好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

考题《变电站值班员》高级题库第二版试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

考题《变电站值班员》-高级-题库-第二版)试

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:

?

(11-050)

电力职业技能考试

<<变电站值班员>>高级工理论题库

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题)

1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。

(A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。

2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。

(A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。

3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。

(A)电路阻抗最小(Z=R),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q倍; (B)电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q倍;品质因数Q值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。

4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。

(A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。

5(La3A3055).功率因数用cos

?表示,其大小为( )。

?=P/Q; (B)cos?=R/Z; (C)cos ?=R/S; (D)cos?=X/R。 (A)cos

6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。

7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。

(A)

UL?3Uh; (B)UL?3Uh; (C)UL?3Uh; (D)

UL?3Uh。

8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。

(A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。

9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。

(A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。

10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。

(A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

11(Lb3A1149).一般自动重合闸的动作时间取( )。

(A)2~0.3s; (B)3~0.5s; (C)9~1.2s; (D)1~2.0s。

12(Lb3A1150).标志断路器开合短路故障能力的数据是( )。

(A)额定短路开合电流的峰值; (B)最大单相短路电流; (C)断路电压; (D)断路线电压。

13(Lb3A1151).在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是( )。

(A)同相位; (B)相差90°; (C)相差45°; (D)相差120°。

14(Lb3A1152).在接地故障线路上,零序功率方向( )。

(A)与正序功率同方向; (B)与正序功率反向; (C)与负序功率同方向; (D)与负荷功率同相。

15(Lb3A1153).变压器负载增加时,将出现( )。

(A)一次侧电流保持不变; (B)一次侧电流减小; (C)一次侧电流随之相应增加; (D)二次侧电流不变。

16(Lb3A1154).采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说( )。

(A)调整电压的作用不明显; (B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压; (C)不起无功补偿的作用; (D)调整电容电流。

17(Lb3A2155).电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为( )。

(A)初态稳定; (B)静态稳定; (C)系统的抗干扰能力; (D)动态稳定。

18(Lb3A2156).变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器( )。 (A)铁芯接片断裂; (B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁; (C)铁芯之间绝缘损坏; (D)绝缘损坏。

19(Lb3A2157).采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0,形接线,该方式能进行( )。

(A)相对地电压的测量; (B)相间电压的测量; (C)电网运行中的负荷电流监视; (D)负序电流监视。

20(Lb3A2158).电流互感器的零序接线方式,在运行中( )。

(A)只能反映零序电流,用于零序保护; (B)能测量零序电压和零序方向; (C)只能测零序电压; (D)能测量零序功率。

21(Lb3A2159).高压断路器的极限通过电流,是指( )。

(A)断路器在合闸状态下能承载的峰值电流; (B)断路器正常通过的最大电流; (C)

在系统发生故障时断路器通过的最大的故障电流; (D)单相接地电流。

22(Lb3A2160).各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明( )。

(A)名称; (B)编号; (C)用途; (D)切换方向。

23(Lb3A2161).电容器中性母线应刷( )色。 (A)黑; (B)赭; (C)灰; (D)紫。

24(Lb3A3162).电流表、电压表的本身的阻抗规定是( )。 (A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大; (B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; (C)电流表、电压表阻抗相等; (D)电流表阻抗等于2倍电压表阻抗。 25(Lb3A3163).功率表在接线时,正负的规定是( )。

(A)电流有正负,电压无正负; (B)电流无正负,电压有正负; (C)电流、电压均有正负; (D)电流、电压均无正负。

26(Lb3A3164).电流表和电压表串联附加电阻后,( )能扩大量程。 (A)电流表; (B)电压表; (C)都不能; (D)都能。

27(Lb3A3165).当仪表接入线路时,仪表本身( )。

(A)消耗很小功率; (B)不消耗功率; (C)消耗很大功率; (D)送出功率。 28(Lb3A3166).变压器大盖坡度标准为( )。

(A)1%~1.5%; (B)1.5%~2%; (C)2%~4%; (D)2%~3%。 29(Lb3A3167).安装在变电站内的表用互感器的准确级为( )。

(A)0.5~1.0级; (B)1.0~2.0级; (C)2.0~3.0级; (D)1.0~3.0级。 30(Lb3A3168).220kV及以上变压器新油电气绝缘强度为( )kV。 (A)30以上; (B)35以上; (C)40以上; (D)45以上。

