好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

四区空调系统新冠疫情期运行方案2020(3)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国际商贸城空调通风系统 “新冠肺炎”疫情期运行方案

市场空调通风系统,是输送一定温湿度空气的特殊装置,一旦受到“新冠肺炎”等病毒污染,具有传播速度快、传染率高的潜在危害性。我市夏季温高湿大、持续时间长,高温高湿环境容易导致细菌繁殖,若空调通风系统运行管理不当,“新冠肺炎”疫情发生时,通过空调通风系统传播、扩散疾病的危害更大。而且市场内人员密集、流动性强,切实做好市场内空调通风系统防“新冠肺炎”工作非常重要。

参照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控组织中国疾病预防控制中心环境所发布《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》及浙江省预防医学会发布《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情期防控期间公共场所集中空调通风系统使用指引(第一版)》,结合市场的特殊情况和“新冠肺炎”的特殊性制定本方案,在我市还处于“新冠肺炎”疫情期,市场内空调通风系统的使用和管理应严格按照本方案执行。

一、空调通风系统清洗消毒的方法流程

1、使用前的清洗消毒

(1)过滤袋(网)进行清洗或更换。

(2)送、回风口和新风吸入口集中进行消毒冲洗一遍。 2、使用中的日常清洗消毒

(1)过滤袋和过滤网每天消杀一次。

(2)带回风的空调箱和新风空调机组每周消毒清洗一次,消毒时空调箱的进出口风门必须关闭。

(3)空调机房内的送、回风口应经常擦洗,保持清洁。空调系统新风吸入口周围环境必须保持洁净。

(4)空调通风机房必须保持干燥清洁,严禁堆放杂物。

(5)市场空调通风系统为全空气系统,为防止回风造成交叉污染,在关闭回风阀的同时,开全新风阀,采用全新风方式运行。

1

3、消杀方法

(1)空调通风系统的常规清洗消毒当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T 396-2012)的要求。可使用250mg/L~500mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液,进行喷洒、浸泡或擦拭,作用10min~30min。对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。

(2)消毒安排在停机后进行,消毒后及时清洗干净,保持通风,消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

(3)消毒操作人员由管理部保洁专门消杀人员进行消杀操作,正确使用消毒配方消毒。

二、空调通风系统获取足够的新鲜空气措施

1、各空调通风系统的新风量不得低于40m3/p?h(每人每小时40m3),最大限度地引入室外清洁的新鲜空气,加强通风换气。新风量达不到要求的空调通风系统,运行中应开启门窗,以获取足额新风量。

2、以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,采用全新风运行,关闭回风口,防止交叉感染。市场空调通风系统为全空气系统,为防止回风造成交叉污染,在关闭回风阀的同时,开全新风阀,采用全新风方式运行。 三、空调通风系统安全运行措施

1、以下空气处理机应进行相应改造后使用:

(1)对既不能全新风运行,又没有对回风或送风采取消毒措施的全空气空调系统;在其空调设备中或送风总管内安装紫外线C波段空气消毒除菌装置,其照射强度时间为6000-7000μcm3。

(2)既不设新风,又不能开窗通风换气的新风加风机盘管的空气—水空调系统;在出风口按房间面积每10m2安装一支C波段无臭氧30w的紫外线灯管,或采用其它可靠的高效过滤器或静电除菌装置。

(3)既不能开启外窗,又不设新、排风系统的室内空调器(机)。在房间内放置循环风消毒装置。

2、全空气系统以全新风方式运行时,打开天窗,使空气从天窗中排出。当天窗无法打开应开启排风机,同时应使排风机的排风量等于或略大于空调送风量。

3、全空气空调系统,在每天空调启、停的前后,让新风和排风机多运行1小时,以改善市场内的空气流通。

4、有疫情发生时,空调系统的所有过滤器,先消毒后更换。

5、有发现疑似病人、确诊“新冠肺炎”感染病人的区块应马上停止该区块的空调机组运行,联系疾控中心并在疾病预防控制中心指导下,对空调通风系统进行消毒和清洗处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。

二〇二〇年四月九日

1

四区空调系统新冠疫情期运行方案2020(3)

国际商贸城空调通风系统“新冠肺炎”疫情期运行方案市场空调通风系统,是输送一定温湿度空气的特殊装置,一旦受到“新冠肺炎”等病毒污染,具有传播速度快、传染率高的潜在危害性。我市夏季温高湿大、持续时间长,高温高湿环境容易导致细菌繁殖,若空调通风系统运行管理不当,“新冠肺炎”疫情发生时,通过空调通风系统传播、扩散疾病的危害更大。而且市场内人员密集、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4yjjy0dotn10e609m87w9sc9l3ppgr019u4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享