好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全技术交底单 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全技术交底单

编号:

单位工程名称(分项工程名称) 220kV马关变电所加110kV田头间隔工程 交底人 安全技术交底的目的: 工程在施工过程中,存在着各种危险源和安全隐患,在工程开始前需要对整个项目实施过程中存在的风险、危险源进行分析,确定出作业活动危险等级,对重大危险源及施工中的安全薄弱环节采取预防控制措施,减少和降低施工风险。 交底日期 年 月 日 交底提纲: 1、 工程项目概况及工程施工范围 2、 应遵守的相关安全生产规定 3、 项目施工的三大措施:安全措施、技术措施、组织、文明施工措施 4、 容易引起人员伤害和设备事故的场所作业时的安全事项 参加交底人员(签名):

一、工程项目概况及工程施工范围 在220kV马关变电所新建一个110kV田头间隔(马田Ⅰ回),其工程内容包括本间隔的土建部分和电气设备安装调试。另还包括已有设备的马田Ⅱ回(原锌铟Ⅱ回)的调试工作。 土建部分包括:户外构支架、设备基础、电缆沟及构支架的组立和安装等工作。 安装部分包括:电压互感器、SF6断路器、电流互感器、隔离开关、端子箱、通信、监控、保护、计量、控制屏等的安装调试及电缆的敷设、安装及调试工作。 二次部分:电缆敷设,相关设备二次接线及调试 安全交底内容(将安全交底完成项打勾) 二、应遵守的相关安全生产规定 □ 严格执行《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《电力建设安全规程》《电力建设安全施工管理规定》、《变电站改扩建现场管理标准》及甲乙双方签订的安全合同条款要求,施工单位指定的“三大措施”。完善项目的安全组织措施和安全技术措施,杜绝安全事故的发生。 □ 认真遵守云南电网公司《基建安全监督工作管理规定》、《电网建设工程施工安全监督管理规定》,配合建设单位做好安全管理工作。 三、容易引起人员伤害和设备事故的安全注意事项 1、一般规定 □ 进入施工现场的工作人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症;具备必要的电气知识,熟悉掌握《电业安全工作规程》的有关部分并经考试合格;熟悉紧急救护法、创伤急救并掌握相关要领;同时正确配用个人劳动防护用品,在工作现场必须正确佩戴安全帽,穿好工作服,严禁穿拖鞋、凉鞋、酒后进入施工现场及流动吸烟,做好文明施工。 □ 在开展工作前,施工单位必须组织所有施工人员进行安全教育培训并考试合格,并有相应记录,培训成绩报工程建设部备案。 □ 施工单位向外聘临时工和所有进入施工现场的人员进行安全技术交底工作,并有相应的安全交底记录和双方签名,且交底后方可施工。 □ 完善施工现场的平面布置图,在施工作业前按照《电业安全工作规程》(电力部分)完成保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度);技术措施(停电、验电、挂接地线)及安全措施,施工人员要严格按方案和安全措施执行。 □ 严格遵守职业岗位规定,派符合要求的人员上岗,以免发生安全事故,从事电气、起重、焊接、爆破、爆压、高处作业、汽车驾驶、机械操作等特种作业的人员必须具备特种作业资格证,并报工程建设部备案,方可进行规范操作。 □ 施工过程中,设立专、兼职安全员、且安全员不参与工作,按照《电业安全工作规程》的有关规定,认真履行安全监督职责。加强施工现场的安全监护,做好现场加强安全监护,只要有一个人在工地现场,安全员必须守在施工现场,施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业,对于无安全措施的施工项目施工人员有权拒绝施工。 □ 正确使用检验合格的施工机械、机具;施工人员配备符合要求的劳动防护用品;安全工器具(特别是安全带、验电器、绝缘手套、绝缘鞋、接地线)必须符合技术检验标准,并有合格标签,使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并将所使用的安全工器具清单报工程建设部备案。 □ 做好施工现场的防雷、防火、防盗、防汛、防洪工作,严格遵守动气作业规定,并规范管理氧气、乙炔设施。 □ 作业单位必须认真开展安全活动学习,按照施工作业计划,组织工作人员开好班前会,根据配网运行方式,分析当天工作内容中存在的危险点并制定防范措施,当天工作结束后,组织工作人员开好班后会针对当天工作存在的问题进行分析并逐一完善,并有相应的记录备查。 2、施工现场 □ 施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等相关规定。 □ 施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标示;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标识,安全围栏及标识牌的数量要足够和适当,以防行人勿入工作现场,同时严禁工作人员跨越安全围栏进入施工区域。 □ 认真做好工地运输、工地交通安全管理,杜绝人货混装、超载等违反道路交通安全规定的行为,严防交通事故的发生。 □ 设备、材料应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及校方的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实;现场拆除的模版、教授杆以及其它剩余器材应及时清理回收并集中堆放。 □ 凡在有害气体的室内或容器内工作均应设置通风装置,并设置其它安全设施。 □ 易燃、易爆机有毒物品等应分别存放在与普通仓库隔离的专用库内,并按有关规定严格管理。 □ 电气设备、材料的堆放应分类存放,并采取防火、防湿、防碰、防倾倒措施。 □ 施工现场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清理,做到“工完、料尽、场地清”,坚持文明施工。 3、施工用电 按安全规程要求认证加强施工电源的管理,做好防止火灾、触电等意外的发生,并做好以下几点: □ 开关箱负荷侧的首端处必须安装漏电保护器,熔丝的规格应按设备容量选用,不得用其它金属丝代替,施工电源的搭接须由持合格证的电工才能进行搭接,用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应加防护措施,施工用电应由专人负责运行及维护。