31(Lb3A3169).在直接接地系统中,当接地电流大于1000A时,变电站中的接地网的接地电阻不应大于( )。

(A)5Ω; (B)2Ω; (C)0.5Ω; (D)4Ω。

32(Lb3A3170).硅胶的吸附能力在油温( )是最大。 (A)75℃; (B)20℃; (C)0℃; (D)50℃。

33(Lb3A3171).国产220kV少油断路器,为了防止慢分,一般都在断路器( )加防慢分措施。

(A)传动机构; (B)传动机构和液压回路; (C)传动液压回路合油泵控制回路; (D)灭弧回路。

34(Lb3A3172).铁磁谐振过电压一般为( )。

(A)1~1.5倍相电压; (B)5倍相电压; (C)2~3倍相电压; (D)1~1.2倍相电压。

35(Lb3A3173).一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组同用一样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现( )。

(A)两绕组发热量一样; (B)二次绕组发热量较大; (C)一次绕组发热量较大; (D)二次绕组发热量较小。

36(Lb3A4174).用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( )。

(A)起不了多大作用; (B)能提高功率因数; (C)补偿不了无功不足的情况; (D)降低功率因数。

37(Lb3A4175).对电力系统的稳定性干扰最严重的是( )。

(A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)与系统内发生大型二相接地短路; (D)发生单相接地。

38(Lb3A5176).变压器温度上升,绝缘电阻会( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成比例增大。

39(Lb3A5177).中性点经消弧绕组接地系统,发生单相接地,非故障相对地点压( )。 (A)不变; (B)升高3倍; (C)降低; (D)略升高。

40(Jd3A1296).变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成比例增长。 41(Jd3A1297).油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为( )。

(A)1%以下; (B)1%~1.5%; (C)2%~4%; (D)4%~6%。

42(Jd3A1298).变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是( ) 。

(A)所有变压器均装; (B)视变压器的使用性质而定; (C)1500kVA以上的变压器要装设; (D)8000kVA以上的变压器要装设。

43(Jd3A1299).额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须用( )。

(A)1000V兆欧表; (B)2500V兆欧表; (C)500V兆欧表; (D)200V兆欧表。

44(Jd3A1300).在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因是( )。

(A)造价低; (B)便于安装; (C)保护性能好; (D)不用维护。

45(Jd3A1301).在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过( )。

(A)15%; (B)10%; (C)5%; (D)20%。

46(Jd3A1302).500kV变压器过励磁保护本保护反映的是( )。 (A)励磁电流; (B)励磁电压; (C)励磁电抗; (D)励磁电容。

47(Jd3A1303).过流保护加装负荷电压闭锁可以( )。

(A)加快保护动作时间; (B)增加保护的可靠性; (C)提高保护的选择性; (D)提高保护的灵敏度。

48(Jd3A1304).在发生非全相运行时,应闭锁( )保护。 (A)零序二段; (B)距离一段; (C)高频; (D)失灵。

49(Jd3A2305).电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为( )kΩ。 (A)3; (B)9; (C)12; (D)24。

50(Jd3A2306).有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为( )。 (A)3A; (B)4A; (C)2A; (D)6A。

51(Jd3A2307).零序电流的分布,主要取决于( )。

(A)发电机是否接地; (B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地; (D)故障电流。

52(Jd3A2308).零序电压的特性是( )。

(A)接地故障点最高; (B)变压器中性点零序电压最高; (C)接地电阻大的地方零序电压高; (D)接地故障点最低。 53(Jd3A2309).测量1000kVA以上变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻相互间的差别应不大于三相平均值的( )。 (A)4%; (B)5%; (C)2%; (D)6%。

54(Jd3A2310).变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过( )。

(A)±(1%~2%); (B)±(1%~5%); (C)±(2%~5%); (D)±(5%~8%)。

55(Jd3A2311).电容器的无功输出功率与电容器的电容( )。 (A)成反比; (B)成正比; (C)成比例; (D)不成比例。

56(Jd3A2312).当电力系统无功容量严重不足时,会使系统( )。 (A)稳定; (B)瓦解; (C)电压质量下降; (D)电压质量上升。

57(Jd3A3313).系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就( )。 (A)无变化; (B)越合乎标准; (C)越低; (D)越高。

58(Jd3A3314).发生那些情况可以联系调度处理( )。

(A)电容器爆炸; (B)环境温度超过40℃; (C)接头过热融化形成非全相; (D)套管油漏油。

59(Jd3A3315).三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的( )。 (A)1%; (B)5%; (C)10%; (D)15%。

