实用标准文案
信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000~7,000000
(6)精度等级:液体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5% (7)输出信号:a.电压脉冲 低电平:0-1V;高电平:大于4V;占空比为 50% b .电流: 4~20ma(三线制) (8)电源电压: 24DCV
(9)壳体材料:碳钢;不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
(10)规格:(管道内径)20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、 250、300(大于DN300 口径为插入式)
根据过程控制仪表量程选择原则仪表量程应该为被测量参数的4/3~3/2倍,流量计应当能够检测的最大流量为:46.5~52 m3/h,因此汽包送水管道直径选用50 mm并用LUGB-99型涡街流量计检测流量可以检测的流量范围是3~50 m3/h,可以满足设计要求进行检测汽包给水流量信号。
由于LUGB-99型涡街流量计既可用于液体流量检测也可用于蒸汽流量检测,因此还可以选择该流量计作为汽包负荷蒸汽流量的检测传感器。正常工作时汽包蒸汽压力大约是0.5MP,由蒸汽密度表可以查到蒸汽密度大约是2700Kg/ m3,根据过程控制选择仪表量程原则仪表量程应该为被测量参数的4/3~3/2倍,流量计应当能够检测的最大流量为:17.2~19.2 m3/h因此汽包蒸汽管道直径选用20 mm,并用LUGB-99型涡街流量计检测流量可以检测的流量范围是8~80 m3/h,可以满足设计要求进行检测蒸汽流量信号。
2.6设备清单
综上所述可以得到硬件设备的清单如表2.1所示。
表2.1硬件设备清单
设备名称 三相电机 型号 YJTG型 额定电压 380VAC 额定电流 61A 额定功率 100Kw 数量 2 精彩文档