好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新施工临时用电专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

扬州中科照明有限公司新厂区1号厂房工程

施工临时用电专项施工方案

一、工程概况

工程名称:山绿农产品集团股份有限公司新建山绿集团全自动智能低温(4#-6#)冷库项目4#冷库工程

建设单位:山绿农产品集团股份有限公司 设计单位:北京建都设计研究院有限责任公司 施工单位:河南七建工程集团有限公司

监理单位:湖北公力工程咨询服务有限公司武汉分公司 建设地点:武汉市东西湖区高桥经济开发区高桥五路18号

本工程为高层丙二类库房,总建筑面积8670平方米,其中地上8527平方米,地下143平方米,库内冷库容积15万立方米。工程分为两段:1、Ⅰ段占地面积1060平方米,Ⅱ段占地面积4906平方米;2、结构形式:Ⅰ段框架结构、Ⅱ段钢结构,抗震设防烈度:6度;3、建筑层数、建筑高度:Ⅰ段地上3层、建筑高度为24.60米,Ⅱ段地上1层、建筑高度为30.64米。

本建筑工程涉及:基坑支护、降水和土方挖运工程、基坑土方回填工程、基础工程、冷库主体钢结构工程、外立面工程、装饰和装修工程、防水工程、给排水工程、消防工程、雨水系统、通风和空调系统、照明系统、防雷接地系统、弱电系统、制冷系统、理货输送系统等。工期短,施工工程量大,施工过程中重点抓好工程的进度的控制及质量的控制;工作面交叉作业多,安全上存在一定隐患,因此需加强安全措施。

二、编制依据

编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95

第 1 页 共 40 页

1

扬州中科照明有限公司新厂区1号厂房工程

《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备、名称 塔 吊 搅拌 机 砂浆搅拌机 打 夯 机 插入式振捣器 平板振动器 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 电 焊 机 对 焊 机 水 泵 拖 泵 四、配电方式

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链

第 2 页 共 40 页

2

型号 QTZ5009 JZC350 H200 HW-60 HZB26×50 ZB11 GJ7-40 CQ40A TTW5A BX3-630 DX1-630 数量 2 2 2 4 8 8 1 1 1 4 2 2 1 功率(KW) 34.4 5.5 3.0 2.2 1.1 1.1 3.0 3.0 3.0 11.5 60 1 90 合计(KW) 34.8 11 6 8.8 4.0 22.0 3.0 3.0 3.0 18 120 6 90 扬州中科照明有限公司新厂区1号厂房工程

式配线,但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回路形式直配。

本系统总负荷较大,且有较大单项负荷何,所以配电方式采用放射式,即总配电箱出线,带分配电箱,分配电箱放射出线,带几个开关箱。详见供配电系统图。

五、系统接地方式

当现场施工设备供电的变压器低压侧为380V~220V中性点直接接地时,低压系统的接地形式必须采用TN-S系统,如图1所示,电器设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE线)连接,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于6mm2绝缘多股铜线,保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于1欧,不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管或圆钢,长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺纹连接,禁止采用绑扎的方法,施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 六、漏电开关设置位置

(1)在总箱中,开关的负荷侧设漏电保护器。 (2)在设备的开关箱内,开关的负荷侧设漏电保护器。 七、防雷保护

第 3 页 共 40 页

3

最新施工临时用电专项施工方案

扬州中科照明有限公司新厂区1号厂房工程施工临时用电专项施工方案一、工程概况工程名称:山绿农产品集团股份有限公司新建山绿集团全自动智能低温(4#-6#)冷库项目4#冷库工程建设单位:山绿农产品集团股份有限公司设计单位:北京建都设计研究院有限责任公司施工单位:河南七建工程集团有限公司监理单位:湖北公力工程咨询服务
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xpa96emdh5gf8x599ez10e609m8f001b8c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享