第一章 机电设备管理及安全技术措施
一、机电设备管理要求
1、井下机电设备使用必须符合《煤矿机电设备完好标准》;
2、井下电气设备的选用必须符合《煤矿安全规程》441条,电气设备防爆合格率达100%; 3、井下机电峒室必须设在进风流中,机电峒室的空气温度不得超过30℃; 4、操作井下电气设备必须是专职或职班电气人员,否则不得擅自操作电气设备; 5、高压联络开关的分、合闸必须有安全措施;
6、一切容易碰到的裸露的电气设备及其带动的机器外露的传动和转动部分必须加装护罩或遮栏,7、井下检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,在瓦斯检查员的配合下,检
防止碰触危险;
查瓦斯在其巷道风流中,瓦斯浓度在1%以下时,并用同电源电压相适应的验电笔检验无电后,方可进行导体对地放电;
8、所有开关把手切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人作业,不许送电”牌,设专人看管,只有执9、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其它用途;
10、工作面配电点和风机的位置,必须设在距回风流10米以外处新鲜风流巷道内;
11、掘进工作面局部通风机必须实行“三专”供电,装设两闭锁、双风机、双电源、自动换机,当12、局部通风机及供电设施设置专人管理,保证正常运行;
13、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压配电设备标牌上,明显得标出其额定14、电缆的敷设与管理必须符合《煤矿安全规程》464、465、466、467条中要求;
15、井下必须使用防爆电话,电话线联结使用符合防爆要求的联结装置,井下电话线路严禁利用大16、绞车零部件齐全完整达到完好标准,安装牢固,压顶子、戗柱及地牛齐全合格,绞车起动器必行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电;
双电源都停电后,再来电时,不能自动复机;
电压值,三专风机开关、动力风机开关、连锁开关用黄色底红色字与其它开关标志区分开;
地作回路,电话线的悬挂与电缆相同;
须使用可逆开关,声光信号齐全,必须具有合格的档卧闸,绞车钢丝绳及连接装置必须达到《煤矿安全规程》408、409、410、411、412、413、414、416条要求;
17、定期对小绞车进行安全检查,包机队每日一次检查,配备工每班一次检查,检查落实负责人,18、减速机及带油滚筒定期注油,输送机的机头、机尾压顶子打牢固,控制及信号必须灵敏、可靠。19、机电设备必须按《煤矿操作规程》进行操作。
做好各项检查记录,发现问题必须立即处理,保证不了安全时立即停止运行;
皮带运输机堆煤、低速保护灵敏、可靠,洒水、沙箱、灭火器必须齐全,严禁使用运输机运送物料;
二、电气安全技术措施
1、过流保护:
精品
可编辑
必须按《矿井低压电网短路保护装置整定细则》执行,实际供电中各开关的整定值按供电设计中提
出的整定,如有变化必须及时整定。
2、漏电保护:
(1)执行《煤矿井下漏电继电器的安装、运行、维护与检修细则》,机电队每天设专人对变压器漏
电保护进行本身模拟试验,确保漏电继电器既不拒动也不误动,禁止漏电继电器甩掉和假投,每月必须在瓦检员的配合下做漏电继电器远方漏电模拟试验,确保漏电继电器灵敏可靠,每次的检查实验必须有专门的记录;
(2)660V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于11千欧;1140V电压等级的漏电(3)检漏继电器的维护,检修及调试工作,记入专门的检漏继电器运行记录簿内;
(4)检漏继电器的辅助接地极单独设置,辅助接地极及引线与局部接地极及引线间的裸露导线之继电器单相漏电整定值必须大于或等于20千欧;
间的直线距离必须大于5米。
3、接地保护装置
必须执行《煤矿井下接地保护装置安装、维护与检修细则》中的有关规定; (1)所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。
(2)局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。
(3)连接主接地极母线,应当采用截面不小于50m进风风副风机 的铜线,或者截面不小于100m进风风副风机 的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于100m进风风副风机的耐腐蚀扁钢。
电气设备的外壳与接地母线、辅助接地母线或者局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应当采用截面不小于25m进风风副风机的铜线,或者截面不小于50m进风风副风机的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于50m进风风副风机 的耐腐蚀扁钢。
(4)设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于0.6 进风风副风机、厚度不小于3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。
设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m 的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m 的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。
三、风水管路管理措施
1、风水管路杜绝羊角和风水环,过道使用硬管连接,风水管路吊挂平直、清洁干净,无跑风漏水2、每次处理风水管路时, ,方可进行;
3、接风水管试风水时,管路开口正前方禁止有人。现象;
精品
可编辑
第二章 设备的选择及校验
第一节 变压器容量的选择及校验
一、 本区负荷计算
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称 进风掘进机 回风掘进机 进风风主风机 进风风副风机 回风主风机 回风副风机 皮带 煤溜 皮带 无极绳绞车 拉紧绞车 绞车 煤溜 皮带 无极绳绞车 拉紧绞车 绞车 类型 负荷 负荷 通风机 通风机 通风机 通风机 输送机 输送机 输送机 绞车 拉紧绞车 绞车 输送机 输送机 绞车 拉紧绞车 绞车 台数 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 电压(V) 1140 1140 660 660 660 660 1140 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 电流(A) 156.3 156.3 98.4 98.4 98.4 98.4 25.3 60.1 87.4 82 4.4 13.7 60.1 87.4 82 4.4 13.7 装机容量(kW) 250 250 90 90 90 90 40 55 80 75 4 11.4 55 80 75 4 11.4 表1:
功率因数 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.84 0.8 0.8 0.8 0.8 0.84 二、 变压器容量、台数及型号的确定
变压器容量按下式计算:
S??P.K.KNrscos?…………(4-1-1);出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P348
ΣP …… 参加计算的所有用电设备(不包括备用)额定功率之和,kW; N
Kr …… 需用系数;
Cosφ…… 参加计算的电力负荷的平均功率因素;
K …… 同时系数,当供给一个工作面时取1,供给两个工作面时取0.95,供给三面时取0.9。 s
需用系数可按下列三种情况选取:
1. 单体支架,各用电设备无一定起动顺序起动的一般机组工作面,可按式(4-1-2)计算需用系数:
精品
可编辑
Kr?0.286?0.714PS……………………(4-1-2) ?PN式中:PS………最大电动机的功率,kW
?PN…电动机的功率之和,kW
2. 自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,可按式(4-1-3)计算需用系数:
Kr?0.4?0.6PS…………………………(4-1-3) ?PN3. 井下井底车场等其它变电站的负荷,其所选取的各用设备的需用系数及平均功率因数见下图
1、变压器800-21的选择:
90
计算需要系数:K= 0.4+0.6× = 0.7
r180
将K = 0.7, cosφ = 0.65, K = 1, ΣP = 180, 代入公式得: rsN180×0.7×1S = = 193.85 kVA;
0.65
根据计算结果选择 KBSGZY-800/10移动变电站能满足要求; 2、变压器20083671的选择:
需要系数:K = 0.6
r
精品