1。电力系统的组成?

答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及 负荷组成的系统。电力网: 由变压器、电力线路、等变换、 输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。

2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? (p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。

电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3. 电力系统运行的特点和要求是什么?(p5)

答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4. 电网互联的优缺点是什么?(p7)

答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合

理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。

5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定?(p8-9)

答:额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000

平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器一次接发电机比额定电压高5%,接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。

6. 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8)

答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为 。当功率一定时电压越高电流越小,导线的载流面积越小,投资越小;但电压越高对绝缘要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘设备投资越大。综合考虑,对应一定的输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑,又不应任意确定线路电压。考虑到现有的实际情况和进一步发展,我国国家标准规定了标准电压等级。 7. 导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么?(p27)

答:L表示铝,G表示钢,J表示多股导线绞合。300表示铝线额定截面积为300 ,

40表示钢线额定截面积为40 。

什么是电晕现象,它和输电线路的哪个参数有关?

答:电晕指在强电磁场作用下导线周围空气的电离现象。它和输电线路的电导G有关。

9. 我国中性点接地方式有几种?为什么110kv以上电网采用中性点直接接地?110kv以下电网采用中性点不接地方式?(p10-11) 答:有不接地、直接接地、经消弧线圈接地三种接地方式。110kv以上电网采用中性点直接接地防止单相故障时某一相的电压过高。110kv以下电网采用中性点不接地方式可提高供电可靠性。 10. 架空输电线路为什么要进行换位?(p28-29)答:为了平衡线路的三相参数。

11.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流的性质如何?怎样计算?(p11)

答:故障相电压等于0,非故障相电压升高 倍。单相接地电流为容性。(计算见书p11.)

12.电力系统的接线方式有哪些?各自的优缺点有哪些?(p7) 答:接线方式:有备用接线和无备用接线。

有备用接线优点:提高供电可靠性,电压质量高。缺点:不够经济。 无备用接线优点:简单,经济,运行方便。 缺点:供电可靠性差。

14. 按结构区分,电力线路主要有哪几类?(p26) 答:架空线路和电缆线路。

15. 架空线路主要有哪几部分组成?各部分的作用是什么?(p26) 答:有导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具等构成。作用:(1):导线:传输电能。

(2)避雷线:将雷电流引入大地以保护电力线路免受雷击。 (3)杆塔:支持导线和避雷线。

(4)绝缘子:使导线和杆塔间保持绝缘。

(5)金具:支持、接续、保护导线和避雷线,连接和保护绝缘子。 16. 电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。(P27)答:改变导线周围的电磁场分布,减少电晕和线路电抗。 17. 电力线路一般以什么样的等值电路来表示?(p46)答:π型。 18.什么是变压器的短路试验和空载试验?从这两个试验中可确定变压器的那些参数(p21)

答:看电机书。短路试验确定电阻、电抗;空载试验确定电导和电纳 19. 变压器短路电压百分数 的含义是什么?p21答:含义是短路时变压器的漏抗压降。

20. 双绕组变压器的等值电路与电力线路的等值电路有何异同? 答:电力线路的等值电路忽略了电导G=0;对地支路性质不同,线路为容性,变压器为感性

21、等值变压器模型是以什么样的等值电路来表示变压器的?有哪些特点?又是如何推导的?(p67/p21)答:有四种形式,详见课本(参考

第37、38题解答)。

22、变压器的额定容量与其绕组的额定容量有什麽关系?绕组的额定容量对于计算变压器参数有什麽影响?何为三绕组变压器最大短路损耗?p22-p23 答:最大短路损耗指两个100%容量绕组中流过额定电流,另一个100%或50%容量绕组空载时的损耗。

23、何为负荷定义?何为综合用电负荷、供电负荷和发电负荷的定义和区别?p54答:负荷:电力系统中所有消耗功率的用电设备。 综合用电负荷:将工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率总和相加。

供电负荷:就是综合用电负荷加上网络中的损耗功率。 发电负荷:供电负荷加上厂用电。

24、电力系统负荷曲线有哪些?他们有何用途?p54-p55 答:详见课本。

25、组成电力系统等值网络的基本条件是什么?如何把多电压级电力系统等值成用有名制表示的等值网络? 答:进行电压等级归算可把多电压级电力系统等值成用有名制表示的等值网络。

26、标么值及其特点是什么?在电力系统计算中,基准值如何选择?(p60)

答:特点:没有单位,是个相对值。 如何选择:基准值的单位与有名值的单位相同;阻抗、导纳、电压、电流、功率的基准值之间应该符合电路的基本关系。电压、电流的基准值为线电压、线电流。阻抗,导纳的基准值为相值。功率的基准值为三相功率。

电力系统分析总结

1。电力系统的组成?答:电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。动力系统:电力系统和动力部分的总和。2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5)答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路