泡沫聚苯板(EPS板)薄抹灰外墙外保温系统施工工法
泡沫聚苯板(以下简称EPS板)薄抹灰外墙外保温系统是适合于我国建筑节能50%标准及更高节能标准要求的外墙保温系统。该系统技术成熟,热工性能好,具有较好的透气和隔湿性能。经工程实践应用,参考JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程,总结形成此工法。
1
1.1 优。
1.2
特点
以具有优异绝热性能的膨胀聚苯板为保温层,绝热效果好、经济、质
保温材料以及粘结、抹面、加固材料以成品方式进入施工现场,质量
便于控制,施工简单、快捷。
1.3
采用专用粘结胶浆和各类专用锚钉固定,完善的细部处理设计,是一
套技术成熟的外保温体系。
1.4
EPS板表观密度小,拉伸和剪切强度低,饰面层宜为涂料、砂浆饰面
(瓷砖饰面需另行设计)。
2 适用范围
该工法适用新建居住建筑的混凝土和砌体结构外墙外保温工程,饰面层为涂料、装饰砂浆。既有建筑节能改造也可参照执行,但需事先测试基层强度,并对其进行技术处理。
3 工艺原理
基层经界面处理后,采用胶粘剂贴砌EPS板,利用锚栓辅助固定;其后在保温板上涂抹复合耐碱玻纤网格布的抹面胶浆成为抹面层,再以涂料或装饰砂浆为饰面层。各种材料互为搭配和彼此相容,为保温体系提供长期的质量保证和节能效果。基本构造见图 1。
1
123456
图 1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统构造示意图
1-基层(部份基层需界面处理);2-胶粘剂;3-EPS保温板;4-抹面胶浆复合耐碱玻纤网;
5-饰面层(包含罩面层);6-锚固件;
2
4 工艺流程
土建测量移交 基层处理 放样 (配制界面剂) (涂抹基层界面剂) 材料准备 (粘贴翻包玻纤布) 配制胶粘剂 EPS板粘砌 (锚栓固定施工) 打磨、修理、隐蔽验收 配制抹面胶浆 抹抹面胶浆 贴玻纤布,包括翻包、增强玻纤布,胶浆抹平 节点、挂件,装饰线条施工 修理、验收 饰面层、罩面层施工 底层防水区施工 图 2 工艺流程图
3
5 操作要点
5.1 施工准备 1) 2) 合格。
3) ①
施工方案中一般包含以下内容:
施工工序及间隔时间。为使材料有时间充分硬化,必须规定保温层、保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。
外保温工程的施工应具备施工方案,施工人员应经过培训并经考核
抹面层和饰面层各层施工的间隔时间;
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 4)
施工机具; 基层处理; 细部处理或节点图; 环境温度和养护条件要求; 施工方法; 材料用量;
各工序施工质量要求; 成品保护; 进度计划。
进场后及组织技术人员对图纸、相关规范、规程等有针对性的学习,
掌握各细部做法,做好技术交底,并把交底内容传达到班组,现场跟班检查。
5) 行修改。
6)
材料配制应指定专人负责,配合比、搅拌机具与操作应符合要求,保温大面积施工前应样板先行,并根据样板施工情况对施工方案进
严格按厂家说明书配制,严禁使用过期浆料和砂浆。
7)
根据需要准备材料库房,库房的搭建要求:要求防水、防潮、防阳
光直晒。材料采取离地架空堆放。
5.2 基层界面处理 1)
墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度,如有必要,应钻孔测试
墙体内部的湿度。
2)
墙体表面不得有污迹、灰尘、油污或脂肪类物质。
4
3) 墙体应具有足够的强度,特别是墙体表面应具有足够的粘贴强度(≥
0.10 N/㎜2)。
4)
水泥砂浆墙面应平整、平整度为:±5㎜/2m。在2-4条不能满足情
况下,应采用粘钉结合或机械方式来固定保温板,或对墙面做预处理。
5) 干燥硬化。
6)
门窗、室外(门窗的)卷帘,特别是水平设置的盖板(如窗台板,内墙抹灰、混凝土或水泥浆地坪在外保温系统施工之前完成,并已
女儿墙盖顶板),必须在外保温体系施工之前安装完毕。外墙面设置的通风口的护栏,固定管道,空调等用的支架也应预先安装完毕。
7)
所有水平方向的构件(如挑檐、窗台板、女儿墙盖顶板、固定外墙
面构件用的支架等)都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做必要的滴水处理(参见细部节点构造图)或防锈处理。
8)
针对毛面水泥砂浆抹灰基层,无需进行界面处理;针对混凝土基层、
加气混凝土砌体、以及未粉刷的砖砌体,应事先进行界面处理。
5.3 保温板的贴砌
126001200
图 3 大角排板示意图 1-基层墙体;2-EPS板;
1) EPS板切割前,应放在自然环境中陈化42天以上或放在温度60℃、
5
泡沫聚苯板(eps板)薄抹灰外墙外保温系统施工工法