220kV纵联差动线路保护调试要求

220kV纵联差动保护调试要求(讨论稿)

1 初步检查

1.1 外观检查

1.1.1检查记录保护装置的包括额定交流电流、交流电压、直流电压、通信方式、出厂日期、出厂编号、制造厂家、装置型号等数据。(注:通信方式指采用专用光纤或复用2M的方式)

1.1.2 检查保护装置插件上元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片应插紧。插拔芯片、插件前应检查保护装置已断电,并戴好防静电手环、手套,使用专用工具。

1.1.3 检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象。 1.1.4 检查保护装置及屏柜各部件固定良好,无松动现象,装置外形无明显损坏及变形,切换开关、按钮、键盘、快分开关等操作灵活,标示清晰正确。 1.2 刷灰

1.2.1使用带绝缘手柄的毛刷将保护插件、背板及端子排等部件的灰尘清扫干净;对保护装置插件进行清扫时应戴好防静电手环、手套。 1.3

紧螺丝

1.3.1 检查保护屏柜、端子箱及机构箱内端子排接线及连接片牢固可靠,重点检查电流、电压二次回路及跳合闸回路。 1.4 绝缘检查

1.4.1 检查确认保护装置电源、控制电源、信号电源空气开关处于断开位置。检查确认启动失灵、安稳装置(远联切屏)、录波回路二次电缆芯线已解开。

1.4.2 检查前应断开线路保护用电流回路中性线接地点,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。

1.4.3 检查前在本屏柜采取拉开空气开关或解线的方式断开UA、UB、UC、UN及开口三角电压回路,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。

1.4.4 用1000V兆欧表测量电流回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。

1.4.5用1000V兆欧表测量电压回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。

1.4.6用1000V兆欧表逐一测量直流强电回路对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ;用500V兆欧表测量直流弱电回路(24V)对地绝缘电阻,其值应大于20MΩ。

1.4.7 用1000V兆欧表测量跳合闸正电源与出口压板下端头之间(保护装置出口接点)绝缘电阻,其值应大于50MΩ。

1.4.8 每完成一项绝缘测量工作后,应立即将被测回路对地放电。 2. 基本电气性能检查 2.1

上电检查

2.1.1 合上保护装置直流电源空气开关,对保护装置通电,面板上的运行灯点亮,液晶显示屏应显示良好。

2.1.2 检查打印机与微机保护装置的通信电缆连接好。将打印机的打印纸装上,合上打印机电源。保护装置在运行状态下,能正常打印装置定值或报告。

2.1.3 核查软件版本、程序校验码与定值单一致。

2.1.4 核查并整定保护装置时钟。(配置GPS装置的变电站,保护装置时钟应与GPS装置时钟一致)时钟的失电保护功能检验。时钟整定完毕后,断、合保护装置电源空气开关,检验保护装置在直流失电不少于5分钟的情况下,走时准确。 2.2

逆变电源检查

2.2.1 试验前的准备工作:试验用的直流电源应从保护屏端子排上的 端子或装置电源接入,断开屏上的其它装置的直流电源快分开关。对于微机型装置,进行逆变电源检查时,要求插入全部插件。 2.2.2 自启动性能检查:合上保护屏上装置电源快分开关和逆变电源插件上的按钮开关,将直流电源从零缓慢上升,直至逆变电源插件面板上的电源指示灯从熄灭状态变亮,保护装置可靠启动,记下此时的电压,即为装置的最低启动电压,逆变电源的自启动电压应小于80%额定电压。将电压上升至80%额定电压(80%×220V=176V),拉合装置电源快分开关3次,装置工作正常。

2.2.3逆变电源输出检查:施加大小为额定电压的直流电源,观察保护装置的工作情况,有检测条件的情况下,应测量各级输出电压的数值。新安装或其它必要情况下可测量外部直流电源在最高(110%额定电压)和最低电压(80%额定电压)下各级输出电压的数值。

表1 逆变电源输出端基准误差

额定值 (V) 基准值 范围 +5 + 12 -12 +15 -15 24 -0.5~+2.5% -2.5~2.5% -2.5~2.5% -2.5~2.5% -2.5~2.5% -2.5~7.5% 2.3 开入、开出检查

2.3.1 开入量检查:进入保护装置查看各开入量状态,通过投、退功能压板、转换重合闸切换把手等方式验证实际开入量变位正确;其他开入量可采用在保护屏端子排上短接模拟开关量变位的方式进行。注意,不能在装置背板接线端子处短接点的方法检查。

装置应能正确显示开入量状态,同时给出详细的变位报告。

表2 保护装置开入量检查表(仅供参考) 序1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开入项目 差动保护 距离保护 零序保护 单相重合闸 三相重合闸 综合重合闸 停用重合闸 闭重三跳 跳闸启动重合 三跳启动重合 试验方法 投、退“主保护”压板 投、退“距离保护”压板 投、退“零序保护”压板 将重合闸方式切换把手切将重合闸方式切换把手切将重合闸方式切换把手切将重合闸方式切换把手切投、退“勾通三跳”压板 可结合整组试验进行 可结合整组试验进行