好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

UPS EPS维护安全操作规程

一、 哪些人可以进行本操作? UPS EPS维护人员必须持有电工操作证,熟悉 UPS EPS维护相关知识及操 作,并经公司三级安全教育培训合格者。 二、 本操作的危险、有害因素: 未持证上机操作、维护操作不规范、未遵守安全用电注意事项等,可造成人身 触电、设备短路损坏、火灾等意外伤害事故。 三、 一般规定: 1零、部件 1.1确认电池外观无凹凸现象,显示控制屏显示正常,空关、信号指示灯完好。 1.2屏、盘、箱、柜等装置上的各种电器、仪表、信号等元器件完整,安装端正、 牢固、外观清洁,标志清晰。 1.3回路接线合理,整齐、美观,电缆标牌及各种端子编号正确、齐全,导线及电 缆截符合要求。 1.4各螺栓紧固可靠,二次回路绝缘符合要求。 1.5各切换装置切换灵活、电子元器件完好。 1.6蓄电池输出有短路、低电压、过电压等必要的保护; 1.7蓄电池柜内电池台架牢固,能达到一定的防震要求;对地绝缘良好,绝缘电阻 应达到1千欧以上。 2运行性能 2.1各路电源相互切换正常。 2.2各元器件的检查、试验周期及特性和误差符合有关规定。 2.3装置动作可靠,试验及开停机操作方法正确。 2.4装置运行性能良好。 2.5 UPS的输出负载控制在60流右为最佳 28064 6DA0 涠 38333 95BD 閽 37356 91EC 釬 32806 8026 耦 0Z24938 616A 慪 2.6逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态特性符合要求。 2.7能同时满足蓄电池充电和逆变器满载运行需要。 3技术资料 3.1装置原始技术资料(包括出厂说明书、用户操作手册) 3.2有与实际情况相符的安装接线图、原理展开图。 3.3巡回检查记录、各种台帐、事故动作及报警记录齐全。 3.4装置设备标签齐全、进出线色相标识清楚。

3.5维护检验记录、事故缺陷记录、设备评级记录、充放电曲线等齐全。 4设备及环境

4.1通风良好、设备清洁、通风口没有障碍物。要保证设备前部至少留有 1000 mm

宽的通道以方便出入,柜体上方至少留有 400 mm的空间以方便通风。 4.2装置及周围地面干净、整洁、无杂物,不易产生灰尘。 4.3机房门窗完整,不漏雨。

4.4装置周围不应有腐蚀性或酸性气体。

4.5室内照明充足,绝缘垫完整良好,必备的安全用具和消防器材齐全,位置摆放 正确。

4.6进入UPS的空气温度不超过35C。

4.7各屏、柜内应清洁无尘、无杂物、严禁存放易燃易爆物品。 4.8没有导电及易爆尘埃,没有腐蚀及破坏绝缘的气体的场所。 4.9使用地点无强烈震动和冲击。

31104 7980 禀 33699 83A3 莣 40396 9DCC 鷌 22621 585D 塝 29850 749A 璚 3905 79891 频 p

4.10安装场所应无导电微粒、无爆炸尘埃、无严重霉菌、无腐蚀金属和破坏绝缘 的气体。

4.11电池间/柜内的温度不可超过20° C,否则电池的使用寿命会相应减少。 4.12 UPS只能安装在限定的场地内。要保证设备前部至少留有 1000 mm宽的通道

以方便出入,柜体上方至少留有 400 mm的空间以方便通风。 4.13本装置的垂直安全的倾斜度应w 5度。 四、 关键工艺参数和过程控制点: 1. 在使用前必须阅读使用说明书。 2. 遵照指示步骤,依法操作。

3. 旁路柜内有高压,为避免伤及人身安全,请勿擅自处理。 4. 为避免触电造成人员伤害及机器损坏,请勿打开机盖。 5.

请将UPS EPS设备置于室内并保证运行环境的温度和湿度的可调性, UPS EPS

设备连续满载运行温度必须小于 40C,湿度小于 95%。

UPS安全操作规程

UPSEPS维护安全操作规程一、哪些人可以进行本操作?UPSEPS维护人员必须持有电工操作证,熟悉UPSEPS维护相关知识及操作,并经公司三级安全教育培训合格者。二、本操作的危险、有害因素:未持证上机操作、维护操作不规范、未遵守安全用电注意事项等,可造成人身触电、设备短路损坏、火灾等意外伤害事故。三、一般规定:1零、部件1.1确认电池外观无凹凸现
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4v2cn9hbgv9x6b742rz56u75f0b43501dd2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享