好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤矿机电知识试题和答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A.附加直流

电源 B.零序电压C.零序电流 D.功率方向

漏电保护装

置的作用有( ABC )。

A.漏电时迅

速切断电源B.当人体接触带电物体时迅速切断电源

C.可不间断

地监视被保护电网的绝缘状态 D.防止电气设备漏电

井下供电“三

全”是指( ABD )。

A. 图纸资料

全B. 绝缘用具全 C. 电气保护全 D. 防护装置全

井下供电的

“三无”是( ABD )。

A.无鸡爪子

B.无羊尾巴 C.无破口 D.无明接头

隔爆型电气

设备的防爆特征有( AD )。

A.不传爆性

B.气密性 C.本质安全性 D.耐爆性

在水平巷道

或倾角在450以下的井巷内.固定敷设的高压电缆应采用( CD )。

A.聚氯乙烯

绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

B.交联聚乙

烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

C.聚氯乙烯

绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

D.交联聚乙

烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

根据矿井用

户和用电设备的重要性.可以将负荷分为(一级负荷)、(二级负荷)、(三级负荷)。

正常情况下.

矿井电源应采用(分列)运行方式.一回路运行时另一回路必须( 带电 )备用.以保证供电的连续性。

1140V供电系

统中.为保证电动机的端电压不低于额定电压值的95%.则供电网线路所允许的电压损失为( 117V )。

失爆是指防

爆型电气设备的隔爆外壳失去了( 隔爆 )性或( 耐爆 )性。

所有电气设

备的保护接地装置和局部接地装置.都应同( 主接地 )极连接成一个总接地网。

变压器的连

接组别反映了三相变压器一次线圈和二次线圈线电压的( 相位 )关系。

电气设备的

外壳与接地母线或局部接地极的连接.电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接.应采用截面不小于( 25 )平方毫米的铜线.或截面不小于( 50 )平方毫米的扁钢。

做远方试验

时.电网额定电压为1140V时.使用的单相试验电阻等于( 20 )KΩ;电网额定电压为660V时, 使用的单相试验电阻等于( 11 )KΩ。

检查电缆的

绝缘状态.对于电压等级为1000V以上电缆用( 2500V )兆欧表测量。

井下隔爆电

气设备对地绝缘电阻和相间绝缘电阻应不小于( 5 )MΩ。

过热继电器

是应用电流的热效应而动作的保护电器.它主要用作( 过载 )保护。

矿井电源线

路上严禁装设(负荷定量器)。

电流互感器

在运行时.副边绕阻不得( 开路 );电压互感器在运行时.副边绕阻绝对不允许( 短路 )。

隔爆磁力起

动器不可以用小喇叭嘴引出动力线。( √ )

电气设备外

壳与接地母线的连接.应采用截面积不小于50mm2的镀锌铁线。( √ )

1140V供电系

统中.漏电继电器正常投入运行时绝缘电阻不大于60KΩ。( × )

用螺栓固定

的隔爆结合面.其紧固程度应以压紧弹簧垫圈不松动为合格。( × )

隔爆开关的

电源、负荷引入装置.特殊情况可以颠倒使用。( × ) 精心搜集整理,只为你的需要