好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空电缆的敷设施工作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

架空电缆的敷设施工作业指导书

5.1 放钢线

5.1.1 装置吊线夹板和线担的规格要求

a. 装置吊线夹板和线担时首先要考虑, 线收紧挂

上电缆后,距其它管线设备,建筑物的安全距离,规格如下表所示:

母线路方向平行时 名 称 垂直距离(米) 市 内 街 道 说 明 最低缆线5.0 到 地面计标 最低缆线4.5 到 地面计标 5.0 5.5 与线路方向交越时 垂直距离(米) 说 明 最低缆线到 地面计标 最低缆线到 地面计标 最低缆线铁 路 7.5 到 轨面计标 最低缆线公 路 5.5 到 地面计标 市 内 胡 同 最低缆线土 路 4.5 到 地面主计标 房屋建筑物 最低缆线 1.5 到 屋底计标 一方最低其它通信线路 0.6 线条距另一方最高线条之间 无轨电线线路 最低缆线 1.25 距滑接线之间距 最低缆线 0.6 距电灯线之间距离 最低缆线 6.5 距滑接线之间距 电 灯 线 超高运输道路

b. 吊线夹板或线担距杆顶一般为50CM,特殊情况下,

最少不能小于25CM。

c. 在有明线线担的电杆上,装吊线夹板或线担,要看电杆的高度适当位置,一般情况下是装在最低一层线担下边10CM的地方,(注意放钢线时要放入线担撑脚内穿入)。

d. 吊线块板和线担在电杆上的高度力求一致,遇有障碍物或上下坡,可以适当调整,但线担不能陡然长升高和降低,要在前后几档内逐步升高或降低。 e. 电杆上只放一条钢线时,一般情况下吊线夹板应装在电杆里侧,(面向人行道的一侧)。 f. 吊线担装设时应装在局方一侧。

g. 装吊线夹板时,穿钉要从夹板方向向电杆方向穿入,以便利用穿钉在另一侧再装吊线夹板。

h. 在同一电杆已有二条吊线需在装一条时,新装吊一夹板式线担,应在第一层下面,两吊线间距应为40CM。

i. 吊线夹板的槽口应朝上,夹板的唇口,一般应面向电杆,在向杆拉力的角杆上,槽应背向电杆。 5.1.2 装设吊线夹板和线担的操作规程:

a. 木杆装设吊线夹板时,用木钻打穿钉孔,要注意选

用穿钉适配的钻头打孔。

b. 吊线夹板(包括线担上)装设之后,在未放吊线之

前,不要旋紧,要保持松动待钢线收紧之后,再逐杆旋紧。

c. 如果电杆上旧有设备较多,可以升高或降低,如果

无法避让,可以适当移动旧设备,但要做好安全措施。 5.2 放钢绞线 5.2.1 放钢线

a. 放钢线的规格要求

(1) 布放钢线时,发现吊线有跳股,结合松散等有损

于吊线机械强度的伤、残应除后,重新接续后再放。 (2) 钢线一但发现受损,但再任何情况下,一档内不

得有一个以上的接头。

(3) 放钢线尽可能使用整条钢线,尽量减少中间接头。 (4) 布放吊线前应校对吊线程式是丰否符合设计要求,

辨清位置后再布放。电杆吊应采用7股钢绞线,其性能如下表,电缆应根据公里根据公里重量先用适当吊线。

钢绞线特性表

钢绞线程式 股长/线径 7/2.2 外 单位强径 cm 6.6 度 kg/mm2 截面积 mm2 总拉断力 公斤 2930 线重 kg/km 218 120 26.6 7/2.6 7/3.0

7.8 9.0 120 120 37.2 49.5 4100 5450 318 424 (5) 电缆吊线接续应采用“套接(俗称环接),套接

两端可选用钢绞线卡子,夹板另缠法”,但两端必须用同一种方法处理,规格尺寸与吊线终结相同。

附示意图:

(6) 钢线收紧后,对于角杆上的吊线,在背杆拉力

情况下,应根据角深大小作辅助装置(辅助法)

a) 角深在10M-15M作钢线辅助结; b) 角深在5M-10M时作4.0铁线辅助结。 如下图角杆辅助置作法,及规格尺寸1、2、3:

架空电缆的敷设施工作业指导书

架空电缆的敷设施工作业指导书5.1放钢线5.1.1装置吊线夹板和线担的规格要求a.装置吊线夹板和线担时首先要考虑,线收紧挂上电缆后,距其它管线设备,建筑物的安全距离,规格如下表所示:母线路方向平行时名称垂直距离(米)市内街道说明最低缆线5.0到