好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

项目安全作业指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全生产标准化表格

AQ-GL-003 安全作业指导书

中国电子系统工程第四建设有限公司

天津长和生物项目部安全作业指导书

安装工作过程中,存在着诸多不安全因素。如不及时排除随时可危及劳动者的安全与健康,如不及时采取措施加以防范就有发生伤亡事故的可能。如机械绞伤,电击,压力容器和易燃爆物品爆炸、火灾伤害,有毒物质中毒,粉尘危害,高空坠落,物体打击,坍塌等严重事故。

我们只有认真分析危险源,对项目安全管理工作正确策划,重视和使用安全技术,不放过有关员工安全的任何角落,认真进行安全管理,才能减少或杜绝事故的发生。

编制: 审核: 批准:

2013-11-18

安全生产标准化表格

本项目施工现场危险源分析 总体分析

1、 我公司本项目工程合同额×万元左右,工程内容包括:HDI一、二楼通风、管道、四周金属壁板装修安装及部分电气施工等。

2、 本工程总包/管理公司为***公司,本身对安全工作要求的不严格,但我们决心要按照公司的安全管理制度执行。

3、 本项目危险源有:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、台风等其它伤害。

4、 本工程项目土建尚未完工,由于中建总公司总包临时照明目前没有到位,增加了不少高空坠物、高处作业、触电等方面的危险。

5、 道路未修,到处是泥土、石块、沟壑,天干扬灰,雨天泥水,给起重、运输作业造成困难。

6、 我单位本项目目前施工不涉及废水等影响环境的排放。

7、 工程中参与的施工队伍多达十个左右,且安全管理上参差不齐,安全要求相差甚远,这就给我们严格的安全管理要求增加困难。

8、 工程中很多的预留孔洞、临边均未做好安全防护,给我们各层面的施工增加了高处坠落的危险。

9、 本项目厂房内部地面尚未完工,但为了抢工期,我们必须提前介入,由于地面的不整会给我们的作业造成极大的困难。

10、 本项目动力站正在修建当中,土建的施工会给我们的施工形成重大影响。

11、 本工程内不允许居住,而离能租到房子的地方较远,有5公里之多。员工上下班有条件的管理和协作方可以租车代步,无条件的可骑自行车。存在的危险是路途上的危险,以及夜间下班回宿舍路黑、人稀。

12、 本项目由于本地雨多风大,给施工和出行带来诸多不便。 项目安全工作总体策划

1、 坚决按公司安全管理制度,对施工现场安全实行严格控制。 2、 本项目安全方针:安全第一 预防为主 综合治理

3、 本项目杜绝“三违”,做到“三不伤害”,出现事故按照“四不放过原则”执行。 4、 本项目危险控制重点:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重运输、火灾等。 5、 本项目安全目标:不到10元的创可贴事故控制在20个以下,绝不出现300元以上的中等或大事故。

6、 本项目保证个人防护用品的正常发放、使用,保证安全投入的正常支出。

7、 本项目用工高峰时协作队伍将有12个,近600人。公司派安全经理1名,专职安全员*名,协作队伍20人以上的设专职安全员1名,每增加50人设1名专职安全员,各班组必须设立安全协管员1名(兼职),安全员发挥公司“全员安全管理”的优势,共同抓好本项目的安全工作。

8、 按公司安全教育总体规划,对本工程新到员工(包括停止工作三个月以上员工)、新协作队伍员工、使用新材料、改进新工艺员工进行专项安全教育,尤其是要加强在思想意识形态方面的教育,从思想上认识到安全对于员工的重要性,首先解决安全工作是为了谁的问题,然后再按施工现场的危险源分析进行教育,安全教育记忆测试全部要达到100分。

9、 安全宣传:制作安全宣传栏,适时张贴有关安全方面的政策、计划、措施、表扬、批

安全生产标准化表格

评。

10、 表扬、批评、惩罚相结合,以表扬为主。及时性发现安全工作先进员工、班组、协作队伍,对其安全文明施工措施、做法提出表扬和奖励。及时性发现不重视安全工作,现场违规多发和重复发生的个人、班组、协作队伍提出批评和惩罚。

11、 班后的文明居住管理由各协作队自行管理,搞好宿舍内部及环境卫生,做到不扰民,不破坏环境。上班、下班的路途交通管理由项目部统管,协作队分管。租车要租用有单位、有保险的车辆,不租用黑车。项目部定期或不定期检查,施行奖惩。 临时用电:

一、 临时用电存在的危险性

1、 本工程工作面积大,工作点多,涉及到的供电线路长,而且在工作中还要经线路改变,可能要多次移动配电箱。

2、 线路上可能会出现车轧人踩极易造成电缆保护损坏,漏电造成危险。

3、 二、三级配电箱由于移动可能会造成箱内电线电缆位移,碰撞破损而发生短路事故。 4、 地下室潮湿,安装生产条件恶劣,如果电缆不架空使用很容易造成电缆漏电而发生触电事故。

5、 电焊机用电量大,可能在进出线端由于金属物件碰撞时导电极易使人触电。 6、 地下通道属于黑暗、潮湿的工作场所,照明易发生触电事故。 二、 临时用电安全对策

1、 由专业电气工程师进行临时用电设计,设计中多问几个为什么,尽可能减少移动一、二级配电箱和改变临时用电线路。

2、 安装,维修或拆除临时用电设施,必须由持证电工完成。

3、 本项目规定,临时电缆依据现场及甲方要求埋地或架空使用,并采用严格绝缘措施,架空高度室外6米,室内2.2米。

4、 一级配电柜、二级配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

5、 二级配电箱、三级移动式开关箱必须在设备负荷线的首端处设置合格的漏电保护器。 6、 电气开关箱必须远离易燃易爆物品,并制定、执行防止砂轮切割机等金属粉尘飞入的措施。

