好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

雷击应急处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

雷击应急处理方案

1 总则 1.1 编制说明

1.1.1公司地处空旷,电气设备分布广,放置在野外,容易遭受雷击,为加强运行机组及电气设备的安全运行,防止各种雷击事故的发生,保护职工人身和设备的安全,特制定本预案。 1.2 适用范围及相关部门责任 1.2.1本预案适用于公司全体员工。

1.2.2生产运营部是本预案的主管部门,负责预案执行情况的监督检查和有关操作规程,安全制度的制定和落实情况的检查。

1.2.3生产运营部是本预案的责任部门,负责本预案及各种安全操作规程的落实。

1.2.4综合管理部是本预案的相关部门,负责职工所用工具、设备的采购和事故负伤人员的急救工作。

2 预防措施

2.1各操作人员上岗前,必须经过安全教育,经过《安全工作规程》的学习,考试合格后,方可上岗操作。

2.2总工程师负责春季大检查时对全厂的避雷针、避雷器及全厂接地网、设备进行全面检查。定期试验确定防雷设备性能良好和设备的外壳接地良好。

2.6发电专业在雷雨季节来临之前应要求各岗位运行人员事先作好事故预想,针对雷击时可能发生的各种情况作好应对措施,定期进行事故模拟演习,认真做好事故演习总结会。

2.7根据本厂实际情况,雷雨天气时没有负荷输出,值班工程师可以将100个子系统停运、停电,只需要保证现场照明即可。值班工程师及在外巡视的保安人员撤离高处及空旷处,不得在电池板下、单轴跟踪系统处逗留避雨,集中至控制室避雷及避雨,停止巡视室外高压设备并不得靠近避雷针和避雷器。

2.8如果雷雨导致设备绝缘损坏发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近

故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套,如果已经进入上述范围,应迅速跳离事故现场。

2.9每年夏季来临之前对所有带电场所、建筑设施的防雷保护进行检查并对雷击时可能发生火灾的地方进行消防检查。 2.10所有人员都应掌握紧急救护与自我救护的方法。 3 事故应急措施

3.1一旦发生雷击事故,应遵循以下相应措施,确保人身和设备的安全,并及时报告有关部门或领导。

3.2上网线路遭受雷击时,首先应立即查明是何种保护跳闸,复归各跳闸开关、事故音响,检查设备有无着火、明显放电痕迹及其它异常情况,如有着火立即按设备着火处理。

3.3如果400V小系统失去电源,造成逆变器与系统解列,应迅速与变电所联系,查明失电原因,在外线故障消除后,将400V系统负载全部断开,通过外线开关对#0备用变充电,正常后送上负载,再将子系统并网。

3.4出现人身伤亡、火灾事故,除采取紧急救护和灭火措施外,还应立即拨打急救电话120、火警119。

3.5事故发生后,应制定防范改进措施,防止类似事故发生。 3.6在雷雨时,值班工程师可以申请生产厂长将并网子系统与电网解列,以确保设备的安全。

雷击应急处理方案

雷击应急处理方案1总则1.1编制说明1.1.1公司地处空旷,电气设备分布广,放置在野外,容易遭受雷击,为加强运行机组及电气设备的安全运行,防止各种雷击事故的发生,保护职工人身和设备的安全,特制定本预案。1.2适用范围及相关部门责任1.2.1本预案适用于公司全体员工。1.2.2生产运营部是本预案的主管部门,负责预案执行情况的监督检查和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4w7l97itqv3blzb1bwa62p7v43zg7t00hs3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享