专变用电信息采集改造项目

实施方案

目 录

一、工程概况. ······················ 1 二、工程内容 ······················三、施工要求 ······················四、组织机构及职责 ···················五、工作流程 ······················六、安全管理 ······················

附件一:现场查勘记录 ··················附件二:**供电公司设备作业停电申请流程单 附件三:电能计量装置安装作业指导书 ···········附件四:施工过程中危险点分析及防范措施 ·········

1 1 2 3 4 6 7 9 18 ········公变考核计量装置改造施工方案

一、工程概况

1、编制目的

根据台线达标要求以及配变监测率同业对标指标要求,确保改造工程安全有序的进行,保证改造工程进度满足各项工作时间节点要求,特拟定本施工方案。

2、工程概述

配电综测仪改造施工,主要对**公司管辖范围内所有公变考核计量进行改造,涉及公变811台,改造主要内容是拆除综测仪,安装集中器和智能表,其中325台公变需进行计量点下移,在变压器台架下方安装表箱,前期改造主要是针对故障综测仪进行改造,涉及公变约70台左右,改造计划分2个组按每天8台数量进行。 二、 工程内容

1、装表箱325具。 2、安装集中器811只。

3、安装无费控智能表811只。 4、拆除综测仪811只。 5、811台集中器采集调试。 三、施工要求

1、所有考核计量点采用安装集中器与无费控智能表,智能表作为台区考核总表用,电能表RS-485口用2*0.5mm2带屏蔽通讯线与集中器连接实现采集。

2、加装的表箱应能安装2块表和一个联合接线盒,二次导线应按相分色,电流二次导线不小于4mm2,电压二次导线不小于2.5mm2。

3、表箱用电缆固定抱箍固定在杆上,表箱底部离地高度不底于1.8m,表箱应做好防雨防晒措施。

4、二次电缆采用BVV22-10*4mm2规格电缆,直接从JB柜内互感器引致变压器台架下方表箱联合接线盒内,电缆外应加装¢25mm的绝缘护套管。

5、为减少今后因更换考核表公变的停电次数,要求所有改造的计量点二次回路应配置联合接线盒,原有回路中没有的应加装。 四、组织机构及职责

1、营销部主任张小华是改造工程的总负责人,负责整个改造工程。

2、营销部管理专责徐晓安负责改造计划的审批,负责改造过程中各个环节的工程进度及完成质量。

3、营销部技术专责梁建辉负责制定改造计划,组织工程改造,负责解决改造工程遇到的疑问与困难,保证整体进度按时按质完成,。

4、营销部技术专责熊海明负责改造过程中的施工安全监督。 5、装表接电班负责人按改造计划组织现场查勘,申报停电计划,填写线路一种工作票,负责组织现场施工,计量装置的现场验收以及台线异动资料的上报工作。

6、施工单位负责材料计划的上报,根据装表接电班负责人安排开展现场施工。