好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信管道工程施工技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范)

1、常用通信管道类型

目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程

管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管

线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。

通信管道与其他管线最小净距值

最小平行净距其它地下管线及建筑物名称 (m) 已有建筑物 规划建筑物红线 给 水 管 污水、排水管 热力管 压力≤300Kpa(3㎏燃气管 /cm) 2最小交越净距(m) 2.0 1.5 0.5 1.0 1.5 1.0注(1) 1.0 1.0 0.15 0.15注(2) 0.25 0.30注(3) 0 / 5下载文档可编辑

300Kpa﹤压力≤800Kpa (3㎏/cm2﹤压力≤3㎏/ cm2) 电力电缆 高压铁塔基础边 其它通信电缆(通信管道) 乔木 绿化 灌木 地上杆柱 马路边石 铁路钢轨(或坡脚) 沟渠(基础底) 涵洞(基础底) 电车轨底 铁路轨底 1.0 0.5-1.0 1.0 2.0 0.5 0.25 1.0 1.0 0.5 1.5 >35kV 2.5 35kV以下 35kV以上 0.5 2.0 2.0 注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m;

(2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封;

1 / 5下载文档可编辑

(3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封;

(4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m 4、回填

通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,应符合下列规定:

1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物;

2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。

4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑

砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝;

砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝的宽度应一致;

砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象;

砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道

2 / 5下载文档可编辑

1)天然地基 沟底夯实抄平,高程符合设计,允许偏差±10mm 2)各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm。管底距人(手)孔,通道基础顶面应不小于400mm。

通信管道最小埋深表 管顶距地面最小深度(m) 管道类别 人行道 水泥管 钢管② 塑料管 0.5 0.2 0.5 车行道 0.7 0.4 0.7 电车轨道 1.0 0.7 1.0 铁路① 1.5 1.2 1.5 3 / 5下载文档可编辑

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

4 / 5下载文档可编辑

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范)1、常用通信管道类型目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。2、土方工程管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线
推荐度: