精品文档
XXXX市 XXXXXXXX工程 XXXXXXXXXX程
第XXX单元XXX施工第X标段
合同编号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】XXXX
一、 工程概况
本标段为土建施工X标,负责 管道试 项方 XXX施工单位
XXXX)分水口门至XXXXX1欢迎。
下载
包括XX支线)土(
精品文档
建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+63—XX0+980全长350m全部 为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S给水管道。
二、 试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接
处
是否密封不漏水 , 检验压力是否达到运行要求。 三、 试验依据
(1)XX市XXXXXX工程 XXXXXXXX程第X计单元施工第X标段《招标文件》; ( 2)《施工合同》 ; ( 3)施工图及设计技术要求; ( 4)国家现行法律法规及标准
( 5)本工程管道试压按 《 给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)
以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(
PVC-S)给水管道工程技术规程
(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工 作压力的1.5倍,即为管道工作压力为 0.36MPa,设计压力为0.54MP&依规范 要求至少达0.8MPQ故此次试验压力取 0.8MP& 四、 试压前准备工作
1 、管道试压采用管道试压泵作为压力源。
2、 压力表采用0-1.0MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力 表使用前必须拿到计量局进行校正 , 并出具证明 ),压力计要安装在试验段低端 部位。
3、 盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。
4、 后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用
2欢2迎
。
下载
精品文档
4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不 会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。
5、水源设计:水源采用饮用水,XX县地下水无污染。直接采用地下水即可。 6在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排 出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。
7、 对打压管段回填,根据标准规定,管道上覆土不得低于 50cm 8、 将打压段两端的千斤顶全部固定到位,方才进行打压。 9、 打压设备进行组装
(1) 在盲板排气端安装DN10 0自动排气阀门。
(2) 进水端盲板下口为 DN10C进水钢管,在进水管口安装 DN100球阀一个,DN100 进水管上有1个DN20钢管,安装DN20球阀,打压时连接打压泵,泄水时连接水 表,测量降压时的出水量。
(3) 进水端盲板与鞍型排气三通相连,鞍型三通上口安装 DN100排气阀一个, 进水盲板上口钢管上有1个DN20钢管,用于安装压力表。 10、 自动排气阀,参见下图:
五、注水与排气
1、根据现场情况从下游端注水,总用水量根据实际长度进行调整。水量计算:
3欢迎下载
管道水压试验方案(完整版)要点