好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设计说明修改

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装

修工程

深圳市 --- 休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程

消 防 设 计 文 件

广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司

文件编号 :JC-160923

二O—六年十月

第1页共1 页

建设单位: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司

工程名称: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装

修工程

设计单位法人代表: ___________________

设计负责人:

审核负责人:

第1页共2 页

建设单位: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司

工程名称: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装

修工程

消防设计说明

第一章 二次装修消防设计说明

一、工程概况

1. 建设单位 :深圳市--- 娱乐会所管理有限公司

2. 工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3. 工程用途:休闲会所 (足浴按摩 ) 4. 工程规模:装饰面积为1731^0

5. 工程地址: 深圳市龙岗区龙岗街道 -- 二、设计依据

1. 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)

2. 《火灾自动报警设计规范》

(GB50116-2013)。

3. 《消防给水及消防栓系统技术规范》 (GB50974-2014)。 4. 《建筑灭火器配置设计规范》

( GB50140-2005)。

5. 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 。 6. 建设单位提供原主体建筑图纸。

7. 建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8. 国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。

三、总体设计:

1 、功能布局:原主体建筑 综合楼第 3层局部内部 设计二次装修;应急疏散设计:

第1页共3 页

建设单位: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司

四、消防

工程名称: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装

修工程

1. 平面疏散布局:本案为 休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设 施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为 第3层局部内部,根据 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),疏散人数按每100人的最小疏散 净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定,按照各包间满员166人计算,安 全出口总净宽不小于2.40m,疏散总宽度不小于2.20m,按设计均符合规范 要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡, 出口的最长距离均符合规范要求。

2. 室内消火栓:主体原消火栓系统完善,按各区域均布,消火栓距离均不超 过25.00M,能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓 门四周的装饰材料及颜色与消火栓门的颜色有明显区别,消火栓的门未被 装饰物遮掩,本次按平面布局作相应移位。 3. 应急照明、疏散标志:

3.1在距地面高度1.0米以下的墙面上设有安全出口疏散指示标志灯牌, 灯光疏散指示标志间距不大于 20米,应急供电>90min。 3.2本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间

>90min。

本次装修范围内任意地点至安全

3.3应急照明灯、疏散指示标志符合现行国家标准 《消防安全标志》GB13495 的有关规定(具体分布请参阅消防疏散平面图)。 4.

有效地扑灭初期火灾,按规范设置

灭火器设置:为了MF/ABC型手提式

磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。

第1页共4 页

建设单位: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司

工程名称: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装

修工程

第二章主体原有消防设施系统现装修改动调整说明

一、 主体消防概况:

1、本工程主体主要消防设施:室内消火栓系统、自动报警系统、自动喷水 灭火系统及防排烟系统。 二、 给排水

1、 工程采用的主要标准及规范: 《建筑设计防火规范》

《自动喷水灭火系统设计规范》

(GB50016-2014)

(GB50084-2001

2、 本工程设计室内消火栓系统,按原有主体设计的前提下进行移位,重新

布局。消防水源为市政给水,建筑物天面设消防水池(有效容积为18m3), 钢筋混泥土结构,出水与市政网管相环,满足火灾初期室内消火栓用水。 室内消火栓系统设2台加压泵,位于水泵房内。两台水泵为一用一备, 互为备用。水泵房、地下消防水池位于建筑东北面、地下消防水池容量 为 600 立方米。消防水泵参数为:XBD6/10-80D/3, Q=10L/S,H=60M,P=30K; 3、自动喷淋系统:

3-1保护范围:除洗手间、冲凉房及电气用房等部位不设喷洒头外,其 余部份均设喷洒头保护。本工程采用湿式自动喷水灭火系统。 3-2系统设计:

(1) 本工程自动喷水灭火系统竖向不分区。

第1页共5 页

建设单位: 深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司

消防设计说明修改

工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程深圳市---休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程消防设计文件广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司文件编号:JC-160923二O—六年十月第1页共1页建设单位:深圳市金帝休闲娱