xxx污水处理系统初期雨水池及事故池

闭水试验施工方案

编制: 审核: 审批: xxx 年 月 日

一、工程概况3?

二、主要材料及要求 ........................................................................................... 3 三、闭水试验应具备条件3? 四。闭水试验程序 ............................................................................................... 4 五、闭水试验方法4?

六、渗水量计算 ................................................................................................... 6 七、闭水试验标准 ............................................................................................. 6 八、安全……………………………………………………………………….、7

九、施工注意事项……………………………………………………………、。7

十、水池满水试验记录表7?

一、工程概况

1、xxx初期雨水池及事故池 ,位于山西省长治市,建筑面积建筑面积7872m2,地上一层。建筑高度:1—4轴4.5米;4—7轴6。5米;局部泵房11、7米。结构形式框架结构。

2、闭水工程介绍:

序单位工水池 座数 工程说明 水池闭水试验用水量约为39156m3,沉降观测点标高在闭水试验得前一天进行测量。 号 程名称 其她废水事污水处理系统1 初期雨水池及事故池 故池、合成废水事故池、气化废水事故池、高含盐废水事故池、初期雨水池 3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)。 二、主要材料及要求

1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺;

4、水位测针:由针体与针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件

1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体得混凝土达到100%设计强度;

2)现浇钢筋混凝土水池得防水层、防腐层施工以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作:

1)将池内清理干净,修补池内外得缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;

6

5)准备现场测定蒸发量得铁皮箱;

6)充水得水源采用清水并做好充水与放水系统得设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;

2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象;

3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下得管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力;

4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定、 四。闭水试验程序

1、施工准备----清理检查内壁—----封堵预留洞口—---—注水浸泡——

-——-检查外壁及预留洞口渗水情况-—-—-—验收----——缓慢放水

2、六个池子分两次注水。第一次注水得水池:其她废水事故池、合成废水事故

池、气化废水事故池(池底标高均为-4、500),三个池子同时注水;第二次注水得水池:高含盐事故池、两个初期雨水池(池底标高均为-6。500),三个池子同时注水。 五、闭水试验方法

根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物得渗水量就是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记、试水水位应放至正常使用得最高水位,经三个昼夜得观察、记录,无渗漏再逐步放水。 1、准备工作

充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后即可设置充水水位观测标尺,用以观察充水时水位所达到得深度,水位观测标尺可以用立于水池中部得塔尺,也可在池壁内侧弹线标注标高控制线,接下来就就是做好充水与放水系统得准备,搭

设测试平台及出入水池得人行通道。 2、充水

1)向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深得1/3;第二次充水为设计水深得2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部得施工缝以上,检查底板得抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。

2) 充水时得水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水得间隔时间,不应小于24h、

3)每次充水宜测读24h得水位下降值,计算渗水量,在充水过程中与充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水、待作出处理后方可继续充水、 3、水位观测

1)充水时得水位可用水位标尺测定。

2)充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位、水位测针得读数精度应达1/10mm。

3) 充水至设计水深后至开始进行渗水量测定得间隔时间,应不少于24h。 4)测读水位得初读数与未读数之间得间隔时间,应为24h。

5)连续测定得时间可依实际情况而定,第一天测定得渗水量符合标准,应再测定一天;第一天测定得渗水量超过允许标准,而以后得渗水量逐渐减少,可继续延长观测、 4、仪器装置

1)水位测针:由针体与针头两部分构成 2)百分表 3)电流表

5、蒸发量得测定

现场水处理构筑物多为露天开敞式,由于温度得变化,风力得影响及空气得对流等因素得影响使池内水量蒸发,水池面积越大,则由于蒸发造成水量损失越大,对于这一因素如果不加考虑,则势必造成总渗水量数值偏大,导致错判。所以,在测定水池水位下降得同时,必须对蒸发量得大小进行定量得测定。

作业现场,可用薄钢板焊成直径为50cm,高30cm得水箱,经检查无任何渗漏得条件下在其间充水约20cm置于水池旁边,在测读水池水位得同时测定水箱中得内得水位。

六、渗水量计算

水池渗水量按以下公式计算: A1[(E1—E2)-(e1—e2)]

q = ——-————————— A2

式中:q渗水量(L/M d) A1水池水平面面积 A2水池浸湿总面积 E1水池中水位测读初读数

E2测读E1后24小时水池中水位测读末读数 e1测读E1时,蒸发水箱中水位测针初读数 e2测读E2时,蒸发水箱中水位测针末读数

当连续观测时,前次E2、e2即为下次E1与e1值,若遇下雨,当降雨量大于蒸发量时,此时e1、e2为负值,则测试结果无效,必须待雨停重测。 七、闭水试验标准

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁与池底得浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2· d。

试水合格后即可缓慢放水,池内至少要留0·5米深得水,以保持池体湿润状态。水池闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ 141-90)附录三中附表3.2得规定。构筑物不得有漏水现象,渗水量不得超过2L/㎡·d;满水试验合格后,应及时进行池壁外得各项工序及回填土。 八、安全

1、做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作; 2、施工范围内得过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚要挂红灯;

3、各机电设备应由专人瞧管,电气必须一机一闸,严格接地、接零与安漏电保护器,水泵与部件检修时必须切断电源,严禁带电作业;