严禁非电气专业人员拆、装施工用电设施,配电箱应加锁并设警告标志,施工电源使用完毕后,应及时拆除。 □ 电气设备及电动工具在使用时,不得超铭牌使用,外壳必须接地或接零,移动式电气设备或电动工具应使用软橡胶电缆,电缆不得破损、漏电,严禁一格开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。 □ 电气设备附近应配备合适扑灭电气火灾的消防器材。 4、高处作业及交叉作业 凡在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。 □ 凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查,经诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得进行高处作业。 □ 高处作业时,在工作中注意采取防范和保护措施以防止意外发生,必须系好安全带,安全带应挂在牢固的够上,严禁低挂高用,同时在高空作业转位时不得失去安全带的保护,同时防止工具及设备的坠落。 □ 在带电体附件进行高处作业时,与带电体的最小安全距离必须满足下列要求,遇特殊情况达不到该要求时,必须采取可靠的安全技术措施,经总工程师批准后方可施工: 高压设备不停电时的安全距离(m) 35kV:1.0m;110kV:1.5米;220kV:3.0m 作业人员的活动范围与带电体的距离(m) 35kV:0.6m;110kV:1.5米;220kV:3.0m □ 高处作业区周围的孔洞、沟道等必须设盖板、安全网、或围栏。 □ 高处作业区附近有带电体时,传递绳应使用干燥的麻绳或尼龙绳,严禁使用金属线。 □ 施工中应尽量减少立体交叉作业。必须交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的施工范围及安全注意事项。无法错开的垂直交叉作业,层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。 5、起重 在装卸、搬运、运输设备,开展基础工程、杆塔工程施工时,必须遵守《电力建设安全工作规程》中相关要求,同时应认真重视以下几点: □ 重大的起重项目应制定施工方案和安全技术措施。 □ 起重机的操作人员必须经培训考试取得合格证,方可上岗;吊钩应有制造厂的符合GB1102的规定,并必须有产品检验合格证。 □ 起吊设备:起吊和起重臂下方不得有人;吊件严禁从人身或驾驶室上空通过;起重臂及吊件上严禁有人或浮置物;起吊速度均匀、平衡,不得突然起落;吊挂钢丝绳间夹角不得大于120o;吊件吊起约10cm时应暂停,检查制动装置,确认完好后方可继续起吊;吊件不得长时间悬空停留;短时间停留时,操作人员、指挥人员不得离开工作岗位;起重机运转时,不得进行检修;工作结束后,起重机各部应恢复原状。 □ 预制构件吊装前强度必须达到设计要求并经验收合格。根据构件的最大质量确定相应起吊工具,并由起重人员起吊;构件应绑扎平衡、牢固。构件吊起作水平移动时,其底部应高出所跨越障碍物50cm以上。 6、焊接与切割 □ 操作人员必须经培训考试取得合格证,方可上岗实施焊接作业,作业点周围5m以内不得存放易燃易爆物品,电焊机接地可靠,引接线绝缘良好,接线端紧固,气瓶及连接软管必须按有关规定使用和摆放,严禁携带电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越,同时采取可靠的隔离、防护措施防止熔渣落入附近易燃易爆物内。 □ 工作时应有防止触电、爆炸的措施,并防止灼伤。 □ 工作地点周围5m范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除的,必须采取可靠的隔离或防护措施以防止金属飞溅引起火灾。 □ 进行焊接或切割工作时,工作人员必须穿戴工作服、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品,衣着不得敞衣卷袖。 7、小型施工机具 在使用小型施工机械时,必须严格遵守相关安全管理规程、操作导则规范及技术要。 作业时应认真重视以下几点: □ 机具应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作。各种机具都应由专人进行维护、管理,并应随机挂安全操作牌。 □ 机具应由专人保养维护,并按相关实验标准做好定期实验,在使用前必须进行检查,严禁使用变形、破损有故障等不合格机具。 □ 有牙口、刃口及转动部分的机具,应装设保护罩或遮拦,转动部分应保持润滑。 □ 机具的各种监测仪表,以及制动器(刹车)、限制器、安全阀、闭锁机构等安全装置必须齐全、完好。 □ 机具在运行中不得进行检修或调整,检修、调整或工作中断时,应将其能源断开。 □ 电动机具接地必须良好。 □ 机具应按照其出厂说明书和规定使用。 8、电气安装工程 在电力电缆上工作应严格遵守《电业安全工作规程》中相关规定,同时应认真注意: □ 据电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,并确切证实电缆无电后,用接地的带木的铁钉钉入电缆芯后,方可工作,扶木柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。 □ 在进行电缆敷设和二次接线时,禁止误碰运行设备,造成设备误动或损伤运行设备,造成设备和人员伤亡。 □ 高压试验按要求设置围栏及悬挂警示牌按规定使用电源更换试验线、接地、放电,在高处进行试验:2m及以上高处试验时必须系牢安全带(绳);检查试验平台上确无探头板;禁止穿硬底鞋从高处作业上下。

安全技术交底单 - 图文

安全技术交底单编号:单位工程名称(分项工程名称)220kV马关变电所加110kV田头间隔工程交底人安全技术交底的目的:工程在施工过程中,存在着各种危险源和安全隐患,在工程开始前需要对整个项目实施过程中存在的风险、危险源进行分析,确定出作业活动危险等级,对重大危险源及施工中的安全薄弱环节采取预防控制措施,减少和降低施工风险。交底日期年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ufp37bhtx5nd0e7mk24
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享