好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KV输电线路铁塔迁改方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

KV输电线路铁塔迁改方

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

潮城35kV线路盐场支线04#铁塔迁改工程

停电施工方案及措施

天津滨电电力工程有限公司

2017年 03月 08日

批 准: 日期: 审 核: 日期:

编 写: 日期:

目 录

一、工程概况

本期工程现状本工程位于滨海新区,现状35kV潮城盐场支线2#塔-10#塔为双回塔单侧挂线,挂线位置位于面向大号侧方向左侧挂线,现状导线为JL/G1A-150/20钢芯铝绞线,现状地线为GJ-35钢绞线。现状线路下方有一根24芯ADSS。由于安阳道将进行道路施工,现状35kV潮城盐场支线4#铁塔位于在建安阳道南半幅,影响道路施工,因此需进行迁移。

本工程在安阳道北侧新建铁塔1基(#N1),新建铁塔-原10#导、地线利旧,新建N1#铁塔-3kV潮城盐场支线#2新设导地线,重新按原张力进行紧线。新设导线采用JL/LB20A-150/20钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-35。本工程新挂导线路径长度361m。基础型式全部采用台阶式基础。

新建线路绝缘子悬垂串、耐张串、跳线串均采用FXBW-35/70型复合绝缘子。悬垂串采用独立双挂点双串,耐张串采用单串双联,跳线串为单串单联,外加重锤。

二、停电线路及工作内容 1、停电线路名称: 潮城35kV线路 2、停电工作范围:

35kV潮城盐场支线2#塔—5#塔 3、计划停电日期及时间:

2017年3月29日07:00 至 2017年3月29日20:00 (停电1天) 4、停电前准备工作:

1) 施工前严格布置施工现场,施工材料、机械等运输就位; 2) 新N1#铁塔基础施工完成;

3) 将新建N1#塔地面整体组装完成,待停电后条件具备再起吊立塔; 4) 在35kV潮城盐场支线原#5塔小号侧各埋设地锚4个,#2铁塔大号侧埋设

地锚4个,新建#N1塔小号侧埋设地锚4个,(地锚埋深:1.8米;地锚规格:5T;拉线棒规格:¢18*2500mm,拉线规格¢13mm)

5) 在35kV潮城盐场支线跨越安阳道处,搭设跨越架完成。

5、停电工作内容: 停电内容:

(1) 35kV潮城盐场支线停电令后,在35kV潮城盐场支线#6塔小号侧、#2塔小

号侧验电确无电压,封挂接地线2组。

(2) 在现状35kV潮城盐场支线#5塔小号侧、现状#4塔大号侧打倒头拉线各4

条,在#2塔大号侧打临时拉线4条;

(3) 用吊车将新建#N1塔由地面吊装组立完成,复紧螺栓,铁塔验收合格。 (4) 在新立#N1塔小号侧用钢丝绳打倒头拉线4条,并在现状#5塔横担上用钢

丝绳保护套对铁塔横担下悬垂做二次保护,防止导线脱落误碰10kV带电线路。将新立#N1塔上将导地线打断,将现状#2塔至新立#N1塔导地线落地。

(5) 现状35kV潮城盐场支线#2塔大号侧至新立#1塔重新架设导地线,新立#N1

塔至现状#5塔导地线利旧架设。

(6) 将原35kV潮城盐场支线#4塔倒头拉线及铁塔拆除;线路紧线,调整弧垂,

在现状2#塔和新设#N1塔做引流线;

(7) 验收、拆除临时拉线及接地线,交令、恢复送电。

6、停电工作安排: