室外供热管道工艺标准
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
1.总则
适用范围
本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)的饱和蒸汽压力不大于、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程。 编制依据
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
2.施工准备
技术准备
设计图纸已经过会审并已有记录,施工方案已编制完成且经过批准。 施工人员已向班组作了图纸和施工方案的技术交底。
管材管件已检验合格,并具有技术资料,与设计核对正确无误。 材料要求
碳素钢管、无缝钢管等应有产品合格证及检验报告,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
各类阀门及附属装置有出厂合格证,规格型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 主要机具
机具:砂轮切割机、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
工具:手动套丝机、压力钳、压力案、管钳、活扳子、钢锯、锤子、剪刀、管割刀、钢卷尺、水平尺、小线、焊接检测尺等。 作业条件
安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
安装地沟内干管,应在管沟砌完后,安装盖板前且安装好托吊卡架。 安装架空的干管,应先搭接好脚手架,稳装好管道支架后进行。
3.施工工艺
工艺流程
安装准备→地沟管道安装→架空管道安装→埋地管道安装→配套小型配件和设备安装→管道试压→防腐保温。
管道的切割、焊接等工艺详见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》和《消火栓及给水设备安装施工工艺标准》 地沟管道安装
根据地沟用途不同管道安装敷设可分为通行地沟、半通行地沟、不通行地沟三种。
通行地沟:一般净高不小于,净空通道宽不于小,通行地沟易于检查和维修。 半通行地沟:净高不少于,通道净空不少于,这种地沟虽可进行检修,但工作条件较差。
不通行地沟:一般用在进入到各建筑物的支线管道上,检修不方便。 地沟管道安装
(1) 土建方打好垫层后,按图纸设计标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。支架间距按下表规定:
支架最大间距
管径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 不保温 支架(m) 间距 保温(m) 150 200 (2) 通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架安装要平直牢固。
(3) 将钢管先放到沟内,分段进行对口焊接,连接好的管道放在支架上时,找好坡度,坡度,坡向泄水阀,泄水阀安装在阀门井内。安装在滑动支架上时,要将补偿器拉伸并调正位置后才能焊接。
(4) 找正钢管,使管子与管沟壁之间的距离以及两管之间的距离能保证管子可以横向移动。在同一条管道两个固定支架间的中心线应成直线,每10m偏差不应超过5mm,整个管段在水平方向的偏差不应超过50mm,垂直方向的偏差不应超过10mm,管道位置调整好后,立即将各固定支架焊死,管道与支架间不应有空隙。
(5) 同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,依次向上,为便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置,焊口也不允许焊在支架部位。
(6) 供热管道的供水管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。
(7) 地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定: 与沟壁:100-150mm 与沟底:100-200mm
与沟顶:不通行地沟50-100mm
半通行和通行地沟200-300mm。 架空管道安装
架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,应符合下列规定(以保温层外表面计算):
人行地区,不小于 通行车辆地区,不小于 跨越铁路,距轨顶不小于6m
按设计要求管道安装的位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。待支座安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 管道吊装,可采用机械或人工起吊,绳索绑管子的位置要尽可能使管子不受弯曲或少弯曲。已吊装尚未安装的管段,要用绳索把它牢固地绑在支架上,避免管子从支架上滚下来发生事故。
管道应全部吊装完毕后再焊接,焊缝不允许在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150-200mm。
按设计和施工确定的位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。
管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。
安装坡度:热水采暖和汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般为,但不得小于。汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不得小于,以有利于系统排水和放气。
室外供热管道工艺标准审批稿