第一章室内冷水系统…………………………………………………….3 一竖向分区…………………………………………………………..3 二用水量标准及计算………………………………………………..3 三冷水管网计算……………………………………………………..4 四引入管及水表选择………………………………………………..9 五屋顶水箱容积计算……………………………………………….10 六地下贮水池容积计算…………………………………………….11 七生活水泵的选择………………………………………………….11 第二章室内热水系统……………………………………………………12 一热水量及耗热量计算…………………………………………….12 二热水配水管网计算……………………………………………….12 三热水循环管网计算……………………………………………….15 四循环水泵的选择………………………………………………….16 五加热设备选型及热水箱计算…………………………………….17 第三章建筑消火栓给水系统设计……………………………………..18 一消火栓系统的设计计算………………………………………..18 二消防水泵的选择………………………………………………..20 三消防水箱设置高度确定及校核………………………………..20 四消火栓减压……………………………………………………..20 五消防立管与环管计算…………………………………………..21 六室外消火栓与水泵接合器的选定……………………………..21

第四章自动喷水灭火系统设计……………………………………….22 一自动喷水灭火系统的基本设计数据……………………………22 二喷头的布置与选用……………………………………………..22 三水力计算………………………………………………………..22 四水力计算………………………………………………………..23 五自动喷水灭火系统消防泵的选择………………………………26 第五章建筑灭火器配置设计………………………………………….28 第六章建筑排水系统设计…………………………………………….29 一排水管道设计秒流量…………………………………………..29 二排水管网水力计算……………………………………………..29 三化粪池设计计算………………………………………………..33 四户外排水管设计计算…………………………………………..34 第七章建筑雨水系统设计…………………………………………….35 一雨水量计算……………………………………………………..35 二水力计算………………………………………………………..36

第一章 室内冷水系统

一.竖向分区

本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。

二.用水量标准及用水量计算

1.确定生活用水定额qd及小时变化系数kh。

根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式:

①最高日用水量 Qd=Σmqd/1000

式中 Qd:最高日用水量,L/d;

m: 用水单位数,人或床位数;

qd: 最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。

②最大小时生活用水量

Qh=QdKh/T

式中 Qh:最大小时用水量,L/h;

Qd:最高日用水量,L/d; T: 24h;

Kh:小时变化系数,按《规范》确定。 ⑴.高区用水量计算

客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h

最高日用水量Qd=324×400=129600L/d

最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算

办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5 供水时间8h

最高日用水量Qd=76×50=3800L/d

最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/8=0.71 m3/h 商场:用水单位数:384㎡ 用水定额8L/(日*班) 时变化系数Kh=1.5 供水时间12h

最高日用水量Qd=384×8=3072L/d

最高日最大时用水量Qh= Kh×Qd/12=0.38 m3/h 未预见水量按10%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=3800+3072=6872L/d

最高日最大时用水量Qh=6872/24=0.29 m3/d

三.冷水管网计算

1.设计秒流量公式的确定

根据卫生洁具当量数计算各管段设计秒流量,对于一般高层综合楼可采用《规范》公式:

qg=0.2αNg

式中:qg:计算管段的设计秒流量(L/s);

Ng:计算管段的卫生器具给水当量总数;

α:根据建筑物用途而定的系数。本设计中高区α取2.5,低区取1.5。

说明:计算值小于该管段上一个卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定力量累加所得流量值采用。 2.高区给水管网水力计算

高区给水管网系统图见下:

3#、4#、5#、6#卫生间平面图见下:

高区给水系统列表计算立管有4根,分别是J1L-1,J1L-2,J1L-5,J1L-7,其余J1L-3、J1L-4同J1L-2,J1L-6、J1L-11同J1L-5,J1L-8、J1L-9、J1L-10同J1L-7。计算立管编号及节点编号见系统图,卫生间编号见平面图。局部水头损失按沿程水头损失的30%计。