60(Jd3A3316).对于同一电容器,两次连续投切中间应断开( )时间以上。 (A)5min; (B)10min; (C)30min; (D)60min。

61(Jd3A4317).当电容器额定电压等于线路额定向电压时,则应接成( )并入电网。

(A)串联方式; (B)并联方式; (C)星形; (D)三角形。

62(Jd3A4318).电容不允许在( )额定电压下长期运行。 (A)100%; (B)110%; (C)120%; (D)130%。

63(Jd3A4319).电容器的电容允许值最大变动范围为( )。 (A)+10%; (B)+5%; (C)+7.5%; (D)+2.5%。

64(Jd3A4320).绝缘靴的实验周期( )。

(A)每年1次; (B)6个月; (C)3个月; (D)1个月。

65(Jd3A5321).接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开( )整定的。

(A)线路出口短路电流值; (B)末端接地电流值; (C)非全相运行时的不平横电流值; (D)线路末端短路电容。

66(Jd3A5322).母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( ) 。 (A)开路电流; (B)误差电流; (C)接错线而产生的电流; (D)短接电流。

67(Jd3A5323).接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与( )。

(A)电网运行方式无关; (B)短路形式无关; (C)保护安装处至故障点的距离成正比; (D)系统故障、振荡有关。

68(Jd3A5324).距离保护第一段动作时间是( )。

(A)绝对零秒; (B)保护装置与短路器固有的动作时间; (C)可以按需要而调整; (D)0.1s。

69(Je3A1415).需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在( )栏内盖“联系调度”章。

(A)模拟; (B)指令项; (C)顺序项; (D)操作。

70(Je3A1416).操作票填写完后,在空余部分( )栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。

(A)指令项; (B)顺序项; (C)操作√; (D)操作项目。

71(Je3A2417).操作断路器时,操作中操作人要检查( )是否正确。

(A)位置表计; (B)灯光信号; (C)灯光、表计; (D)光字牌表计。

72(Je3A2418).断开熔断器时先拉( )后拉负极,合熔断器时与此相反。 (A)保护; (B)信号; (C)正极; (D)负极。

73(Je3A2419).倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用( )进行调整,但要加强监护。

(A)绝缘杆; (B)绝缘手套; (C)验电器; (D)干燥木棒。

74(Je3A3420).操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的( )。 (A)位置和编号; (B)名称和位置; (C)名称和表计; (D)名称和编号。

75(Je3A3421).并解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际( )数值。 (A)电压; (B)电流; (C)有功; (D)无功。

76(Je3A3422).操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和( ),做好倒闸操作准备。

(A)操作顺序; (B)操作项目; (C)时间; (D)带电部位。

77(Je3A4423).进行倒母线操作时,应将( )操作直流熔断器拉开。

(A)旁路断路器; (B)所用变断路器; (C)母联断路器; (D)线路断路器。

78(Je3A4424).装取高压可熔熔断器时,应采取( )的安全措施。

(A)穿绝缘靴、戴绝缘手套; (B)穿绝缘靴、戴护目眼镜; (C)戴护目眼镜、线手套; (D)戴护目眼镜和绝缘手套。

79(Jf3A3463).变电站的综合分析( )。

(A)每周一次; (B)两周一次; (C)每月进行一次; (D)半年一次。

80(Jf3A3464).变电站运行专工( )编制、修订变电站现场运行规程。 (A)负责; (B)主持; (C)参与; (D)组织。

81(Jf3A3465).综合运行分析( )一次,要有记录,年终归档备查。 (A)每周; (B)每月; (C)每季度; (D)不定期。

82(Jf3A3466).运行人员可根据设备运行情况,预计的工作,天气变化情况组织进行( )。

(A)反事故预想; (B)反事故演习; (C)运行分析; (D)安全活动。

83(Jf3A3467).工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( )的要求。 (A)仿宋体; (B)规程; (C)楷书; (D)印刷体。

84(Jf3A3469).一般电气设备的标示牌为( )。

(A)白底红字红边; (B)白底红字绿边; (C)白底黑字黑边; (D)白底红字黑边。

85(Jf3A3470).操作中不许更改的关键字不包括( )。 (A)拉; (B)退; (C)取; (D)拆。

86(Jf3A3483).户外配电装置,35kV的以上软母线采用( )。 (A)多股铜线; (B)多股铝线; (C)钢芯铝绞线; (D)钢芯铜线。

87(Jf3A3484).起重钢丝绳,安全系数是( )。 (A)4~5; (B)5~6; (C)8~10; (D)17。

88(Jf3A3485).电缆敷设图纸中不包括( )。

(A)电缆芯数; (B)电缆截面; (C)电缆长度; (D)电缆走径。

89(Jf3A3486).对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者( )。 (A)一般缺陷; (B)三类缺陷; (C)异常现象; (D)二类缺陷。

