火力发电厂电气一次部分初步设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西安交通大学继续教育学院毕业论文 1.05PN1.05?1906?0.104(kA)

Imax?————?3?220?0.853UNcos?

① 计算数据表:

表4-3 220kV高压断路器计算数据表 U(kV) 220 Imax(kA) 0.104 Iw(kA) 1.13 ish(kA) 2.9 ②为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择LW12-252型高压断路器技术参数如下:

表4-4 LW12-252型高压断路器参数表 项 目 额定电压 kV 220 最高 电压 kV 252 额定电流 A 4000 额定开 断电流 kA 50 额定关合电流 kA 125 动稳定电 流 kA 125 热稳定电 流 kA 50/4s 额定合闸时间 s 0.1 全开断时 间 s 0.06 单 位 LW12-252 ③ 开断电流校验: INbr=50(kA)≥Iw=1.13(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:

ish=125(kA)> ish=2.9(kA) 动稳定校验合格。 ⑤ 热稳定校验:

设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.06S,则短路计算时间:

tk?ta?tb=0.15+0.05=0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]

Qk?Iw2tk?1.132?0.21?0.26[(kA)2.s] Qr?It2t?502?4?10000[(kA)2.s]

21

西安交通大学继续教育学院毕业论文 Qr ?Qk 热稳定校验合格。

所以,所选断路器满足要求。220kV侧六条回路选择相同的高压断路器。 (4) 220kV侧旁路断路器的最大工作条件与220kV侧出线回路满足相同的要求,故选用相同设备。即选用LW12-252型六氟化硫断路器.

4.1.2 110kV侧高压断路器的选择

(1) 主变110kV侧高压断路器的选择 流过断路器的最大持续工作电流

1.05SN96?————?1.05??0.529(kA) Imax3?1103UN① 计算数据表:

表4-5 110kV高压断路器计算数据表 U(kV) 110 Imax(kA) 0.529 Iw(kA) 5.76 ies(kA) 14.75 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择LW21-123型高压断路器,技术参数如下:

表4-6 LW21-123型高压断路器参数表 项 目 额定电压 kV 110 最高 电压 kV 123 额 定 电 流 A 1250 额定开断电流 kA 10 额定关动稳定热稳定 电 流 kA 40/4s 额定合全开断合电流 电 流 kA 50 kA 50 闸时间 时 间 s 0.1 s 0.06 单 位 LW21-123 ③ 开断电流校验: INbr=10(kA)≥Iw=5.76(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:

ies=50(kA)> ies=14.75(kA) 动稳定校验合格。

22

西安交通大学继续教育学院毕业论文 ⑤ 热稳定校验:

设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.05S,则短路计算时间:

tk?ta?tb?0.015?0.06?0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]

Qk?Iw2tk?5.762?0.21?6.96[(kA)2.s] Qr?It2t?102?4?400[(kA)2.s]

Qr ?Qk 热稳定校验合格。

所以,所选断路器满足要求。

(2) 110kV侧母联断路器的最大工作条件与变压器110kV侧满足相同的要求,故选用相同设备。即选用LW21-123型六氟化硫断路器。

(3) 110kV出线高压断路器的选择

110kV出线回路设备应按最大负荷进行考虑选择,所以流过断路器的工作电流最大时为系统全部出力通过一回220kV送入系统时:(六条出线回路的断路器相同)

1.05PN1.05?406?0.057(kA)

Imax?————?3?110?0.83UNcos?

① 计算数据表:

表4-7 110kV高压断路器计算数据表 U(kV) 110 Imax(kA) 0.057 Iw(kA) 0.62 ish(kA) 1.59 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择LW11-123型高压断路器技术参数如下:

23

西安交通大学继续教育学院毕业论文 表4-8 LW11-123型高压断路器参数表 项 目 额定电压 kV 110 最高 电压 kV 123 额定电流 A 4000 额定开 断电流 kA 30 额定关合电流 kA 75 动稳定电 流 kA 125 热稳定电 流 kA 50/4s 额定合闸时间 s 0.1 全开断时 间 s 0.06 单 位 LW11-123 ③ 开断电流校验: INbr=30(kA)≥Iw=0.62(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:

ish=75(kA)> ish=1.59(kA) 动稳定校验合格。 ⑤ 热稳定校验:

设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.06S,则短路计算时间:

tk?ta?tb=0.15+0.05=0.21(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]

Qk?Iw2tk?0.622?0.21?0.08[(kA)2.s] Qr?It2t?302?4?3600[(kA)2.s]

Qr ?Qk 热稳定校验合格。

所以,所选断路器满足要求。110kV侧六条回路选择相同的高压断路器。 (4) 110kV侧旁路断路器的最大工作条件与110kV侧出线回路满足相同的要求,故选用相同设备。即选用LW11-123型六氟化硫断路器. 4.1.3 10.5kV侧断路器的选择

(1) 发电机出口断路器的选择(母线侧) 流过断路器的最大持续工作电流:

24

西安交通大学继续教育学院毕业论文 Imax1.05SN?————?3UN1.05?503?10.5?0.8?3.608(kA)

① 计算数据表:

表4-9 10.5kV高压断路器计算数据表 U(kV) 10.5 Imax(kA) 3.608 Iw(kA) 48.9 ish(kA) 124.7 ② 为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故处理》参考资料,选择ZN28-12型高压断路器,技术参数如下:

表4-10 ZN28-12型高压断路器参数表 项 目 电压 单 位 ZN28-12 kV 10 电压 kV 12 额定 最高 额定电流 A 4000 额定开 断电流 kA 50 额定关合电流 kA 125 动稳定 电 流 kA 125 热稳定电 流 kA 50/4s 额定合闸时间 s 0.06 全开断时 间 s 0.03 ③ 开断电流校验: INbr=50(kA)≥Iw=48.9(kA) 开断电流校验合格。 ④ 动稳定校验:

ish=125(kA)> ish=124.7(kA) 动稳定校验合格。 ⑤ 热稳定校验:

设继电保护后备保护时间ta为0.15S,全开断时间tb为0.03S,则短路计算时间:

tk?ta?tb?0.015?0.03?0.18(S) 短路电流的热效应[(kA)2.s]

Qk?Iw2tk?48.92?0.18?430.4178[(kA)2.s] Qr?It2t?502?4?10000[(kA)2.s]

Qr ?Qk 热稳定校验合格。

所以,所选断路器满足要求。

(2) 10.5kV侧母联断路器和分段断路器的最大工作条件与发电机出口断路器

25

火力发电厂电气一次部分初步设计 

西安交通大学继续教育学院毕业论文1.05PN1.05?1906?0.104(kA)Imax?————?3?220?0.853UNcos?①计算数据表:表4-3220kV高压断路器计算数据表U(kV)220Imax(kA)0.104Iw(kA)1.13ish(kA)2.9②为了满足计算的各项条件,查《电气设备运行及事故