好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火力发电厂电气一次部分初步设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西安交通大学继续教育学院毕业论文 表2-3 技术参数 额定容量(kVA) 容量比/MVA 额定电压(kV) 高压:242±5% 96000 100/100/20 中压:123 低压:10.5 207 空载损耗(kW) 阻抗电压(%) 高-中:7.5 高-低:77.5 中-低:66.7 连接组别 YN,yn0,d11 4、10.5kV侧三绕组变压器选取OSFPS-64000/330型。 主要技术参数如表2-4:

表2-4 技术参数 额定容量(kVA) 容量比/MVA 额定电压(kV) 高压:242±2×1% 64000 100/100/50 中压:123 低压:10.5 73.5 空载损耗(kW) 阻抗电压(%) 高-中:8.64 高-低:94.2 中-低:78.5 连接组别 YN,yn0,d11

6

西安交通大学继续教育学院毕业论文 3 短路电流计算

3.1 概 述

电力系统中,常见的短路故障有三相对称短路、两相短路和单相接地短路。其中三相短路电流的计算是为了选择和校验QF、QS、母线等电气设备,两相短路电流用于整定继电保护装置。

短路发生后,短路电流的值是变化的,变化的情况决定于系统电源容量的大小、短路点离电源的远近以及系统内发电机是否带有电压自动调整装置等因素。按短路电流的变化情况,通常把电力系统分为无限容量系统和有限容量系统。

无限容量系统短路电流的计算,采用短路回路总阻抗法计算;有限容量系统短路电流的计算采用运算曲线法,这中间要用到网络的等效变换。

本次设计中,短路电流的计算就涉及到这两个方面的内容。

3.2 系统电气设备电抗标幺值计算

系统基准值SB?100MVA,基准电压UB= Uav.n

1、发电机电抗标幺值的计算

发电机G1,G2:X1d??X2d?=0.1953 发电机G3,G4:X3d??X4d?=0.191 2、变压器电抗标幺值的计算 220kV主变压器:XT??Uk(%)SB14100????0.038 100SN10036010.5kV侧三绕组变压器T:

1Uk1(%)?[U(1?2)(%)?U(1?3)(%)?U(2?3)(%)]

2 =

1(7.5?77.5?66.7)?9.15 21Uk2(%)?[U(1?2)(%)?U(2?3)(%)?U(1?3)(%)]

2 =

1(7.5?66.7?77.5)??1.65 27

西安交通大学继续教育学院毕业论文 1Uk3(%)?[U(1?3)(%)?U(2?3)(%)?U(1?2)(%)]

21 =(77.5?66.7?7.5)?68.35

2XT1??XT2??Uk1(%)SB9.15100????0.025 100SN100360Uk2(%)SB?1.65100?????0.005 100SN100360XT3??Uk3(%)SB68.35100????0.19 100SN1003603. 母线电抗器电抗标幺值的计算:

发电机G1(或G2)的额定电流ING==3.347kA。母线电抗器一般取发电机额定电流的5%~8%,照此标准选电抗器NKL-10-400-5型,额定电流IN=0.4kA,

UN=10kV,电抗百分比数XL(%)=5,由此得电抗标么值为:

XL??XL(%)100?UN3IN?Uav.n2SB?510100???0.655 1003?0.410.52?0.021

4. 系统归算到220kV侧的电抗标么值:Xs?3.3 短路电流计算

用于校验设备的最大三相对称短路电流的计算。本设计中,短路计算采用近似方法计算。即发电机和系统的次暂态电势E\=1。

8

西安交通大学继续教育学院毕业论文

图3-1 全系统图的等值电路

3.3.1 10.5kV侧短路计算

k1点发生短路,其等值电路图如下:

图3-2 系统图的等值电路

X=X//(X+X)=0.021//(0.191+0.038)=0.0214123X15=X4+X5=0.191+0.042=0.233X16=X8+X9=0.025-0.005=0.02X20=X12+X13=0.655+0.1953=0.85

Y—△

9

西安交通大学继续教育学院毕业论文

图3-3 系统图的等值电路

图3-4 系统图的等值电路

X?17X?18X6?X10?X6?X7?X7?X10X10X6?X10?X6?X7?X7?X10X7??0.05?0.342?0.05?0.015?0.015?0.342?0.0670.3420.05?0.342?0.05?0.015?0.015?0.342?1.5320.015X6?X10?X6?X7?X7?X100.05?0.342?0.05?0.015?0.015?0.342X19???0.46X60.05X21?X16//X17?0.02//0.067?0.015

△-Y

图3-5 系统图的等值电路

10

火力发电厂电气一次部分初步设计 

西安交通大学继续教育学院毕业论文表2-3技术参数额定容量(kVA)容量比/MVA额定电压(kV)高压:242±5%96000100/100/20中压:123低压:10.5207空载损耗(kW)阻抗电压(%)高-中:7.5高-低:77.5中-低:66.7连接组别YN,yn0,d114、10.5kV侧三绕组变压器选取OSFPS-64000
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xtw07rhf02xc786bdnx