信息表

设备名称 使用单位 设备使用地点 使用单位代码 安全管理人员 制造企业名称 规格型号 维护保养单位 整机防爆标志 整机防爆合格证号 燃爆物质 区域防爆等级 □ 1区 □2区 □21 区 □22区 使用登记编号 使用单位设备编号 制造日期 产品编号 设备 额定载重量 kg 额定速度 m/s 技术 控制方式 参数 层 站 数 层 站 门 检验依据 《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-2011) 1、机房的空气温度保持在5℃~40℃之间; 2、电源输入电压波动在额定电压值±7%的范围内; 3、环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 整机 4、检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与电梯工作无关的物检验品和设备,基站、相关层站等检验现场放置表明正在进行检验的警示牌; 条件 5、对井道进行了必要的封闭。 6、特殊情况下,电梯设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的,检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合电梯设计文件的规定。 检验 仪器 自检结论 □合格 □不合格 说明 检验: 审核: 批准: 日期: 1. 1.“□”:本页自检结论中在所选项划“√”;报告中当某项合格时不用填写,不合格或不符合项,应在相应的“□”内划“×”,并在“备注”栏简要说明;无此项填写时,应在相应的“□”内划“/”;对有数据要求的定量项目应当在“检测数据”说明 一栏填写实测数据; 2. “检验结论”:某项合格时划“√”;不合格时划“×”. 第 0 页 共 10 页

序检验号 类别 检验项目及其内容 (1)使用登记资料内容与实物相符性 (2)安全技术档案: 制作资料; □ 安装资料; □ 改造、重大维修资料; □ 监督检验报告; □ 定期检验报告; □ 日常检查与使用准概况记录;□ 日常维护保养记录; □ 年度自行检验记录或者报告;□ 应急救援演习记录; □ 运行故障和事故记录等。 □ (本规则实施前已经完成安装、改造或重大维修的,1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷,应到由使用单位联系相关单位予以完善,可不作为本项审核结论的否决内容) (3)管理规章制度: 防爆电梯运行管理规章制度; □ 事故与故障的应急措施和救援预案;□ 防爆电梯钥匙使用管理制度等。 □ (4)日常维护保养应与取得电梯维保相应资质单位签定的合同; (5)电梯维保单位作业人员有效操作证。 (1) 防爆电气部件的铭牌:至少标明型号□、出厂日期□、防爆标志□、防爆合格证号□、制造厂名称或者商标和相关技术参数等□,其防爆合格证号应在有效期内。□ (2) 防爆电气部件的防爆类型、级别、组别应符合现场相应防爆等级要求。 检测 检验备注 数据 结论 1 B 1 1.4 技术使用 资料 资料 2 C 2.1 防爆 等级 3 C 4 C 2 防爆技术2.3应设有本安标志的铭牌:控制柜□、操纵箱□、召唤箱□、要求 轿顶检修箱□、接线箱盒□、旋转编码器等。□ (1) 隔爆型电气部件应符合本规则2.1项和2.2项相应防爆要(1) 防爆电气部件外壳应光滑无损伤;□ 2.2 透明件应无裂纹; □ 外壳 (2) 接合面应紧固严密,相对运动的间隙防尘密封应严 要求 密;□ 紧固件应无锈蚀、缺损;密封垫圈应完好;□ 5 C 2.4 隔爆型设备 求。 (2) 隔爆型电气部件其电气联锁装置必须可靠,当电源接通时壳盖有打不开功能;□ 而壳打开后电源不应接通;□ 如无联锁装置则外壳上应有“断电后开盖”警告标志。 □ (3) 隔爆型电气部件的隔爆面不得有锈蚀层、机械伤痕,严禁刷漆。 第 1 页 共 10 页

序检验号 类别 6 C 检测 检验备注 数据 结论 2.5增安型电气部件应符合本规则2.1项和2.2项相应的防爆 检验项目及其内容 要求。(不允许有火花产生的环境) (1) 浇封型电气部件应符合本规则2.1项和2.2项相2.6 应的防爆要求。 浇封 (2) 浇封型电气部件的浇封表面不得有裂缝、剥落,部件 被浇封部分不得外露。 (1) 油浸型电气部件应符合本规则2.1项和2.2项相应的防爆要求。 2.7 (2) 油浸型电气部件必须密封良好□,不允许渗漏油油浸 □,油位高度在规定范围内□;外壳、电气和机械连部件 接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等均需有防松措施□ (1) 进入正压型机房空气的进风口位置应符合设计要求。 (2) 正压型机房通风充气系统,应先通风后供电,□先停电后停风的气电联锁装置。 □ 2.8 通风电气部件如安装在非正压型机房内,则应符合本正压 □ 机房 规则2.1项和2.2项相应的防爆要求。(3) 正压型机房微差压继电器应装在风压、气压最低 点的出口处; □ 运行中的机房内气压低于设计要求时,微差压继电器应可靠动作。 □ (1) 敷设在防爆区域内非本安电路的电缆不允许有2.9 接头□,如必须连接或分路时,应设置防爆接线盒;防爆 □ 接线 (2) 防爆接线盒应符合本规则2.1项和2.2项相应的盒 防爆要求。 (1) 防爆区域内应采用橡胶电缆或铠装电缆配2.10 电力电缆与通讯、信号电缆应分开;电缆 (2) 敷设电缆时,配线 □ 高压与低压或控制电缆也应分开。□ (3) 在易发生机械损伤部位的电缆应采取防机械损伤的保护措施。(不是防爆用的) (1)本安电路的电缆或电线以及防护套管至少在进2.11 出端部应设有浅蓝色标识。 本安 (2)本安电路与非本安电路应当分开敷设。 配线 (3)本安电路与非本安电路在同一个接线箱内连接时需有绝缘板分隔或者间距应大于50mm。 7 C 8 C 9 C 2 防爆技术要求 10 C 线; 11 C 12 C

