好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

S7-200 pc access 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图2. 选择CP卡

第二步:设置PLC的名称和网络地址

新建PLC站时,或者用鼠标右键点击PLC进入Properties(属性)可以改变PLC名称及地址:

图3. PLC站属性

图中:

a. 命名PLC

b. 输入CPU的网络地址。如果连接的是EM277模块,此地址应与EM277模块上的地址开关所设置的一致

11

PC Access-通过以太网通讯

要通过以太网与S7-200 PLC通讯,S7-200必须使用CP243-1(或CP243-1 IT)以太网模块,PC机上也要安装以太网网卡。 S7-200以太网通讯设置

要实现以太网通讯,首先要在编程软件Micro/WIN的Ethernet Wizards中完成CP243-1模板的配置:

图1. 为CP243-1模块定义IP地址及子网掩码地址

按“Next”按钮:

图2. 继续CP243-1模块配置

12

图中:

a. 设置CP243-1所占用的输出字节地址

此地址根据计算CP243-1前面的I/O所占用的Q地址字节来决定。如

CP243-1安装在紧挨CPU224的0号槽,其前面输出就占用了QB0和QB1两个字节,CP243-1的地址按顺序排,即设为QB2。CP243-1模块占用一个QB输出字节。 b. 选择连接数

如果只跟PC Access软件通讯,设置连接数为1。 再按“Next”按钮,设置CP243-1的工作模式和TSAP地址。

图3. 设置CP243-1的工作模式和TSAP地址

图中:

13

a. 必须将CP243-1以太网模块配置成服务器端 b. 接受所有客户端的连接请求 c. 设置TSAP地址:

TSAP(Transport Service Access Point)地址是通讯连接地址,它包括两部分:

第一部分:通讯连接号,如 10

第二部分:CP243-1模块安装在S7-200的机架/槽号,如 “00” 代表CP243-1安装在0号机架0号槽(即CPU之后的第一个模块)

L. 本地(CP243-1)TSAP地址,自动生成,无法修改。

R. 远程TSAP地址,即连接的远程Pc Access 所设置的地址。 TSAP地址很重要。在PC Access中设置以太网连接时也需要规定TSAP地址,而且需要与此对应。

完成以太网向导配置后需要在程序中调用以太网向导所生成的ETHx_CTRL块(如图4.),并将项目程序下装到PLC后,将PLC断电后重新上电使配置生效。

图4. 调用以太网模块控制程序

PC Access的以太网连接设置

在完成S7-200的以太网配置后,进入PC Access软件进行设置。 第一步: 设置通讯通道

鼠标右键点击MicroWin访问点,进入Set PG/PC Interface对话框,选择TCP/IP协议的以太网卡。

14

图5. 选择本机安装的以太网卡,并且选择TCP/IP协议

第二步:设置PC Access本机的IP地址和TSAP地址

鼠标右键点击PLC进入“Properties”进行属性设置,要保证PC Access中所设的IP地址和TSAP地址与上面Micro/WIN以太网向导中所设置的一致,且要特别注意两边远程和本地的TSAP地址设置要交叉过来,才能保证正确的通讯。

图6. 设置IP地址和TSAP地址

15

S7-200 pc access 

图2.选择CP卡第二步:设置PLC的名称和网络地址新建PLC站时,或者用鼠标右键点击PLC进入Properties(属性)可以改变PLC名称及地址:图3.PLC站属性图中:a.命名PLCb.输入CPU的网络地址。如果连接的是EM277模块,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4tmcn5roq73pebe0ilbg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享