1.4电气安装工程

电气安装工程内容包括1#楼、2#楼的动力照明系统、防雷接地系

统及弱电系统。 编制依据:

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50096-1999 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94 《建筑电气工程质量验收规范》GB 50303-2002

1.4.1电气施工总体顺序:

土建工程 电气工程

土建其他项目 施工准备

基础钢筋绑扎 底板钢筋网焊接

结构工程施工 随结构暗配管

内部隔墙施工 随砌筑工程配管

粗装修 吊顶内配管

内部精装修 外线施工 设备安装调试

竣工验收

电气工程施工总体顺序框图

1.4.2动力照明系统

本系统主要包括管敷设、电缆桥架安装、配电箱(柜)安装、线缆敷设、低压电器设备(灯具、开关及插座)安装,防雷接地焊接及调试等内容。(动力照明系统施工流程图见下页) 调试试验 低压电缆头制作 灯具、开关、插座安装 线缆敷设 配电箱安装 配电柜安装 配电柜基础制作 施工准备 钢管敷设

动力照明系统施工流程图

(一)钢管敷设工艺 1)施工准备

① 与土建专业协调配合,保证暗埋管路在结构砌筑前安装到位。 ② 施工现场进行调查,确保施工阶段施工电源、场地的需要,保证材料、设备的进场。 2) 管敷设工艺 ①工艺流程

系统调试 材料检验 预制加工 箱盒固定 管路敷设 管路连接

②材料检查

a. 所用钢管必须具备产品出厂合格证,并具有出厂日期和生产厂家。

b. 钢管壁厚要均匀,焊缝一致,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。 ③预制加工

a. 焊接钢管在敷设前应先刷防锈漆内防腐。

关键部位处理 b. 煨管:可采用手扳煨管器或液压煨管器煨管。使用手扳煨管器时,力要适度,用力不要过猛;使用液压煨管器时,模具要配套。管子煨弯,扁度应不大于管外径的1/10,弯曲半径应不小于外径的6倍,如穿电缆,则应与电缆弯曲半径相适应。 c. 管子切断:将需要切断的管子的长度量准确,断口处平整不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ④箱、盒固定

a. 测定盒、箱位置:根据设计图纸要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,标出盒、箱实际尺寸位置。 b. 管路为暗管敷设时,应用水泥沙浆稳住箱、盒,灰浆应饱满,平整牢固,标高正确。

c. 管路为明敷设时,应按照标准规定的卧定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置,管路固定点应均匀。 ⑤管路敷设、连接

a. 管箍焊接连接:管子连接时管口要平齐,两端管口锉平打光,管子连接采用套管焊接连接,严禁管口对接焊接。 b. 管路超过下表所规定的长度时,应加装接线盒。

需装接线盒的最大距离

无弯时 有一个弯时 有两个弯 有三个弯时 30m 20m 15m 8m c.管路应避免与煤气、热力管相遇,相遇时最小距离为:煤气管路与管路平行的距离为100m m,交叉距离为100m m;暖热水管与管路的平行的距离为200 m m,交叉的距离为100 m m。如满足不了这些最小距离,必须做防爆隔热处理。

d. 配管完毕后,浇筑砼时应连续安排人值班,做保护工作,浇筑过程中有管道被损坏的应及时处理修复。 ⑥关键部位的处理

a. 当管路为暗敷设时,采用装设补偿盒的方式,在补偿盒的侧向开长孔,将管子插入长孔内,管子在结构发生变形时,可进行横向或竖向的移动。

b. 地线连接:管路需做整体接地连接,在本工程中接地系统必须连接可靠 (二)桥架安装 1)工艺流程

弹线定位 预留孔洞 金属膨胀螺栓安装 支架与吊架固线槽安装 保护地线安装

2)做法要求

a. 弹线定位:根据进出户线、盒、箱、等电器具的位置,从始端至终端找好水平或垂直线,在线路的中心线进行弹线,分匀档距并用笔标出具体位置。

b. 预留孔洞:结构施工时,用木制框架固定在线槽穿墙、板处、找

电气安装施工组织设计 

1.4电气安装工程电气安装工程内容包括1#楼、2#楼的动力照明系统、防雷接地系统及弱电系统。编制依据:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《高层民用建筑设计防火规范》GB50096-1999《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94《建筑电气工程质量