一、工程概况:

本工程为市梁滩河流域环境综合整治项目大学外虎溪河截污干管(Ⅰ标段)工程。本标段内最大挖深约为8.0m。

本标段位于大学外虎溪河,起点桩号0+0,止点桩号1+246,全长1246m,采用DN600HDPE双壁波纹管、DN700HDPE双壁波纹管、DN800钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管。沿拟建管道位置为虎溪河道的左侧,为橡胶圈承插接口,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。

按照相关要求,特编制本深沟槽专项施工方案。 二、防雨要求:

本工程合同施工期为 40施工日历天,预计在十一月份开工。施工期间有阴雨季。所以对防雨采取经常性的措施,采取如下应急措施: 1、工程项目部准备 3—5 台备用抽水泵防备下雨时急用。

2、气象预报有雨时,工地增派施工人员和电工值班,以便及时参加排水。 3、地面排水:管道施工期间设置临时排水设施。并在正式施工前完成临时排水通道的设置。

4、沟槽内排水:在污水管道底部设×的排水边沟且每隔50m设一集水井以φ100mm口径污水泵抽排。 5、井点降水的一般措施

①井点设备运转正常后,保持连续抽水。出水排出降水范围外。

②井点正常运行时,发现水质浑浊,分析其原因并采取相应的措施。 ③拔除井管后,土中留有的孔穴及时用瓜米石灌实。 三、深沟槽施工 1、关于深槽开挖措施:

测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线,开挖过程中如遇有土质较差的地段应加大开槽坡度,开挖时应及时安设支撑系统,防止塌方事故发生,严格控制中线和槽底高程。

开挖口线5米以内,不得堆土或堆放杂物。

采用履带式挖土机挖土,由于本工程地段处于回填层、粉质粘土、粉质砂土等,所以边坡按(表1)放坡系数进行放坡,开挖后根据实际状况适当加大放坡系数,开挖边坡由现场监理单位、设计单位、建设单位、施工单位现场确定。挖至距设计高程20cm位置停止机械挖掘,防止超挖。

沟槽较深的部位,拟分两层开挖。第一层开挖深度为2米,挖车可将挖出的土方抛出,土方不予运走,第二层呈梯型沿管沟方向倒退进行开挖,即挖车在前,装载车在后的施工方法。(开挖示意图详见附土一)

本工程采用CAT320反铲挖车,该型号挖车具有功率大、操作平稳、生产效率高的特点。能开挖停机面下1~2类土,挖土时后退向下强制切土;采用铁马翻斗车将土石方运出沟槽内。

拟投入机械:履带式挖土机(CAT320)2台,汽车3辆,水泵φ100mm5台。

根据槽底土基的情况,按设计图纸要求采用砾石为管道基础。砾石垫层厚度按设计图纸的规定铺设。

基础的底层土不能有淤泥和碎土,如有超挖选用砾石砂或旧料填实,不得用土回填。

表1

岩土类型 人工素填土 粉质粘土 中砂土层 强分化基岩 2、验槽

由施工单位自检,再请监理工程师进行沟槽底高程、地基承载力等检测是否符合规范及设计要求,验槽合格后方能进行下一道工序。若遇软弱基础,地基承载力达不到设计要求,则再对地基进行处理。

3、管道安装

砾石砂垫层按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、压实。砾石砂铺设结束后,在铺好的砾石砂垫层上安装管道。

①管道敷设前应逐根进行检查,确保无裂纹、承插口无裂纹和缺口、破损,密封橡胶圈不能有割裂、破损、气泡、大飞边、油类侵蚀现象、变形、扭曲及不符合尺寸的不能使用。

②套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,同时尽量靠近插口端面,使之滚动到位。

③为了使插口和胶圈能顺利均匀地进入承口,达到预定的位置,对口的

5米内边坡坡度允许值 1: 1: 1: 1: 在5米内边坡坡度允许值的基础上增加25% 5米外边坡坡度允许值 承插口间的间距必须均匀一致,周围一圈同时进入承口,否则胶圈受压不均,进入速度不一致,造成胶圈扭曲而大幅度回弹。到位后的管道插口与承口之间的间隙为~2.5cm,胶圈均紧贴止胶台,但不得露出止胶台。

④装管的作业是循环交替进行,为了防止已装到位的管道回弹,单靠回填胸腔土和管道自身产生的磨擦阻力是阻止不了回弹力,因此还必须采用葫芦稳管,使之随后安装的管道能阻止回弹,如此循环。 4、管道回填

管顶50cm以下人工回填夯实,管顶50cm以上采用人工配合机械回填夯实。分层回填,回填厚度每层不得超过30cm

胸腔部位:两侧同时等高回填,每层虚铺厚度15cm,用手夯进行夯实。

管顶上50cm以上部位:每层虚铺厚度30cm,用蛙式打夯机夯实。 采用环刀法、灌砂法按照规范所要求的检验频率,对回填土的压实度进行测试。每层回填土经测试必须达到设计及规范要求的压实度后,才进行下一层的回填。

5、检查井施工详见施工组织设计 6、闭水试验

污水管道应及时进行装水闭水试验。闭水试验在管道装满水24小时后进行,闭水水头高4m,渗水量按1小时闭水桶(标准面积为0.1m2)降水高(h)计算。

渗水量=hχχ1000÷t÷l(L/≤√d 式中:h-水桶降水高度(m)

梁滩河流域环境综合整治项目溪河截污干管工程施工组织设计方案 