发电机中性点应做工作接地,接地电阻值不得大于4欧姆。 7.2.重复接地:

总配电柜、分配电箱、大型设备开关箱、架空线路的首中尾段处等应做重复接地,接地电阻值不得大于10欧姆。

7.3.接地装置

7.3.1.充分利用自然接地体。

7.3.2.当自然接地体无法利用时,采用人工接地体。 7.3.3.人工接地体作法见附图2。

第八章 防雷设计

本工程施工现场安装2台塔机,其接闪器高于相邻建筑物的防雷装置接闪器,整个施工现场都在其保护范围之内,因此施工现场不再设置其它专门的防雷装置。要求塔机的防雷接地应和现场安装的建筑物的防雷接地可靠的连接。

第九章 电气安全和电气防火技术措施

9.1安全用电措施

9.1.1.采用TN-S接零系统即中性点接地五线制系统,保护零线的引出按平面图所示从第一级漏电开关的上端引出,保护零线采用绿/黄双色线,保护零线各工作零线严格区分,不作他用。保护零线的配电线路中间和末端至少三次重复接地(见平面图),重复接地和保护零线相连接。

9.1.2.保护零线的规格:

架空敷设间距在12m时,采用BLV为16mm2以上,采用BV为10mm2以上,与电气设备相连接的保护零线采用2.5mm2以上的多股铜芯线。

9.1.3.电气设备的正常情况下不带电金属外壳,框架、部件、管道、轨道、平台以及不带电的金属围栏,金属部分均作保护接零。

9.1.4.工作接地电阻值应每月检测一次,保证小于4Ω,其他重复接地及防雷接地应

24

地铁冬季施工专项方案

符合接地装置设计。

9.2.配置漏电保护器:

该施工现场采用系列标准电箱,实行两级漏电保护,开关箱为一机一闸一保护。 9.3.外电防护:

由于高压配电距建筑物太近,须设隔离围栏。塔机方案需注明不得在高压附近作业,并严禁在附近递,掷物体(特别是钢筋,钢管)。

9.4.配电系统:

9.4.1.按临时用电施工组织设计安装用电工程,并经验收合格后使用。 9.4.2.配电箱必须按说明书要求装设端正,牢固,不得拖地放置。 9.4.3.开关电器必须完好。

9.4.4.带电导线之间的接线必须绝缘包扎,带电导线必须绝缘良好。带电导线上严禁搭、挂、压其他物体。

9.4.5.电气装置的电源进线端必须作固定连接。 9.4.6.配电箱和开关箱应配锁并专人负责。 9.4.7.电气装置及附近不得有杂物,灌木和杂草。 9.5.检修:

电气装置应定期检修,检修时应做到: 9.5.1.停电、验电。

9.5.2.悬挂停电标牌,挂接必要的接地线。 9.5.3.由专业电工检修。

9.5.4.检查修理人员使用绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具。 9.5.5.有统一组织和专人统一指挥。 9.6.教育:

对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

25

地铁冬季施工专项方案

9.7.安全用电组织措施:

9.7.1.在临时用电施工组织设计编制,审批完毕后建立相应的技术档案。

9.7.2.建立技术交底制度,各用电安全人员在施工任务下达前,应履行安全用电技术交底内容。

9.7.3.从临时用电工程竣工后、每月对其进行检测、主要内容:接地电阻值、电气设备、漏电保护器。

9.7.4.做好维修记录:时间、地点、设备、内容、技术、措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

9.8.电气防火措施:

9.8.1.合理配置,整定,更换保护电器,严肃查处违章用电。

9.8.2.在电气装置和线路周围不放置办易燃易爆和强度腐蚀介质,不使用火源。 9.8.3.设置电气灭火器材,如砂桶、灭火器、水箱等。 9.8.4.设置相应的标志牌。

第十章 触电事故预防及应急救援预案

为进一步促进项目安全管理,预防触电事故的发生,在施工现场的管理范围内发生触电事故后,能及时、正确地处理事故,防止事故的进一步发展,将事故损失降到最低,特制定触电事故应急预案。

