SANY GROUP system office room
变压器真空注油及密封
试验签证记录
【SANYUA16H-
变压器真空注油及密封试验签证记录
变压器破压前气体压力检查记录
变压器型号 额定容量 短路阻抗 制造厂家 SPFZ9-240000/220 240000/240000/8000MVA 16.91/21.42/35.29% 中山ABB变压器有限公司 额定电压 额定电流 调压方式 出厂编号 220/115/10.5kV 629.8/1204.9 /4398.9A 有载调压 Z0657 接线方式 冷却方式 油重 出厂日期 YNynOd11 ONAN/ONAF/0FAF 59T 2007.7 真空注油记录内容 气象条件df 相对湿度 储油柜隔离是否 符合厂家要求 真空度允许值 真空保持时间 真 空 注 油 绝缘油温度 绝缘油tgδ值 注油速度 热油循环时间 注油后静止时间 排气次数 密封试验持续时间 质检机构 验收意见 晴 65% 是 0.133kPa 24h 55℃ 环境温度 变压器接地 安全气道隔离是否 符合厂家要求 真空度保持值 器身温度 绝缘油耐压强度 油中微水含量 油面距油箱顶 31℃ 已接地 是 0.01kPa 40℃ 具体数值 具体数值 500mm 抽 真 空 5000L/h 排气方法 24h 2 24h 密封试验压力 器身外观检查 签名 抽真空排气 0.03MPa 完好 班组 年月日 施工队 年月日 项目部 年月日 监理 年月日
Q/CSG表1.0.2 变压器型号 额定容量 短路阻抗 制造厂家 SPFZ9-240000/220 240000/240000/8000MVA 16.91/21.42/35.29% 中山ABB变压器有限公司 额定电压 额定电流 调压方式 出厂编号 检查项目 各阶段 到达现场时 第1次检查 第2次检查 油 箱 内 气 体 压 力 第3次检查 保 管 期 间 第4次检查 第5次检查 第6次检查 第7次检查 第8次检查 破压前 检查结论:经检查各项均合格 气体压力值 MPa 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 环境温度 ℃ 31 30 30 30 30 检查日期 检查人 220/115/10.5kV 629.8/1204.9 /4398.9A 有载调压 Z0657 接线方式 冷却方式 油重 出厂日期 YNynOd11 ONAN/ONAF/0FAF 2007.7 0.02 28 质检机构 班组 施工队 项目部 监理 验 收意见 签名 年月日 年月日 年月日 年月日 注:保管期间内,油箱内气体压力检查,间隔时间不应超过3~5天,最好每天进行.
变压器真空注油及密封试验签证记录