7、 地下通道及地下施工区电气照明采用安全电压供电。 三、 临时用电安全技术

1、 施工人员进入现场,由电气技术人员确定电源进线以及总配电箱、分配电箱的位置及线路走向。

2、 进行负荷计算,本工地进入总配电箱电缆采用三相五线制电缆。分配电箱内采用*相*线漏电保护器,型号:*****额定电流***A,额定电压****V

3、 施工班组将移动配电箱或开关箱接至工作面。开关箱内采用单相三线制供电,单相二线漏电保护器,型号:DZL18-20额定电流10A-15A额定电压220V。

4、 保护接地

将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间作可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可能减少触电事故发生。按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

安全生产标准化表格

5、 保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的PE线做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经保护零线。因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍。这样的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。

5.1、 TN-C供电系统。它的工作零线兼作接零保护线。这种供电系统就是平常所说三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。

5.2 、TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线,在供电末端应将PE线做重复接地。

5.3、 TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护PE线时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器动作。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高而使所有的设备外壳都带上危险的电压。

6、 配电箱,开关箱内的电器,开关(含插座、接线柱)应按其规定的位置坚固安装在绝缘板上,不得歪斜和松动,然后整体在配电箱箱体内。

7、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,实行一机一闸一漏一箱制,禁止用同一开关控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。

8、 漏电保护器应装设在配电(开关)箱电源隔离开关的负荷侧。

9、 漏电保护器其额定漏电保护动作电流总配电箱选用******;分配电箱选用******;开关箱选用应不大于30mA,额定漏电保护动作应小于0.1S。在潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电保护动作时间应小于0.1S。

10、 对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时更换。

11、 配电箱,开关箱,移动式配电箱导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,后面或箱门处。进出线必须采用橡皮绝缘电缆,并绑缚在配电箱下面专门设置的横杆上,以防止箱体被迫移动时造成箱内电缆碰撞短路事故。

12、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证电工专人负责。

13、 配电箱,开关箱进行检查和修理时,持证专业电工必须按规定穿,戴绝缘鞋,手套,必须使用电工专用绝缘工具。

14、 对配电箱,开关箱检查修理时,必须将其前一级相应电源开关断电,进行锁定标定,执行一人一锁一钥匙一标签的原则,严禁带电作业。

安全生产标准化表格

15、 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱(移动配电箱)

停电操作顺序:开关箱(移动配电箱)→分配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

16、 熔断器熔体更换时,严禁用不符合原设计规格的熔体代替。 17、 配电箱,开关箱的进线和出线不得承受外力、严禁生拉硬拽。 四 、 电动机械和手持电动工具使用安全技术

1. 使用的电动机械和手持电动工具应符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。

2. 所使用的多股铜芯橡皮护套软电缆,其性能应符合国标GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中,绿黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。

3. 为了保证安全应使用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。

4. 操作人员应了解所用电动工具的性能的主要结构,操作时要思想集中,站稳,使身体保持平衡并不得穿宽大的衣服或破烂的工作服,不戴纱手套,以免卷入工具的旋转部分。

5. 使用电动工具时,操作者使用的压力不能超过电动工具所允许的限度,切忌单纯求快而用力过大,至使电机因超负荷运转而损坏。

6. 电动工具在使用中不得任意调换插头,更不能不用插头,而直接将导线直接插入插座内,禁止手拉电源线拔下插头。

7. 电动工具不适宜在含有易燃,易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用,并应存放于干燥,清洁和没有腐蚀性气体环境中。

8. 使用套丝机须注意以下几个方面:

8.1 设备上的转动部分必须设有防护罩,作业时不得随意拆卸。工作操作时不允许使用手套。

8.2 设备要安放在固定基础或稳固的地面之上。

8.3 应先空载运转进检查、调整、确认运转正常后方可正式工作。 8.4 按加工管径选用板牙架和板牙,板牙应按顺序放入,作业时用油润滑。 8.5 管子伸出卡盘后端面过长时,要用辅助托架并调整好高度。 8.6 切断管子时,不得在手柄上加长力臂,切平管端时,不得用力过快。 8.7 作业时,应用刷子或其它用具清除铁屑,严禁用手去清理,也不得敲打震落。 动火作业

一、动火作业存在的危险性

1、 明火作业不按规程进行时,易发生火灾。

2、 由于不重视能产生火花的作业,致使所产生的火花引起易燃易爆物品爆炸发生事故。 3、 交叉作业,尤其是和油漆作业、防腐作业、自流平地面、粉尘作业交叉时易发生火灾。 4、 室外或风大时,或室内高处电焊、气割时的熔渣掉下的飞溅,易引发火灾。 5、 因失效或数量原因,灭火设备起不到作用,使火灾事故扩大化。 6、 逃生路线不明确,道路堵塞,发生火灾后人员逃生受阻。 二、动火作业安全对策

1、 动火作业证制度坚决执行,安全员即时进行安全巡检,纠正不合格程序和安全违规。 2、 凡是能产生火花的设备作业全部列入动火作业范围,按动火作业严格管理。 3、 坚决控制好易燃易爆物品,消除失火三要素之一易燃物的危险,防止发生火灾。 4、 按规程室外风大时停止电气焊作业,室内为防止熔渣飞溅,需要的焊点制作焊渣接盘

项目安全作业指导书 

安全生产标准化表格AQ-GL-003安全作业指导书中国电子系统工程第四建设有限公司天津长和生物项目部安全作业指导书安装工作过程中,存在着诸多不安全因素。如不及时排除随时可危及劳动者的安全与健康,如不及时采取
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4w7ol81z2z4c2db011p1797950lq6e00f9p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享