10.1触电事故应急救援领导小组成员 组 长:项目经理 副组长:项目书记 组 员: 应急小组: 职务 负责人 工作职责 26

地铁冬季施工专项方案

项目经理 主持全面工作,负责应急救援实施工作 负责应急救援实施工作、应急救援协调指挥生产经理 工作 实施指挥现场、协调并联系急救医院及相关技术负责人 人员最小力度的减少伤亡 安全主任 安 全 员 机 械 员 各区段工长 商务主管 各区段班组及现 应急救援协调指挥工作 应急救援协调指挥工作 参与应急救援实施工作 参与应急救援实施工作 安全生产及救援资金保障 参与应急救援实施工作 场人员 10.2触电事故最可能发生的危险源识别

针对我项目部的施工特点,识别以下触电的易发部位:

10.2.1外电防护小于安全距离,防护措施封闭不严或无明显警示标志; 10.2.2接地与接零保护系统未采用TN-S系统或保护零线与工作零线混接; 10.2.3配电箱与开关箱没按要求设置,违反“一机一闸一漏一箱”等临时施工用电规范;

10.2.4现场照明线路的敷设及保护系统不符合规范要求;

10.2.5电器装置的闸具、熔断器参数与设备容量不匹备,安装不符合规范要求; 10.2.6变配电装置不符合施工现场临时用电规范要求。 10.2.7生活区电线私拉乱接、使用大功率发热电器。 10.3避免事故的发生

针对以上危险源的识别,我项目部已制定以下措施,避免事故的发生:

27

地铁冬季施工专项方案

10.3.1认真做好外电防护并标注明显的警示标志;

10.3.2按照TN-S接地与接零保护系统,保护接零按规范设置;

10.3.3配电箱与开关箱必须按现场施工临时用电设置,配电箱与开关箱的放置位置必须符合规范要求;

10.3.4现场照明线路的敷设及线路的保护系统必须按规范设置,潮湿危险场所必须使用安全电压;

10.3.5电器装置的闸具、熔断器参数与设备容量互相匹备,安装必须符合规范要求; 10.3.6变配电装置的场所及防护必须符合施工现场临时用电规范要求。

10.3.7加大生活区管理力度,设立专人值勤巡视,每间宿舍安装电流限制器,区内设置消防设施、宣传安全用电及急救知识。

10.4触电急救法 10.4.1急救措施

首先使触电者迅速脱离电源,其方法是:尽快地拉下开关或拔下插销。若无法及时切断电源时,应采取与触电者人体绝缘的方法直接使其脱离电源。同时采取防止摔伤的措施。

触电者一经脱离电源,应立即进行检查,若是已经失去知觉,便着重检查触电者的双目瞳孔是否已经放大,呼吸是否停止和心脏的跳动情况等。

根据检查结果,立即采用相应的急救措施。抢救者要有耐心,抢救工作必须持续不断地进行,即使在送往医院途中,也不能停止。同时作好将伤员往最近的龙华人民医院的准备工作。

对没有失去知觉的触电者,要使他保持安静,解除恐惧,不要让他走动,以免加重心脏负担。

有些失去知觉的触电者,在苏醒后会出现突然狂奔现象。这往往会导致心力衰竭而死亡。抢救者必须防止这种现象发生。

10.4.2人工呼吸法

28

地铁项目施工临电施工方案 

地铁冬季施工专项方案发电机中性点应做工作接地,接地电阻值不得大于4欧姆。7.2.重复接地:总配电柜、分配电箱、大型设备开关箱、架空线路的首中尾段处等应做重复接地,接地电阻值不得大于10欧姆。7.3.接地装置7.3.1.充分利用自然接地体。7.3.2.当自然接地体无法利用时,采用人工接地体。7.3.3.人工接地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4zqax07ozi0cqsi0v0jd0weks4q8c700nsa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享