浮选电气工程方案
2020年4月19日
1
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
施 工 方 案
1、工作概况及范围
本项目电气安装工作包括万宝矿业浮选工程、低压配电柜更换、调试、盘柜基础制作安装、敷设电力电缆、保护管,配电柜接地制作安装、配电柜安装、电缆敷设等
2、电气施工程序
施工前准备 临时配电柜、电缆就位 拆除电缆终端接头 接至临时配电柜 拆除旧配电柜 新配电柜安装 母线桥安装 配电柜调试 电缆终端头移至新配电柜
检 查 送 电
临时用电:有项目安全负责人负责到物业中心电管站办理。
2020年4月19日
2
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
3、编制依据
3.1施工图及施工说明。
32 GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。 3.3 GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。 3.4 GB50170—92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》。 3.5 GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。
3.6我公司以往施工同类工程的技术总结。 4、施工前准备
4.1熟悉图纸,学习规范、规程、本公司ISO9002质量手册及程序文件和HSE管理体系文件等,分清施工范围,进行设计交底和图纸会审,阅读产品说明书,了解电气设备性能。
4.2合理组织施工人员并确保特殊工种持证上岗,做好机具、材料的准备工作。
4.3材料设备出库时核对好型号、规格、数量、电压等级、防爆等级等。分区建立出库台账以便核查,切实抓好管理,防止丢失。
4.4作好动力管弯头、盘柜基础型钢、接地端子、照明管支架等构件的预制。
5、电气设备安装
设备到货后要进行开箱检验,设备开箱地点选在离安装地点较近的场所,场地应较为平整,开箱后要采取适当措施进行保护。开箱检验主要检查设备数量、型号、规格、防爆电气设备的标志、级别等是否符合设计要
3
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
求,合格证、铭牌齐全,检查外观及电气元件有无损坏。检查时须有厂家代表、建设单位、供应部门、施工单位等有关人员参加,认真做好开箱检查记录,检查后各单位参加人员应签字确认。
5.1低压配电(柜)屏安装
低压配电(柜)屏安装在基座上焊接固定。安装前应用水平仪测量出地面最高点,并以此为基准标定各固定点标高,据此选定垫铁。首先进行基座安装,允许安装偏差见下表。
基座安装的允许偏差
允 许 偏 差 项 目 mm/m 不直度 水平度 位置误差及不平行<1 <1 mm/全长 <5 <5 <5 度 低压配电(柜)屏安装采用汽车吊吊装到配电室外平台,利用盘柜搬
运车运到安装位置,根据设计位置和尺寸,首先找出连接变压器母线桥的进线柜,根据变压器中心线及母线桥位置确定安装位置,用线坠和水平尺找正后固定,然后以此为基准,依次安装其它盘柜;对低压配电(柜)屏找出各段开关柜的第一块盘,用线坠和水平尺找正后固定,依次安装其它盘柜;在对全部安装尺寸校核过程中,应详细做好安装记录。盘柜安装的允许偏差见下表。
盘柜安装的允许偏差 项 目 垂直度(每米) 2020年4月19日
允 许 偏 差(mm) <1.5 4
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 水平偏差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 <2 <5 <1 <5 <2 盘面偏差 低压配电(柜)屏安装完毕检验合格后,进行母线安装,柜内母线安装从柜顶一端穿入,首先将主母线与各分支母线连接螺栓孔对齐,再找正主母线螺栓孔,螺帽应位于便于维护侧,螺栓两端必须使用加强垫片,垫片间距不得小于3mm,以防形成闭合磁路,母线搭接面必须平整、清洁,并涂上电力复合脂,母线紧固后,用力矩扳手检查,紧固力矩值符合规范要求。
5.2变压器安装
⑴变压器安装前应重点检查以下项目:
——外形有无损伤、变形,油漆是否脱落,有无漏油现象; ——变压器的瓷绝缘子有无损伤、裂纹;
——变压器的附件:瓦斯继电器、压力施放阀、调压装置、油枕及油位指示器、呼吸器、干燥剂、温度继电器的检查及电流互感器引出线、配线等部件的绝缘检查等;
——支架和器身各部件应无移动现象,运输用的临时防护装置及临时支架应予拆除,并经过清点作好记录以备查;
——所有螺栓应紧固,并有防松措施;
⑵变压器安装采用汽车吊、滚杠、倒链、千斤顶等。根据施工图变压器位置将变压器直接安装在基础上并摆平、找正并固定牢固。应使其顶盖沿瓦斯继电器气流方向有1%~1.5%升高坡度,根据变压器的轮距,可在
5
2020年4月19日
浮选电气工程方案