90(Jf3A4487).互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前( ) 。

(A)应将其取下; (B)不取下; (C)取不取都可以; (D)以上都不对。

91(Jf3A4488).油浸式互感器应直立运输,倾角不得超过( )。 (A)15°; (B)25°; (C)35°; (D)45°。

92(Jf3A4489).断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( )。 (A)1/5; (B)1/3; (C)1/2; (D)1/4。

二、判断题(正确的请在括号内打\√\,错误的打"×\共178题)

1(La3B1071).绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。( )

2(La3B1072).电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( )

3(La3B2073).电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。 ( )

4(La3B3074).若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷少。( )

5(La3B3075).在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。( )

6(La3B3076).在电流的周围空间存在一种特殊的物质称为电流磁场。( )

7(La3B3077).判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。( )

8(La3B3078).交流电的初相位是当t=0时的相位,用ψ表示。( )

9(La3B3079).交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。( )

10(La3B4080).导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫做电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。( )

11(La3B4081).串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。( ) 12(La3B3082).电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。( )

13(La3B3083).RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。( )

14(La3B3084).电场力将正电荷从a点推到b点做正功,则电压的实际方向是b→a。( )

15(La3B3085).对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。( )

16(La3B5086).恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。( )

17(La3B3087).任意电路中回路数大于网孔数。( )

18(La3B4088).线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。( )

uL?L19(La3B5089).交流电路中对电感元件

20(La3B4090).R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。( )

21(La3B4091).电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。( )

22(La3B4092).在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。 ( )

23(La3B5093).在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。( )

24(La3B2094).阻抗角就是线电压超前线电流的角度。 ( )

25(La3B5095).周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。( )

26(La3B3096).串联谐振时也叫电压谐振。( )

27(La3B5097).当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。( )

28(La3B2098).电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。( )

29(La3B3099).串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。( )

30(La3B4100).并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。( )

31(Lb3B3201).串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。( )

32(Lb3B3202).绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘表面流过的电流。( )

33(Lb3B5203).磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。( )

34(Lb3B5204).铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。( )

35(Lb3B3205).用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。( )

36(Lb3B2206).测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。( )

37(Lb3B3207).发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。( )

38(Lb3B4208).当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。( )

39(Lb3B4209).我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。( )

40(Lb3B1210).户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。( )

41(Lb3B2211).变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。 ( )

42(Lb3B3212).当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。( )

43(Lb3B4213).变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )

44(Lb3B5214).直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 ( )

45(Lb3B1215).自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。( )

46(Lb3B2216).电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。( )

47(Lb3B3217).按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。( )

48(Lb3B4218).当采用检无压同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。( )

49(Lb3B5219).断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( )

50(Lb3B1220).变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。( )

didt总成立。( )

51(Lb3B2221).500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。( )

52(Lb3B2222).强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。 ( )

53(Lb3B3223).500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。( )

54(Lb3B3224).当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。( )

55(Lb3B3225).用兆欧表测电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。( ) 56(Lb3B4226).准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。( )

57(Lb3B3227).铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。( )

58(Lb3B1228).查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。( )

59(Lb3B2229).正在运行中的同期继电器的一个线圈失电, 不会影响同期重合闸。( )

60(Lb3B2230).两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。( ) 61(Lb3B3231).主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。( )

62(Lb3B3232).误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( )

63(Lb3B3233).停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。( )

64(Lb3B4234).停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。( )

65(Lb3B5235).按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。 ( )

66(Lb3B4236).一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。( )

67(Lb3B3237).当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。 ( ) 68(Lb3B2238).双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。( )

69(Lb3B2239).当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。( )

70(Lb3B5240).方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。 ( )

71(Lb3B5241).断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( )

72(Lb3B4242).重合闸充电回路受控制开关触点的控制。( )

73(Lb3B4243).需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。 ( )

74(Lb3B3244).在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。 ( )

75(Lb3B5245).当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。( )

76(Lb3B5246).所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( )

77(Lb3B4247).系统中变压器和线路电阻中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。( )

78(Lb3B3248).在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。( )

79(Lb3B3249).在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。( )

80(Lb3B5250).感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°( )

81(Lb3B4251).减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。( )

82(Lb3B3252).把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。( )

83(Lb3B3253).电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。( )

84(Lb3B2254).安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。 ( )

85(Lb3B2255).当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。( )

考题《变电站值班员》高级题库第二版试

考题《变电站值班员》-高级-题库-第二版)试————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:?(11-050)电力职业
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4xnxf0o34j1emx02sb8q8qp2012imx011hu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享