 -3 10 -3防雷的目的是降低风险RX,使之低于可容许的雷害风险RT,如果建筑物上产生不止一种类型的损坏,则必须保证每种类型都满足RX≤RT。

各个区域的风险R1的值(数值×10)

Z1区 (户外) RA RB RU(P) RV(P) RU(T) RV(T) 合计 0 0 0 0 0 0 0 Z2区 (商务办公室) 0 0.39 Z4区 (消防、监控中心) (休息厅) 0 0.78 0 0.78 Z3区 Z5区 (合用前厅) 0 0.78 建筑物 -6

0 2.73 ?0 0.00028 ?0 0.00056 ?0 0.00056 ?0 0.00056 ?0 0.091 ?0 0.046 0.44 ?0 0.092 0.88 ?0 0.092 0.88 -6?0 0.092 0.88 ?0 0.322 3.08 各个区域的风险分量R1的组成部分(数值×10) Z1区 (户外) Z2区 (商务办公室) 0.39 0.05 0.44 Z3区 (消防、监控中心) 0.78 0.1 0.88 0.78 0.1 0.88 0.78 0.1 0.88 2.73 0.35 3.08 Z4区 (休息厅) Z5区 (合用前厅) 建筑物 RD RI 合计 RS RF RO 合计 0 0 0 0 0 0 0 ?0 0.44 0 0.44 ?0 0.88 0 0.88 ?0 0.88 0 20.069 ?0 0.88 0 20.069 ?0 3.08 0 3.08 莱茵达财富广场由雷电闪击而造成人员伤亡的各类风险总量

(1)总风险

R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ= (2)与损害源相关的风险

3.8930E-05

雷电灾害风险评估报告范例1

数莱茵达财富广场附近供电服务设施的年预计雷击次数莱茵达财富广场附近通信服务设施的预计雷年预计闪击次数NL=NgAlCdCt10-6NI=NgAiCeCt10-600莱茵达财富广场雷击损害类型的鉴别莱茵达财富广场属于商业建筑,遭受雷电闪击造成的损失主要是人员生命的损失,因雷击电源停电等造成的公众服务的损失可忽略不计,社会文化遗产的损失不存在,经济损失由于数据不全面
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
508od50dsp4yj364q360565jb3urou0112c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享