渗透检测(PT),渗透检测剂。

目视检测,常用照明光源、反光镜和低倍放大镜等。

(5)无损检测技术要点

1)立式圆筒形钢制焊接储罐壁钢板最低标准屈服强度大于390MPa时,焊接完毕后至少经过24h后再进行无损检测。

2)对有延迟裂纹倾向的材料,应当至少在焊接完成24h后进行无损检测,但是,该材料制造的球罐应当在焊接结束至少36h后进行无损检测。

3)对有再热裂纹倾向的材料,应在热处理后增加一次无损检测。 (6)焊缝表面无损检测

1)设计文件无规定时,焊缝表面无损检测可选用MT或PT方法。 内部无损检测 优点 缺点 厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向的位置难以确定,自身高度难以测量,对面积型缺陷的检出受到多种因素的影响,有时会漏检,射线对人体和环境有危害,防护成本、检测成本较高,而且射线检测速度较慢等 检测结果有直接记录(底片)可以获得缺陷的投影图像,缺陷定RT(射线探伤) 性,长度测量比较准确,对体积型缺陷和薄壁工件中的缺陷,检测率较高 面积型缺陷的检出率较高,穿透缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)能力强,适合于厚壁工件,定位脉冲反射法超声波检测结果无直接见证记录,无缺陷UT(超声波探伤) 准确,可以测量缺陷自身高度,直观图像,薄壁工件检测困难,一般需要对探头扫查对人体和环境无害,检测成本较面进行打磨处理,增加了工作量 低,检测速度快等 【例题1?单选】常用的焊接无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( )。【2013】 A.射线探伤

第8页/共9页

B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 【答案】A

第9页/共9页

1H413000 工业机电工程施工技术1H413010 机械设备安装技术

【考点】设备基础混凝土强度的验收要求(★★) 【真题分布数据统计】(2009多/2011案/2014案)

项目 质量合格证明文件 对设备基础的强度有怀疑时 内容 混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度 请有检测资质的工程检测单位对基础的强度进行复测 重要的设备基础应做预压强度试验 预压合格并有预压沉降详细记录 【考点】机械设备安装的施工程序和要求 一、机械设备安装的一般程序

开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→设备装配→润滑与设备加油→试运转。 记忆:想放茶点,就调浆,别加食盐

【例题·单选】按照机械设备安装的一般程序,下列工序中顺序正确的是( )。 A.基础检查验收→设备吊装就位→垫铁设置→设备安装调整→设备固定与灌浆 B.基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆 C.设备吊装就位→基础检查验收→垫铁设置→设备安装调整→设备固定与灌浆 D.基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备固定与灌浆→设备安装调整 【答案】B

【考点】影响设备安装精度的因素(★★) 【真题分布数据统计】(2011单/2014多/2013案/2015多) 影响因素 设备基础 垫铁埋设 设备灌浆 地脚螺栓 设备制造 测量误差 环境因素 影响内容 设备基础对安装精度的影响主要是强度、沉降和抗振性能 垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况 设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度 地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度 测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度和基准精度 环境因素对安装精度的影响主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 【例题1·多选】影响设备安装精度的测量因素有( ) A.零部件装配精度 B.施测人员技能 C.设备制造精度 D.设备检测基准精度 E.测量仪器精度 【答案】DE

【例题2·单选】下列关于影响设备安装精度的因素的说法中,错误的是( )。 A.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度

第1页/共12页

B.垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况 C.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度 D.设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆层的厚度 【答案】D

【例题3·案例题节选】

影响设备安装精度的因素有哪些?(已安装好的风机产生较大振动和噪声,请简述造成此现象的原因?)

【答案】设备基础、垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、测量误差、设备制造与解体设备的装配、环境因素、操作误差。

1H413020电气工程安装技术

【考点】配电装置的主要整定内容(★) 【真题分布数据统计】(2018单) 过电流保护整定 过负荷告警整定 三相一次重合闸整定 零序过电流保护整定 电流元件整定和时间元件整定 过负荷电流元件整定和时间元件整定 重合闸延时整定和重合闸同期角整定 电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定 过电压保护整定 过电压范围整定和过电压保护时间整定 【例题·单选】下列配电装置的整定内容中,属于三相一次重合闸整定的是( )整定。【2018】 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件 【答案】A

【考点】变压器交接试验的要求(★★) 【真题分布数据统计】(2011案/2012案/2017案) 变压器的交接试验 1 绝缘油试验或SF6气体试验 SF6气体含水量不宜大于250ppm,变压器应无明显泄漏点 (1)变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。 (2)1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组线间各绕组相互间差別不应大于2%。 (3)1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。 (1)电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。 (2)其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过± 0.5%。 (3)其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(% )的1/10以内,且允许偏差应为 ±1%。 直流感应法或交流电压法 2 测量绕组连同套管的直流电阻 3 检查所有分接的电压比 4 检查变压器的三相接线组别 第2页/共12页

5 测量铁芯及夹件的绝缘电阻 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比 绕组连同套管的交流耐压试验 采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象 6 用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值 电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。 对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min, 应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应 少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次短,但不应少于5min 相位应与电网相位一致 7 8 额定电压下的冲击合闸试验 9 检查相位 【考点】架空线路施工的一般程序(★) 【真题分布数据统计】(2007单) 线路测量→基础施工→杆塔组立→放线架线→导线连接→线路试验→竣工验收检查。 记忆:怎么把老师给架起来了?----立放导师 【考点】导线连接要求(★★) 【真题分布数据统计】(2010单/2013多/2016案) 序序号 11 项目 导线连接要求 每根导线在每一档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。 只能在杆上跳线内连接。 不低于导线自身强度的90%。 电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。 可采用T形线架和并沟线夹连接。 可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。 接头 2不同材料、不同截面或不同2 捻回方向的导线连接要求 33 44 机械强度 电阻 5耐张杆、分支杆等处的跳线5 连接 66 架空线的压接方法 提示:接头=维修 【例题·多选】有关于架空线路中导线连接的说法,正确的有( )。 A.每根导线在一个档距内可以有一个接头 B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头

C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90 % D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2 倍 E.不同截面的导线,只能在杆上跳线内连接 【答案】ACDE