3 4 5 阴、阳角垂直 阳角方正 接槎高差 3 3 1 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 用直尺和塞尺检查 7. 3. 4 增强网应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于80mm,上下不得小于100mm。加强部位的增强网做法应符合设计要求。

检验方法:观察、尺量检查。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 3. 5 外保温抹面层的允许偏差和检查方法应符合表7.3.5的规定。每个检验批检查数量不少于3处。

表7. 3. 5 外保温抹面层的允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝(装饰线)直线度 允许偏差(mm) 3 3 3 3 检查方法 用2m靠尺楔形塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 本规程用词说明 1 为便于执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

第 21 页

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的:

正面词采用“可”; 反面词采用“不可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时。写法为“可参照……”。

江苏省工程建设推荐性技术规程

复合材料保温板外墙外保温系统

应用技术规程

苏JG/T 045- 2019

条 文 说 明

目 次

1 总则 …………………………………………………………… 2 术语 …………………………………………………………… 3 基本规定 ……………………………………………………… 4 材料 …………………………………………………………… 4. 1 系统性能 ………………………………………………… 4. 2 材料性能 ………………………………………………… 5 设计 …………………………………………………………… 5. 1 系统基本构造 ……………………………………………

第 22 页

5. 2 一般规定…………………………………………………… 5. 2 构造设计 ………………………………………………… 6 施工 …………………………………………………………… 6. 1 一般规定 ………………………………………………… 6. 2 施工机具 ………………………………………………… 6. 3 施工工艺 ………………………………………………… 6. 4 施工要点 ………………………………………………… 7 工程验收 ……………………………………………………… 7. 1 一般规定 ………………………………………………… 7. 2 主控项目 ………………………………………………… 7. 3 一般项目 …………………………………………………

1 总 则

1. 0. 1 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部于2011年3月14日以公消〔2019〕65号文发出《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》,要求民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料,复合材料保温板是实现建筑保温节能和防火安全的较好产品。为规范复合材料保温板外墙外保温系统,确保其性能和工程应用,制定本规程。

1. 0. 2 系统适用于新建的居住及公共建筑和工业建筑墙体外保温工程;既有建筑节能改造情况比较复杂,涉及构造设计和基层处理等方面。可参照本规程执行。屋面工程和内保温工程也可参照执行。

2 术 语

2. 0. 1 复合材料保温板外墙外保温系统是由保温层、粘结层、抹面层和饰面层构成的整体。系统组成材料应由系统供应商统一供应。

2. 0. 2 复合材料保温板以胶凝材料和各类保温填料为主要原

第 23 页

料,添加了适量的外加剂和增强纤维复合,经搅拌、成型、养护、切割等工艺制作而成。保温填料主要有有机保温填料和无机保温填料两种,当采用有机保温填料时,应使复合材料保温板在满足表4.2.3中材料的物理力学性能指标的同时能至少满足GB8624-2019标准中燃烧性能A2级的要求。

2. 0. 3~2. 0. 8 这几条为复合材料保温板外墙外保温系统所涉及的组成材料及辅助材料,基层墙体可为混凝土结构或砌体结构。

系统所用砂浆应为预拌砂浆,要求在工厂内复合而成,以保证产品质量。

3 基本规定

3. 0. 1~3. 0. 5 这几条涉及对外墙外保温工程的保温性能、安全性、耐久性要求,编制时除了考虑保温系统必须具有的功能外,主要参考了《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2019)中第3章的规定和江苏省相关地方标准的规定。

3. 0. 6 使用年限的含义是:当预期使用年限到期时,外保温系统的性能仍能符合本规程的基本规定。

正常维护包括局部修补和饰面层维修两部分,对局部破坏应及时修补,对不可触及的墙面,饰面层正常维修周期应不大于5年。

使用年限不少于25年的规定是依据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2019给出的。

4 性能要求

4.1 此条涉及为满足建筑外墙外保温系统的基本规定和整体要求而需要对外墙外保温系统进行控制和检验项目的要求,性能要求和检验方法编制时主要参照了《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144)和《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149)等

第 24 页

标准,并结合我省地方特点及复合材料保温板的实际应用情况而给出的。

4. 2. 2 复合材料保温板的规格尺寸一般选择400mm×400mm或400mm×600mm等小尺寸板,一方面是为了建筑施工时操作方便,另一方面防止因板尺寸过大而导致复合材料保温板在施工和运输过程中发生损坏。同时应尽量保证复合材料保温板的形状规整,以免施工中出现空隙。

4. 2. 3 复合材料保温板的导热系数和力学性能与干密度有关,控制了复合材料保温板的干密度范围,基本上就可控制了其导热系数和力学性能。

对复合材料保温板提出的体积吸水率要求,是根据我省气候条件,防止抹面层裂缝使水份进入保温层而影响其保温效果和强度下降给出的。同时参照GB/T5480、GB/T5486.3、GB/T16401及JC/T1062-2019标准,结合产品特性和系统要求,制订了复合材料保温板的吸水率试验方法。 4.2.4、4.2.6 粘结砂浆和界面砂浆的拉伸粘结强度参照JG149和JC/T547标准给出。由于粘结砂浆和界面砂浆的线膨胀系数与复合材料保温板不同,同样条件下两者的变形不一致,砂浆强度过大易导致复合材料保温板变形破坏。故在实际使用过程中,应控制砂浆强度不宜过高。

4.2.7 本条规定了玻纤网格布的性能要求与检测方法,其性能要求参考了ETAG 004 与JG 149-2019 。耐碱拉伸断裂强力和耐碱拉伸断裂强力保留率指标均符合建材行业标准《增强用玻璃纤维网布第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》JC561.2—2019的要求,而耐碱性的试验方法按该标准附录A“玻璃纤维网布耐碱性的测定——氢氧化钠溶液浸泡法(快速法)”执行。

5 设 计 第 25 页