第 2 页 共 10 页

序检验号 类别 13 C 2.12 电缆 引入 检验项目及其内容 2 防爆技术2.13 要求 防爆 非本安型防爆电气部件外壳上多余的电缆引入孔应用符合出厂要求的封堵件封堵。 封堵 非本安型防爆电气部件应采用电缆密封圈式引入装置,其弹性密封圈一个孔只应密封一根电缆,弹性密封圈压紧后应能将电缆均匀地被挤紧密封(不得用胶泥或胶布替代密封圈)。 检测 检验备注 数据 结论 14 C 15 C 16 C 17 C 18 B 19 B 3 机房(机器设(1)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动; 备间)3.8.1 (3)曳引轮轮槽不得有严重磨损,如果轮槽的磨损可及相驱 动 能影响曳引能力时,应当进行曳引能力验证试验; 主 机 (5)电动机和减速器散热应良好,其外表面最高温度应关设低于整机防爆标志中的温度组别要求。 备 (3)防爆电梯正常运行时,切断制动器电流至少应当用两个独立的符合本规则防爆技术要求的电气装置来实现,当防爆电梯停3.9.1 止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运制动 行方向改变时,应当防止防爆电梯再运行; (2)通道应当设置永久性防爆型电气照明; 3.1.1 通道(3)机房通道门的宽度×高度≥0.60m×1.80m;口 与通门不得向房内开启; 口 道 门 门应当装有带钥匙的锁,并且可以从机房内不用钥匙打开,应当标明“机房重地,闲人免进”。 口 (1)机房或者机器设备间应当设置永久性防爆型电气照明;在机房或者机器设备间内靠近入口(或多个入3.5 照明口)处的适当高度应当设有一个防爆型开关控制机房与插照明; 座 (3)防爆型电源开关:井道照明(如有); 口 轿厢照明和插座(如果有)。 口 3.6 应具有符合本规则防爆技术要求中相关要求的断相、错相保护功能;口 防爆电梯运行与相序无关时,可以不装设错相保护装置。 口 3.7主开关 (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座(如有)、轿顶与底坑的电源插座(如有)、井道照明、报警装置的供电电路。 20 C 装置 (4)制动部件外表最高温度应低于整机防爆标志中温度组别要求。 ★ (1) 手动紧急操作装置: ① 一个符合防爆技术要求的电气安全装置,最迟在盘车手轮 装上防爆电梯驱动主机时动作; 口 ② 松闸扳手涂成红色,盘车手轮是无辐条的并且涂成黄色, 可拆卸盘车手轮; 口 ③ 在接近盘车手轮处,明显标出轿厢运行方向,如果手轮是 不能拆卸的可在手轮上标出; 口 ④ 能够通过操纵手动松闸装置松开制动器,并且需要以一持 续力保持其松开状态; 口 ⑤进行手动紧急操作时,易于观察到轿厢是否在开锁区。口 21 B 3.10.1 紧急 操作

第 3 页 共 10 页

序检验号 类别 检验项目及其内容 (2)紧急电动运行装置除符合本规则防爆技术要求中相关要求,还应当符合以下要求: ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行,此按钮有防止误操作的保护,按钮上或其近旁标出相应的运行方向; ②一旦进入检修运行,紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代; ③进行紧急电动运行操作时,易于观察到轿厢是否在开锁区 (3)应急救援程序:在机房内应当设有清晰的应急救援程序。 (1)铭牌:标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,并与防爆型式试验合格证、调试证书内容应当相符; (2)设有上、下行速度达到限速器动作速度之前动作的符合本规则防爆技术要求中相关要求的电气安全装置; 口 限速器复位状态的符合本规则防爆技术要求中相关要求的电气安全装置; 口 (3)使用周期达到2年的防爆电梯,或者限速器动作出现异常、限速器各调节部位封记损坏的防爆电梯,应当由经许可的防爆电梯检验机构或者防爆电梯生产单位对限速器进行动作速度校验,并且由该单位出具校验报告。 (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)可靠连接。 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求: 标称电压 测试电压(直流)(V) 绝缘电阻(MΩ) (V) 安全电压 ≤500 >500 4.2 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 检测 数据 检验结论 备注 22 B 3.10.1 紧急 操作 23 B 3 机房(机器设备间)及相关设备 3.11 限 速 器 24 C 3.12 接地 25 C 3.13 电气 绝缘 26 C 27 C 4 井道全 门 及相关设4.3 备 修 门 井道安(3)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥匙能够从井道内将门打开; (4)应当设置符合本规则防爆技术要求中相关要求的电气安全装置以验证门的关闭状态。 (3)应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥匙也能够从井道内将门打开; (4)应当设置符合本规则防爆技术要求中相关要求的电气安全装置以验证门的关闭状态。 井道检第 4 页 共 10 页

曳引式防爆电梯定期自检报告 - 图文

防爆电梯定期自检报告信息表设备名称使用单位设备使用地点使用单位代码安全管理人员制造企业名称规格型号维护保养单位整机防爆标志整机防爆合格证号燃爆物质区域防爆等级□1区□2区□21区□22区使用登记编号使用单位设备编号制造日期产品编号设备额定载重量kg额定速度