供配电系统设计报告
课 题 某加工厂供配电系统设计
专业班级 自动化****
姓 名 *** 学 号 0909***** 指导老师 完成时间 201*年**月**日
精选资料
任务书
一.负荷情况
某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间
一号车间接有下表所列用电设备 编号 1 用电设备数量 名称 冷加工机20 床 2 3 4 吊车组 电焊机 电焊机 1 1 2 10.5KW 22KVA 8.95KVA 0.12 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 FC=25% FC=60% FC=100% 铭牌上额定功需要系数Kd 功率因数备注 率 合计45KW 0.14~ 0.16 cos? 0.5 (二)二号车间
二号车间接有下表所列用电设备 编号 1 用电设备数量 名称 电加热设2 备 2 3 4 吊车组 电焊机 电焊机 1 1 1 10.5KW 22KVA 4.5KVA 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 FC=25% FC=60% FC=100% 铭牌上额定功需要系数Kd 功率因数备注 cos? 率 4KW 0.8 1 可修改编辑
精选资料
(三)三号车间
三号车间接有下表所列用电设备 编号 1 用电设备名称 铭牌上额定需要系数Kd 功率 装载车间起重7.5KW 机 2 各类装备用电7.5KW 器 3 照明 2.5KW 0.8 0.8 0.8 0.8 0.15 0.5 功率因数cos? 备注 (四)办公楼
办公楼接有下表所列用电设备负荷 编号 1 2 照明 用电设备名称 铭牌上额定需要系数Kd 功率 20KW 0.8 0.8 0.8 0.8 功率因数cos? 备注 空调及通风设75KW 备 3 电梯 10KW 0.6 0.7 (五)食堂
食堂接有下表所列用电设备负荷 编号 1 用电设备名称 铭牌上额定功需要系数功率因数备注 Kd cos? 率 0.8 可修改编辑
风机、空调机、照8.8KW 0.8 精选资料
明 2 3 食品加工机械 3.0KW 0.7 0.8 0.8 1.0 电饭锅、电烤箱、9.0KW 电炒锅 4 电冰箱 1.5KW 0.7 0.7 二、供用电协议
(1)从电力系统的某66/10KV变电站,用10KV架空线路向工厂馈电。该变电
站在工厂南侧1km。
(2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间top?2s,工厂总配变电
所保护整定时间不得大于1.5s。
(3)在工厂总配电所的10KV进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数
不得低于0.9。
(4)系统变电站10KV母线出口断路器的断流容量为200MVA。其配电系统图
如图1。
(5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA,动力电费为0.2元/kW·h,照明电费为0.5元/kW·h。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。
10KV母线Sk(3)?200MVA架空线路2sL=1km0.4Ω/km工厂总配变电所区域变电站可修改编辑
精选资料
图1 配电系统图
三.工厂负荷性质
生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属Ⅲ级负荷。
四.工厂自然条件
(1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38oC,年平均气温为23 oC,年
最低气温为-8 oC,年最热月平均最高气温为33 oC,年最热月平均气温为26 oC,年最热月地下0.8m处平均温度为25 oC。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。
(2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。
五.设计任务书
1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷
3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计
六.设计成果
1.设计说明书(设计报告),包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(3号图纸)。
可修改编辑
某加工厂供配电系统设计