好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

丙纶地下室施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

产品概述

聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度0.5-1.5mm。上下两面是增强粘结层。其特点抗拉强度高、防水抗渗性能好,施工简便。

1、由于掺入抗老化剂,从而使产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,柔韧性好、易弯曲、且不折断、抗拉和抗穿孔性能好,该产品各项指标符合GB18173.1-2012《高分子防水材料第一部分片材》标准要求。 2、本产品属绿色环保产品,各项指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》(GB/T17219-1998)标准要求,无毒、无味、无污染。

3、本产品表面呈交叉网孔状,可直接在卷材表面粘贴磁砖,不用拉毛处理,并粘结牢固,无空鼓,不脱落。

5、聚乙烯丙纶防水卷材,配套专用聚合物水泥防水粘结料满面粘贴,粘结料本身就具有防水性,是一道良好的防水层,可封闭基层的毛缝孔,能起到密实基底的作用,与卷材形成坚不可破的复合防水层,防水效果极好。 6、聚乙烯丙纶防水卷材,施工工艺采用聚合物粘结料满面冷粘贴,可在潮湿基层上施工,不论在厨卫间、屋面或地下室,只要无明水即可施工,在雨季中刚下过雨,雨停后,把积水扫净即可施工。

7、聚乙烯丙纶防水卷材具有较高的抗拉强度和抗穿刺性。可用于绿化种植屋面的防水层。 编制依据 施工图纸 主要规程、规范

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 主要标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《高分子防水材料》GB18173.1-2012 施工部署 4.1、技术准备

4.1.1、领会施工图纸,认真熟悉标准、规范及图集的相关技术要求及细部作法,制定合理的施工技术方案,确保施工技术方案正确性与可行性。 4.1.2、 施工前,组织施工操作人员进行技术及质量通病预防的交底,详细交代具体的施工做法、注意事项以及质量要求等。

4.2、劳动力准备:

根据现场实际施工进度准备2-3个班组,每班组约15人。由项目部统一协调,以满足工程进度要求。 4.3、材料、机具设备准备

根据施工现场实际情况,组织好施工材料和机具设备的进场及存放,并由专人进行协调管理,保证满足工程进度需要。(详见下表) 主要材料、机具设备表

规格型号 工作状况 序号 材料、设备名称 聚乙烯丙纶高分单位 数 量 备 注 1 子复合防水卷材 卷 合格 估算 2 3 4 5 6 7 粘接剂 聚氨酯胶 电动搅拌器 台称 滚刷 毛刷 100kg 300mm 100mm 吨 kg 台 个 个 个 合格 合格 合格 合格 合格 合格 接缝专用 大功率低转速 8 9 10 橡胶刮板 裁纸刀 小型刮刀 清扫工具 水泥基结晶 个 个 个 个 吨 合格 合格 合格 合格 合格 扫帚及铲刀 估算 注:为保证工程顺利进行,具体数量根据现场需求进行合理调配。 4.4、施工组织管理

本工程的施工应严格贯彻执行项目管理法,科学合理的安排施工,充分利用各种有利因素,创造安全文明的施工环境,确保施工质量达到合同要求。 4.5、劳动力计划

根据施工技术、质量、进度的要求,确定劳动力需要量,合理确定工人技术等级比例,确保实现劳动组合优化。 4.6、施工部署

根据项目施工总进度计划采取适当分段、分区组织施工,确保满足节

点工期要求。 5、

主要施工工艺及施工方法

5.1、工艺流程

基层处理→基层验收→配置粘接剂(随用随配)→阴阳角卷材附加层→底板卷材→外墙短边预留卷材→保护层施工→主体结构施工→具备防水施工条件→拆除外墙临时保护墙→揭开预留层卷材并清理→外墙外立面修理整平→基层验收→阴阳角附加层→管道根部处理→外墙立面卷材粘贴→检查验收及相关资料归档→铺设保护层 5.2、施工条件

5.2.1基层必须抹平、坚实、牢固,无空鼓、起砂、麻面等缺陷; 5.2.2 基层若高低不平或凹坑较大时,应用水泥砂浆进行找平处理; 5.2.3 平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于100mm;

5.2.4突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,穿墙螺栓割除后应使其表面低于墙面约 10mm,并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管道根部等处仔细清

理,若有不同污渍、铁锈等,应以钢丝刷、溶剂等清除干净; 5.2.5 穿出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工;

5.2.6、基面不应有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保湿。 5.3、施工操作要点及技术要求

5.3.1 复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重物压住。 5.3.2 基层表面含水量宜在30-50%之间,如果过于干燥应喷洒水直到合格。

5.3.3 彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。

5.3.4 打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

5.3.5 防水层施工之前,应按图纸要求先做好细部构造附加层(阴阳角、管道根部、施工缝接头处)

5.3.6 防水主、辅料的施工要求

1、胶浆的配比:重量比100:1:50(水泥:胶粉:水)

2、配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥搅拌,搅拌至均匀无凝块、无沉淀、搅拌成糊状流体即可使用。 制成的胶粘剂应在四小时内用完 。 5.3.7特殊部位的处理 (1)卷材收头处理

卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口,翘边,脱落。 (2)阴阳角处理

在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500mm,在附加层验收合格后方可进行大面积施工,长短向搭接不应小于100,对于穿墙杆处应先做附加层两遍,而后再大面积施工。 5.3.8涂胶与铺设卷材注意事项

(1)水泥粘结剂涂刮后应随即铺好卷材,防止时间过长胶中的水分散失影响粘结质量

(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其他物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘结,已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前,避免人员在上部来回踩踏,以免卷材起鼓,防水层验收合格

后,尽快进行下道工序的施工。

(3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱,翘边,粘贴面积应达90%以上。 (4)卷材施工温度高于20摄氏度,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮

盖养护,防止卷材变形起鼓。

阴阳角细部作法

丙纶地下室施工方案 

产品概述聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度0.5-1.5mm。上下两面是增强粘结层。其特点抗拉强度高、防水抗渗性能好,施工简便。1、由于掺入抗老化剂,从而使产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,柔韧性好、易弯曲、且不折断、抗拉
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4sy391abif3qhtz4wh2h1h1yk7phhy00sjn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享