用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇(喷)水湿润;

3、抗震设防烈度为9度的建筑物,当烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。

10.0.8 拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。

10.0.9 采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时,砂浆使用温度不应低于5℃。

10.0.10采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于5℃, 距离所砌的结构底面0.5m 处的棚内温度也不应低于5℃。

10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11确定。

表10.0.11 暖棚法砌体的养护时间 暖棚的温度(℃) 养护时间(d) 5 ≥6 10 ≥5 15 ≥4 20 ≥3 10.0.12采用外加剂法配制的砌筑砂浆,当设计无要求,且最低气温等于或低于—15℃时,砂浆强度等级应较常温施工提高一级。

10.0.13 配筋砌体不得采用掺氯盐的砂浆施工。

11 子分部工程验收

11.0.l 砌体工程验收前,应提供下列文件和记录: 1、设计变更文件 2 施工执行的技术标准;

3原材料出厂合格证书、产品性能检测报告和进场复验报告; 4 混凝土及砂浆配合比通知单;

5混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告单; 6砌体工程施工记录;

7隐蔽工程验收记录;

8分项工程检验批的主控项目、一般项目验收记录; 9填充墙砌体植筋锚固力检测记录; 10 重大技术问题的处理方案和验收记录; 11 其他必要的文件和记录。

11.0.2 砌体子分部工程验收时,应对砌体工程的观感质量作出总体评价。

11.0.3 当砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300有关规定执行。

11.0.4有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:

1对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。

2对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收;

附录A 砌体工程检验批质量验收记录

A.0.1为统一砌体结构工程检验批质量验收记录用表,特列出表A.0.l-l~表A.0.l-5,以供质量验收采用。

A.0.2 对配筋砌体工程检验批质量验收记录,除应采用表A.0.l-4外,尚应配合采用表A.0.l-l或表A.0.1-2。

A.0.3 对表A.0.l-l~表A.0.l-5中有数值要求的项目,应填写检测数据。

表A.0.l﹣1 砖砌体工程检验批质量验收记录 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分项工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 分包单位 1砖强度等级 主2砂浆强度等级 控3斜槎留置 项4转角、交接处 质量验收规范的规定 设计要求MU 设计要求M 5.2.3条 5.2.3条 5.2.4条 ≥80%(墙) ≥90%(柱) ≤10mm ≤5mm 5.3.1条 5.3.2条 5.3.2条 ±15mm以内 ≤5mm(清水) ≤8mm(混水) ±10mm以内 ≤20mm ≤7mm(清水) ≤20mm 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 目 5直槎拉结钢筋及接槎处理 6砂浆饱满度 1轴线位移 2垂直度(每层) 3组砌方法 4水平灰缝厚度 一般目 5竖向灰缝宽度 6基础、墙、柱顶面标高 项7表面平整度 8门窗洞口高、宽(后塞口) 9窗口偏移 10水平灰缝平直度 11清水墙游丁走缝 ≤10mm(混水) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 年 月 日 监理工程师(建设单位项目工程师): 年 月 日 监理(建设)单位验收结论

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

表A.0.1﹣2 混凝土小型空心砌体工程检验批质量验收记录 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分项工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 分包单位 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 1小砌块强度等级 2砂浆强度等级 3混凝土强度等级 4转角、交接处 5斜槎留置 主控6施工洞口砌法 项目 7芯柱贯通楼盖 8芯柱混凝土灌实 9水平灰缝饱满度 10竖向灰缝饱满度 1轴线位移 2垂直度(每层) 3水平灰缝厚度 一般目 4竖向灰缝宽度 5顶面标高 设计要求MU 设计要求M 设计要求C 6.2.3条 6.2.3条 6.2.3条 6.2.4条 6.2.4条 ≥90% ≥90% ≤10mm ≤5mm 8mm~12mm 8mm~12mm ±15mm以内 ≤5mm(清水) ≤8mm(混水) ±10mm以内 ≤20mm ≤7mm(清水) 项6表面平整度 7门窗洞口 8窗口偏移 9水平灰缝平直度 ≤10mm(混水) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 年 月 日 监理工程师(建设单位项目工程师): 年 月 日 监理(建设)单位验收结论

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

表A.0.1﹣3 石砌体工程检验批质量验收记录 工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 主控项目 质量验收规范的规定 1石材强度等级 2砂浆强度等级 3砂浆饱满度 1轴线位移 2砌体顶面标高 3砌体厚度 一般项目 4垂直度(每层) 5表面平整度 6水平灰缝平直度 7组砌形式 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目工程师): 年 月 日 设计要求MU 设计要求M ≥80% 7.3.1条 7.3.1条 7.3.1条 7.3.1条 7.3.1条 7.3.1条 7.3.2条 施工单位检查评定记录 分项工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 施工班组长 监理(建设)单位验收记录