工艺标准图名称 自动喷淋安装工艺标准 标准参考图 编号 JWA-JPS-009 标准要求 ①直立型喷头安装距楼板顶部① 距离为规范要求为75mm-150mm,建议统一为120mm。 ③有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。 75~150吊顶③ ④边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。 ④ 50~100 .

⑤ ⑤无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装。 ⑥当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。 ⑦⑦当喷淋支管高度大于1000mm ⑥ ⑧ 时,应设横向加强支架; ⑧喷淋管道末端应采用梯形防晃支架, ⑧-1末端支架与喷头之间的距离为400mm。 ⑧-1 ⑨ ⑩ ⑨当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。 ⑩风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。 .

?喷淋管道安装应主管在下。 ?喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。 ? ?大空间只能消防水炮前应设置防晃支架。 其它要求: ?

? 防火卷帘喷头要求。消防色标,色环要求。

自动喷淋安装工艺标准

.工艺标准图名称自动喷淋安装工艺标准标准参考图编号JWA-JPS-009标准要求①直立型喷头安装距楼板顶部①距离为规范要求为75mm-150mm,建议统一为120mm。③有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。